optimus.w.net Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Стоит задача: обеспечить 8 часов автономной работы БС mikrotik Базовая станция состоит из 10 устройств: RB433, 411, SXT, 2011..... Планировал поставить Rucelf UPOII-1000-36-EL + аккум. 3*20Ач + 10 обычных РОЕ-шок Собрал, в офисе для теста прицепил ч/з РОЕ-шки 3 шт RB433 без нагрузки, антенн. Проработал всего 14 часов. По приблизительный расчетам должно быть 60Ач*12В/(5Вт*3шт)*0,8КПД=38 часов, пусть 20, но никак не 14 Выходит, если подключить 10 микротиков с нагрузкой, время автономной работы будет всего 4-5 часов :-( Кто как обеспечивает бесперебойное питание Базовых Станций? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
optimus.w.net Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба использовал РОЕ-шки, которые идут в комплекте с SXT - 24V-380mA Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Очевидно, ставим аккумуляторы большей ёмкости… Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
optimus.w.net Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Очевидно, ставим аккумуляторы большей ёмкости… поделитесь опытом: 1. сколько устройств 2. какой аккумулятор 3. на сколько времени хватает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samgabial Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Не используйте ИБП на 220 В. Вы теряете полезную мощность на цепочке преобразований 220-12-220-24. Мы используем ИБП на 24 В производства Рубеж (ИВЭПР), Болид (РИП-24) и Бастион (СКАТ). Аккумуляторы считаем с 15% запасом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба сколько устройствУ меня устройства немного других фирм, так что это не показатель. По поводу низковольного питания - не всё так просто. Например, мой типичный узел. Приходящий канал AF24, пое 48 вольт. Раздаётся нанками - у них пое 24 вольта. Пара клиентов зацеплена оптикой со свича - свичу подавай 12 вольт. И что со всем этим зоопарком делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samgabial Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба rdc, в Вашем случае действительно непросто. Можно, конечно, попробовать унифицировать оборудование по питанию (заменить на наиболее близкие аналоги), но не факт, что получится хорошо. А в случае ТС, считаю, будет предпочтительней отказаться от ИБП на 220. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба rdc, очень хорошо работают эти DC-DC преобразователи. Дешевые и надежные. Правда входное напряжение у них до 40 вольт. Т.е. понизить с 24 до 12 вольт подойдут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samgabial Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Если говорить о преобразователях, то мы несколько лет назад колхозили на готовых сборках от Ericsson типа PKF4611 и PKF4713. В этой серии куча разных преобразователей. Основные плюсы - высокий КПД (как следствие - слабо греются) и монолитный компактный корпус. Работает это чудо уже несколько лет. Но такой колхоз советовать не буду, пусть каждый на свой страх изобретает )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ii_blag Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба сколько устройствУ меня устройства немного других фирм, так что это не показатель.Например, мой типичный узел. Приходящий канал AF24, пое 48 вольт. Раздаётся нанками - у них пое 24 вольта. Пара клиентов зацеплена оптикой со свича - свичу подавай 12 вольт. И что со всем этим зоопарком делать? Примерно такой же и у нас , стоит коммутатор д-линк в ящике и два блока питания на 24 В , как это все хозяйство обеспечить бесперебойным питанием ? в голову приходит только APC на 220В для питания ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Планировал поставить Rucelf UPOII-1000-36-EL + аккум. 3*20Ач + 10 обычных РОЕ-шок а парочку 100а/ч аккумуляторов поставить или один 150ый? я последний раз ставил sven reserve home 1000 с двумя батарейками на 100 Изменено 28 сентября, 2015 пользователем sheft Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Для ТС скорее всего подойдет http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX, напряжение с клемм акб подать в пассивное пое микротика. На 10 микротиков мощности должно хватить с запасом. Двух батареек на 100Ач должно хватать на 8-9 часов работы 10 микротиков по 25Вт каждый можно с калькулятором побаловаться здесь смотреть вкладку "обратный расчет" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Двух батареек на 100Ач должно хватать на 8-9 часов работы 10 микротиков по 25Вт каждый У таких схем есть достаточно досадные минусы: 1. Если все же вы пропустите время, когда батареи сели, и подождете (ну например, узел погас перед праздниками вечером, а пустили вас на объект только через день, т.к. все бухали), то аккумуляторы вследствие длительного глубокого разряда останется только выкинуть (либо пытаться ремонтировать, но 100% емкости они всеравно не вернут). 2. Если произошла авария по батарейной цепи (например клемма отвалилась, или батарея протекла, UPS в таких случаях обесточивает батарейную цепь), то в случае прямого подключения к батарее узел ляжет полностью. В случае же подключения штатным способом, вы спокойно едете на узел чинить проблему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1443534675' post=1181000]У таких схем есть достаточно досадные минусы: 1. Если все же вы пропустите время, когда батареи сели, и подождете (ну например, узел погас перед праздниками вечером, а пустили вас на объект только через день, т.к. все бухали), то аккумуляторы вследствие длительного глубокого разряда останется только выкинуть (либо пытаться ремонтировать, но 100% емкости они всеравно не вернут). 2. Если произошла авария по батарейной цепи (например клемма отвалилась, или батарея протекла, UPS в таких случаях обесточивает батарейную цепь), то в случае прямого подключения к батарее узел ляжет полностью. В случае же подключения штатным способом, вы спокойно едете на узел чинить проблему. Мда, об этом-то и не подумал... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба По поводу низковольного питания - не всё так просто. Например, мой типичный узел. Приходящий канал AF24, пое 48 вольт. Раздаётся нанками - у них пое 24 вольта. Пара клиентов зацеплена оптикой со свича - свичу подавай 12 вольт. И что со всем этим зоопарком делать? Легко - ставите 4 батареи, получается как бы 24 + 24, или 12 + 12 + 12 + 12. Аирфибер цепляете по краям и имеете 48 вольт. Микротики цепляете на 2 аккумулятора справа и на 2 слева, там они имеют 24 вольта, 12 вольтовых потребителей по каждым аккумуляторам. У нас, к примеру, нет 12 вольтовых потребителей, а только 24 и 48, поэтому выше указанная схема отлично работает. Планировал поставить Rucelf UPOII-1000-36-EL + аккум. 3*20Ач + 10 обычных РОЕ-шок Обычные поешки не надо использовать, так же и не надо подключать к батареям оборудование через инжекторы, т.к. в случае замыкания цепи все ляжет. Подавать питание следует через Mikrotik RB750UP, у них есть защита по току и по замыканиям, в случае проблем все остальное оборудование останется работать. Так же на нем и мониторинг напряжения есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба Для реализации этого варианта потребуется схема выравнивания заряда. Потребление по батареям может быть разным. А если количество устройств не кратно количеству батарей, то оно точно будет разным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба Для реализации этого варианта потребуется схема выравнивания заряда. Потребление по батареям может быть разным. А если количество устройств не кратно количеству батарей, то оно точно будет разным. На самом деле это не страшно, т.к. никак не влияет на работу. Например в режиме работы от батареи микротик имеет питание около 23-24 вольт, при заряде получается около 27-28 вольт, никаких проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба А потребляемую мощность он тоже магическим образом менять будет? Человек спрашивает, что будет, если на одной половине батареи потребление 100ватт, а на другой 70, например? Отвечает магистр микротиков saab95! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1445233122' post='1188594']А потребляемую мощность он тоже магическим образом менять будет? Человек спрашивает, что будет, если на одной половине батареи потребление 100ватт, а на другой 70, например? Отвечает магистр микротиков saab95! Мощность тут не при чем, если на одной половине потребление 100 ватт, это менее 10 ампер, а разница между 100 и 70 всего 30 процентов, что совсем не страшно. Если есть сомнения в работоспособности такой схемы, можете сделать переключения на отдельную питающую линию через реле, а для работы оборудования в момент переключения, поставьте конденсаторы. Для зарядки можете использовать индивидуальные ЗУ или многоканальные ЗУ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба Мощность тут не при чем, если на одной половине потребление 100 ватт, это менее 10 ампер, а разница между 100 и 70 всего 30 процентов, что совсем не страшно. Кому не страшно? У вас одна пачка оборудования продержится от аккумуляторов на 30% времени меньше, чем вторая! Для зарядки можете использовать индивидуальные ЗУ или многоканальные ЗУ. И все только для того, чтобы избежать конвертора 24-48v? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1445261868' post='1188817']Кому не страшно? У вас одна пачка оборудования продержится от аккумуляторов на 30% времени меньше, чем вторая! Нам не страшно, у нас микротик много не потребляет. ' timestamp='1445261868' post='1188817']И все только для того, чтобы избежать конвертора 24-48v? Конечно, т.к. все оборудование питается от 24 вольт, и только малая часть от 48. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Купите обычный ББП-24 или 48 цена 2000 руб. чем выдумывать кулибинские схемы. Изменено 19 октября, 2015 пользователем Ferdin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба Нам не страшно, у нас микротик много не потребляет. Не страшно до первого разряда батарей. Потом уже пойдет разбалансировка, и последствия могут быть весьма печальны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба saab вариант же кинул.. почитайте закон ома например, может вспомнится физика из школы ))) про последовательное и параллельное подключения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба про последовательное и параллельное подключения Закон ома вам тут не поможет, не сможете вы отбалансировать такую батарею без промежутночного преобразователя. Может saab95 еще и ответит, как поведет себя паралельно подключеный микротик в следующих ситуациях: 1. одна из батарей поймала КЗ вследствие износа/температурного режима 2. произошел внутренний (в батарее) или внешний (клемма отвалилась) обрыв батарейной цепи (при общем количестве батарей < 8шт). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...