Jump to content
Калькуляторы

Помогите разобратся с проблемой на оптическом линке.

post-55971-001149700 1443123900_thumb.jpg

Прошу помочь разобратся в следующей проблеме:

Микротик RB1100 подключен по оптике к провайдеру через медиаконвертер DMC-G01LC.

Между медиаконвертором и оптич. коммутатором провайдера оптика примерно 5 км.

SFP модули длинк на 20 км.

По словам провайдера оптический линк стабильный, не падает.

Я на микротике в параметрах Eth тоже не наблюдаю падений или ошибок.

запускаю в канал несколько пользователей и через некоторое время они начинают жаловатся

на то что интернет то работает то нет.

Смотрю на трафик и действительно провалы от нескольких секунд до минуты.

Запускаю пинг шлюза и наблюдаю периодически таймауты.

Провайдер на оптическом интерфейсе падений не наблюдает.

Я на микротике тоже не вижу ничего криминального на интерфейсе, а пинга шлюза нет.

через некоторое время пинг появляется, все хорошо, 2 мс, проходит несколько минут и снова

все повторяется.

По оптике, DMC-G01LC не поднимает интерфейс Eth если у него нет оптического линка, то есть

если бы падал оптический линк то падал бы и медный, ну и я на микротике увидел бы падение.

 

Вобщем провайдер говорит что у него все замечательно, я у себя криминала не вижу, в чем может быть проблема?

Edited by eoleg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставите вместо микротика ноутбук с торрентами или еще чем. Смотрите с него пинги. Если грабля - пинаете провайдера. Если все прекрасно - выбрасываете микротик, и ставите что-то более вменяемое, ну либо начинаете увлекательный и интригующий ритуал поиска "правильных настроек" и "правильной версии прошивки", при которых оно как-то будет работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ноутбук ставил, примерно то же самое. Вот только торрент не догадался, действительно нужно было торрентом нагрузить а я дистрибутивы качал, но там у меня было максимум 5 потоков.

Этот микротик у меня работает лет 5, с другим провайдером через 100 Мб медный линк все работает без потерь. Версия прошивки 6.28.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запустите ping большими пакетами 1500 байт или 1492, если у вас pppoe.

И не забудьте медик временно поменять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запустите ping большими пакетами 1500 байт или 1492, если у вас pppoe.

И не забудьте медик временно поменять.

Нет, у меня статика, от MTU не зависит, что при 56 что при 1500 одно и то же, вот без нагрузки если то потерь мало, стоит небольшую нагрузку дать и начинается "геморой".

на микротике проц выше 30 проц не грузится, по другим каналам работает нормально.

Edited by eoleg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пинайте провайдера. У мт график сделайте работы фэйса и им уже терорте тех поддержеу.

Было подобное у клиента. Проблема оказалась во влане до маршрутизатора провайдера. Но месяца два то отпинывала клиента искать проблему на своей стороне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

МикроТик - устаревшая технология, поэтому рвется оптический линк. Меняете на PC Linux + Intel igb sfp и все будет работать как часы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, у меня статика, от MTU не зависит, что при 56 что при 1500 одно и то же, вот без нагрузки если то потерь мало, стоит небольшую нагрузку дать и начинается "геморой".

Временно поставьте рабочий медиаконвертер. Запитайте всю конструкцию через UPS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замените конвертер на SFP трансивер.

Желательно с обеих сторон.

 

И покажите рефлектограмму трассы на 2-х длинах волн.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замените конвертер на SFP трансивер.

Желательно с обеих сторон.

 

И покажите рефлектограмму трассы на 2-х длинах волн.

 

Так оптический линк вроде не падает.

Я сейчас попросил провайдера перевести на медь и в качестве транспорта до своего железа использую медиаконвертер зелакс по которому уже лет 8 потоки е1 работают без проблем.

Там есть 100 Мб eth порты, по ним запущу и проверю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вобщем сегодня пинговал в разные стороны.

Ноутбук - шнурок ethernet 5 метров - свич провайдера.

Без нагрузки практически нет потерь.

Запускаю торрент и пинг

размер=32 байта потерь мало ~ 1%

размер=1470 байт потерь много ~ 20%

размер=1500 байт потерь еще больше ~ 30%

 

Ноутбук - медиаконв. - оптика - медиаконв. - RB1100.

Без нагрузки потерь нет.

Запускаю торрент и пинг

размер=32 байта потерь 0%

размер=1470 байт потерь 0%

размер=1500 байт потерь 0%

 

Запускаю пинг из сети провайдера, IP шлюза для моего RB1100, потерь нет.

 

У провайдера HUAWEI Quidway s9306, "золотой" терабитный коммутатор на который как то и подумать грешно :=)

Но все же, если появляется движение трафика возникают потери. Почему?

Могу предположить ответ от провайдера - ноутбук не тот. :=)

Edited by eoleg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что вы пингуете на стороне оператора? Не шлюз ли случаем?

Попробуйте пинговать какой нить сервер оператора - чтоб выяснить какой адрес оператора можно пинговать без ограничений лучше спросить оператора.

Ну и можно договориться с оператором и погонять совместно тесты нагрузки канала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что вы пингуете на стороне оператора? Не шлюз ли случаем?

Попробуйте пинговать какой нить сервер оператора - чтоб выяснить какой адрес оператора можно пинговать без ограничений лучше спросить оператора.

Ну и можно договориться с оператором и погонять совместно тесты нагрузки канала.

шлюз, оператор говорит снял всякие защиты и ограничения с порта.

да вобщем то одновременно пингую днс, пинг пропадает и там и там, одновременно.

Edited by eoleg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рефелектограмму в студию и попробуйте из опт. патча сделать атенюатор.

сейчас нет оптики между ноутбуком и провайдером, а потери есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

шлюз, оператор говорит снял всякие защиты и ограничения с порта.

да вобщем то одновременно пингую днс, пинг пропадает и там и там, одновременно.

Значит, проблема на операторском коммутаторе. Уберите с него роутинг и прокиньте влан дальше, на любой PC и потери пропадут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.