osenevp Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Всем привет, Есть 10 UTP кабелей между патч панелью RJ45(расположена в стойке А) и розетками RJ45. Все расшито по 568B и работает. Задача - нарастить несколько метров и приземлить данные 10 UTP на другую патч панель в другой стойке (В). Проблема - патч панели в другой стойке все заняты и расшить 10 витых пар там негде, поставить новую патч панель места нет. Принято решение - использовать проходные адаптеры RJ45 и далее нарастить данные UTP кабели 3-х или 5-ти метровыми патчкордами и приземлить их прямо в порты ethernet коммутатора, расположенного в стойке В. Вопрос - как обжимать коннектор RJ45 для витой пары "выдраной" из патч панели в стройке А, чтобы через проходной адаптер RJ45 + патч корд все залинковалось на коммутаторе в стойке В? На сколько я понимаю расшитая UTP после выдирания из патч панели обжимается так же по стандарту T568B.. Схема, как должно стать [порт сетевой карты ethernet][RJ45]----UTP----[RJ45][розетка RJ45]----UTP---?[RJ45]?[проходной адаптер RJ45][RJ45]----UTP----[RJ45][порт коммутатора Ethernet] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Скотчлоки, это получше будет, чем проходные адаптеры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
osenevp Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Судя по всему проходной адаптер действительно не подходит - поскольку на одном конце UTP расшита обычная розетка RJ45 на другом конце(тот который будет "выдран" из патч панели) логично поставить такую же розетку RJ45. Т.е. удлиннить не с помощью проходного адаптера, а с помощью розетки. В этом случае мы не нарушаем "систему" цветов которая на патч панелях и розетках идентична. При схеме же соединения выше "система" явно нарушается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Скотчлоками наращивайте и все, можно даже православную скрутку с изолентой) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
osenevp Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба У меня проблема в понимании как в этом случае соединять провода по цветам, ведь это получается не удлиннение обычного патч корда, и даже не удлиннение соединения между розеткой и патч панелью - это по сути создание переходника: на одном конце UTP расшита розетка RJ45 на другом конце UTP опрессован коннектор RJ45. Как правильно расположить пары UTP кабеля в этом коннекторе по цветам, ведь со стороны розетки они расположены по схеме которая не совпадает с той, которой пользуются для опрессовки коннектора RJ45? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Скотчлоки всегда соединяются цвет-в-цвет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
osenevp Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Да я ошибался по поводу несоответствия цветовых схем патч панелей/розеток и опрессовки коннекторов. Они одинаковые. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба проходные под RG45 в ответственных местах не очень, есть проходные под забивку - Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба есть проходные под забивку Скотчлоки все равно лучше. У них только один минус, они менее аккуратны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба есть проходные под забивку Скотчлоки все равно лучше. У них только один минус, они менее аккуратны. чем лучше, кроме цены? последний раз слышал в качестве довода что то о "герметичности" соединения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Еще и моей личной статистикой. Проблем со скотчлоками никогда не было. А вот соединение под забивку (правда я не такой проходной адаптер использовал, а просто двухпортовую розетку, в которой каждый кабель расшивал на обе гребенки) несколько раз приходилось переделывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Забивка действительно склонна к поломкам, особенно при некачественных компонентах: ножи могут не прорезать изоляцию кабеля, а могут прорезать так, что переломят жилу, и контакта не будет (актуально на алюминиевой витухе). Встречал даже у legrand розетки с полностью тупыми ножами (видимо брак, другая партия была нормальная), в результате чего все, что в них забивалось, не работало, пока изоляцию не снять. Вообще скрутка (качественная) здесь самый надежный вид соединения. Скотчлоки же хороши, но также используют ножи, что на дерьмовом кабеле может привести к неожиданым поломкам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan969 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1443167291' post='1179364']Вообще скрутка (качественная) здесь самый надежный вид соединения. А еще лучше спайка. Все остальное одно и тоже. Разговор за плохую забивку - встречал крайне редко и на Nцатом использовании. В конце концов прозвонили и быстро перезабили. Скотч-лок.... это же то же самое только одноразовое, а гель высыхает, а жилки не окисляются. Можно смеяться, но вот на днях обнаружил свою старую скрутку в одном доме (работал подключенцем физиков на МКС/МТС). Скрутка была открытая, в подъезде под потолком до сих пор висит тот пучок и все работает ужо с 2003 года. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Лучше всего скрутка (качественная) или забивка (в ножи). Забивка практичнее. Пайка, даже качественная, хуже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z1zi Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба А в стойке "А" есть свободное место? Если необходимо именно "выдрать" витуху и соединить с другой, то можно кросс-панель поставить стоечную или настенную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...