Контроль заряда АКБ в ИБП требуется настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ в ИБП

Здравствуйте, мы закупили несколько SNR-ERD 3.2. и пере домной стоит задача настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ на расположенных тут же ИБП ,в случае аварийного отключения электричества, я почти всю схему уже собрал не могу понять какими клеммами на устройстве SNR можно контролировать уровень заряда АКБ и вообще возможно ли осуществлять контроль заряда этим устройством ?

 

за раннее благодарен!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, мы закупили несколько SNR-ERD 3.2. и пере домной стоит задача настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ на расположенных тут же ИБП ,в случае аварийного отключения электричества, я почти всю схему уже собрал не могу понять какими клеммами на устройстве SNR можно контролировать уровень заряда АКБ и вообще возможно ли осуществлять контроль заряда этим устройством ?

 

за раннее благодарен!

Добрый день!

Для замера напряжения подключайте отслеживаемое напряжение к следующим контактам 11-контактного разъема:

10) Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта

замеряемого напряжения (первый датчик)

11) Контакт A-IN2 для подключения положительного контакта

замеряемого напряжения (второй датчик)

Общий контакт GND к контакту 3 3-контактного разъема

 

Величина измеренного напряжения отобразится на главной вэб-странице а так же по соответствующему OID'у SNMP

 

Для оповещения о снижении напряжения ниже заданного значения необходимо вписать критическое значение напряжения в соответствующих OID'ах SNMP

 

Подробнее в инструкции к устройству http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3.4/Documents/Manual%20SNR-ERD-3.4.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, мы закупили несколько SNR-ERD 3.2. и пере домной стоит задача настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ на расположенных тут же ИБП ,в случае аварийного отключения электричества, я почти всю схему уже собрал не могу понять какими клеммами на устройстве SNR можно контролировать уровень заряда АКБ и вообще возможно ли осуществлять контроль заряда этим устройством ?

 

за раннее благодарен!

Добрый день!

Для замера напряжения подключайте отслеживаемое напряжение к следующим контактам 11-контактного разъема:

10) Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта

замеряемого напряжения (первый датчик)

11) Контакт A-IN2 для подключения положительного контакта

замеряемого напряжения (второй датчик)

Общий контакт GND к контакту 3 3-контактного разъема

 

Величина измеренного напряжения отобразится на главной вэб-странице а так же по соответствующему OID'у SNMP

 

Для оповещения о снижении напряжения ниже заданного значения необходимо вписать критическое значение напряжения в соответствующих OID'ах SNMP

 

Подробнее в инструкции к устройству http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3.4/Documents/Manual%20SNR-ERD-3.4.pdf

 

огромное спасибо !

 

ещё не много не понятно ! а куда подключать отрицательный контакт АКБ ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, мы закупили несколько SNR-ERD 3.2. и пере домной стоит задача настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ на расположенных тут же ИБП ,в случае аварийного отключения электричества, я почти всю схему уже собрал не могу понять какими клеммами на устройстве SNR можно контролировать уровень заряда АКБ и вообще возможно ли осуществлять контроль заряда этим устройством ?

 

за раннее благодарен!

Добрый день!

Для замера напряжения подключайте отслеживаемое напряжение к следующим контактам 11-контактного разъема:

10) Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта

замеряемого напряжения (первый датчик)

11) Контакт A-IN2 для подключения положительного контакта

замеряемого напряжения (второй датчик)

Общий контакт GND к контакту 3 3-контактного разъема

 

Величина измеренного напряжения отобразится на главной вэб-странице а так же по соответствующему OID'у SNMP

 

Для оповещения о снижении напряжения ниже заданного значения необходимо вписать критическое значение напряжения в соответствующих OID'ах SNMP

 

Подробнее в инструкции к устройству http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3.4/Documents/Manual%20SNR-ERD-3.4.pdf

 

огромное спасибо !

 

ещё не много не понятно ! а куда подключать отрицательный контакт АКБ ?

к общему контакту GND - 3й контакт 3-контактного разъема

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не буду создавать отдельную тему, спрошу тут. Хотим контролировать заряд АКБ в ИБП. Для этого измеряем напряжение на батарее с помощью SNR-ERD-PRO-Mini, показания снимаем с помощью snmp и передаём в систему мониторинга. Но вот беда, напряжение прибор снимает в милливольтах, а через snmp снять можно только в вольтах. Возможно стоит пересмотреть разрядность в mib? Или передавать милливольты в отдельном oid? Или сделать web-get-api для отдачи всех параметров устройства через http в json?

 

На академии.наг вы говорили, что открыты для предложений. Вот такое есть предложение :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не буду создавать отдельную тему, спрошу тут. Хотим контролировать заряд АКБ в ИБП. Для этого измеряем напряжение на батарее с помощью SNR-ERD-PRO-Mini, показания снимаем с помощью snmp и передаём в систему мониторинга. Но вот беда, напряжение прибор снимает в милливольтах, а через snmp снять можно только в вольтах. Возможно стоит пересмотреть разрядность в mib? Или передавать милливольты в отдельном oid? Или сделать web-get-api для отдачи всех параметров устройства через http в json?

 

На академии.наг вы говорили, что открыты для предложений. Вот такое есть предложение :)

Добрый день!

Посмотрите инструкцию к устройству внимательней: в снмп есть опция dataType, определяющая, в каком формате устройство отдает данные по SNMP; если выбрать float, напряжение будет со знаками после запятой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.