добрый день,

есть комутатор с прошивкой 1.76.B008 суть проблемы кольцо не сходиться, все порты по кольцу в состоянии Forward и образуется петля.

 

Почему порты без линков 18,19 находятся в статусе Forward, а Current Instance State пустое поле. При аналогичной конфигурации на dgs-3120 порты без линков становятся Signal Fail, а Сurent state: protection.

Подскажите, оно у кого нибудь работает на этих комутаторах?

 

 

Command: show ports 18-19
Port      State/          Settings             Connection          Address
          MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
-------  --------  ---------------------  ----------------------  ---------
18       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled  Auto
19       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled  Auto

 

Command: show vlan ports 18-19
Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
-----   ----  --------  ------  -------  ---------
18     3       -         X       -        -
18     80      -         X       -        -
19     3       -         X       -        -
19     80      -         X       -        -

 

Command: show port_vlan 18-19
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
-------  ----  --------  ----------------  ---------------------------
18      80    Disabled  Enabled           All Frames
19      80    Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 2

Command: show erps
Global Status  : Enabled
Log Status     : Enabled
Trap Status    : Disabled
Global Version : G.8032v1
------------------------------------
Ethernet Ring   : ring_3
West            : 18
East            : 19
------------------------------------
Instance                           : 1
Instance Status                    : Enabled
Instance R-APS VLAN                : 3
West                               : 18 (Forwarding)
East                               : 19 (Forwarding)
RPL Port                           : -
RPL Role                           : None
Protected VLANs                    :
Instance MEL                       : 1
Holdoff Time                       : 0 milliseconds
Guard Time                         : 500 milliseconds
WTR Time                           : 5 minutes
Revertive Mode                     : Enabled
Current Instance State             :

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Свитч не видит RPL. На портах 18 и 19 вообще что подключено?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет физически разорваны линки, если комутатор не видит rpl - эти линки должны стать не Forward, а Signal Fail(такое поведение наблюдаю на dgs3120) или я ошибаюсь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И кстати PVID может совсем убрать, а то vlan для egrp третий, а свитч, может, все влетающие пакеты перекрашивает в 80, вот и не сходится ничего

 

Ой, действительно, линков-то нет. А если просто сделать петлю 18-19, то свитч на это как реагирует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на длинке посоветовали pvid выставить какого нибудь реально существующего влана, до этого стоял pvid 1. У меня складывается впечатление что erps на 1.76 вообще не работает. Смущает что на портах нет линка, но комутатор упорно рисует Forward на этих портах. Конфигурирую железяки на работающей сети, эксперименты тяжковато ставить.(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, STP тогда включайте, он все три типа вроде как умеет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так как раз хочется от mstp уйти в сторону multiring erps, а тут такая засада.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, эксплуатирует кто нибудь dgs3420 fw 1.76 с erps?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.