Jump to content
Калькуляторы

dgs-3420 erps erps dlink

добрый день,

есть комутатор с прошивкой 1.76.B008 суть проблемы кольцо не сходиться, все порты по кольцу в состоянии Forward и образуется петля.

 

Почему порты без линков 18,19 находятся в статусе Forward, а Current Instance State пустое поле. При аналогичной конфигурации на dgs-3120 порты без линков становятся Signal Fail, а Сurent state: protection.

Подскажите, оно у кого нибудь работает на этих комутаторах?

 

 

Command: show ports 18-19
Port      State/          Settings             Connection          Address
          MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
-------  --------  ---------------------  ----------------------  ---------
18       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled  Auto
19       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled  Auto

 

Command: show vlan ports 18-19
Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
-----   ----  --------  ------  -------  ---------
18     3       -         X       -        -
18     80      -         X       -        -
19     3       -         X       -        -
19     80      -         X       -        -

 

Command: show port_vlan 18-19
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
-------  ----  --------  ----------------  ---------------------------
18      80    Disabled  Enabled           All Frames
19      80    Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 2

Command: show erps
Global Status  : Enabled
Log Status     : Enabled
Trap Status    : Disabled
Global Version : G.8032v1
------------------------------------
Ethernet Ring   : ring_3
West            : 18
East            : 19
------------------------------------
Instance                           : 1
Instance Status                    : Enabled
Instance R-APS VLAN                : 3
West                               : 18 (Forwarding)
East                               : 19 (Forwarding)
RPL Port                           : -
RPL Role                           : None
Protected VLANs                    :
Instance MEL                       : 1
Holdoff Time                       : 0 milliseconds
Guard Time                         : 500 milliseconds
WTR Time                           : 5 minutes
Revertive Mode                     : Enabled
Current Instance State             :

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет физически разорваны линки, если комутатор не видит rpl - эти линки должны стать не Forward, а Signal Fail(такое поведение наблюдаю на dgs3120) или я ошибаюсь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

И кстати PVID может совсем убрать, а то vlan для egrp третий, а свитч, может, все влетающие пакеты перекрашивает в 80, вот и не сходится ничего

 

Ой, действительно, линков-то нет. А если просто сделать петлю 18-19, то свитч на это как реагирует?

Share this post


Link to post
Share on other sites

на длинке посоветовали pvid выставить какого нибудь реально существующего влана, до этого стоял pvid 1. У меня складывается впечатление что erps на 1.76 вообще не работает. Смущает что на портах нет линка, но комутатор упорно рисует Forward на этих портах. Конфигурирую железяки на работающей сети, эксперименты тяжковато ставить.(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.