adamanov Posted August 22, 2015 · Report post добрый день, есть комутатор с прошивкой 1.76.B008 суть проблемы кольцо не сходиться, все порты по кольцу в состоянии Forward и образуется петля. Почему порты без линков 18,19 находятся в статусе Forward, а Current Instance State пустое поле. При аналогичной конфигурации на dgs-3120 порты без линков становятся Signal Fail, а Сurent state: protection. Подскажите, оно у кого нибудь работает на этих комутаторах? Command: show ports 18-19 Port State/ Settings Connection Address MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ------- -------- --------------------- ---------------------- --------- 18 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 19 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto Command: show vlan ports 18-19 Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden ----- ---- -------- ------ ------- --------- 18 3 - X - - 18 80 - X - - 19 3 - X - - 19 80 - X - - Command: show port_vlan 18-19 Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type ------- ---- -------- ---------------- --------------------------- 18 80 Disabled Enabled All Frames 19 80 Disabled Enabled All Frames Total Entries : 2 Command: show erps Global Status : Enabled Log Status : Enabled Trap Status : Disabled Global Version : G.8032v1 ------------------------------------ Ethernet Ring : ring_3 West : 18 East : 19 ------------------------------------ Instance : 1 Instance Status : Enabled Instance R-APS VLAN : 3 West : 18 (Forwarding) East : 19 (Forwarding) RPL Port : - RPL Role : None Protected VLANs : Instance MEL : 1 Holdoff Time : 0 milliseconds Guard Time : 500 milliseconds WTR Time : 5 minutes Revertive Mode : Enabled Current Instance State : Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted August 22, 2015 · Report post Свитч не видит RPL. На портах 18 и 19 вообще что подключено? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adamanov Posted August 22, 2015 · Report post нет физически разорваны линки, если комутатор не видит rpl - эти линки должны стать не Forward, а Signal Fail(такое поведение наблюдаю на dgs3120) или я ошибаюсь? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted August 22, 2015 · Report post И кстати PVID может совсем убрать, а то vlan для egrp третий, а свитч, может, все влетающие пакеты перекрашивает в 80, вот и не сходится ничего Ой, действительно, линков-то нет. А если просто сделать петлю 18-19, то свитч на это как реагирует? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adamanov Posted August 22, 2015 · Report post на длинке посоветовали pvid выставить какого нибудь реально существующего влана, до этого стоял pvid 1. У меня складывается впечатление что erps на 1.76 вообще не работает. Смущает что на портах нет линка, но комутатор упорно рисует Forward на этих портах. Конфигурирую железяки на работающей сети, эксперименты тяжковато ставить.( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted August 22, 2015 · Report post Ну, STP тогда включайте, он все три типа вроде как умеет Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adamanov Posted August 22, 2015 · Report post Так как раз хочется от mstp уйти в сторону multiring erps, а тут такая засада. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adamanov Posted August 23, 2015 · Report post Коллеги, эксплуатирует кто нибудь dgs3420 fw 1.76 с erps? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...