Барагоз Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Доброго дня. Есть несколько шт 3526, купленных б/у, симптомы одни и те же: Boot Procedure 5.00.009 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 00-15-E9-4A-EB-7C H/W Version : 3A1 Please wait, loading V6.20.B21 Runtime image ............ 100 %............... ............................а т. е. в конце вылазит посторонний символ (каждый раз разный), и полоска дальше не движется. Загрузка последней прошивки не помогает (хотя сама загрузка проходит успешно). Вздутых конденсаторов нет ни в БП, ни на самой плате. Как лечить? Продавца напрягать все сроки прошли, увы. Злого умысла у него явно нет, т.к. перепродает их помногу, только часть оказались косячными. Вставить ник Quote
m4a12345 Posted August 19, 2015 Posted August 19, 2015 Прошивка подхватывает конфиг, в котором другие настройки COM-потра Вставить ник Quote
Барагоз Posted August 20, 2015 Author Posted August 20, 2015 m4a12345, была такая идея, при загрузке Shift-6 как только ни жал - не заходит в меню сброса конфига :( Как еще можно решить? Методом тыка разные скорости компорта пробовать? Вставить ник Quote
EShirokiy Posted August 20, 2015 Posted August 20, 2015 Надо попробовать залить эту прошивку, затем загрузится, сбросить конфиг, сохранится. Затем залить прошивку 6ой версии. Еще как вариант нажимать шифт+6+3. https://yadi.sk/d/I9gkeZhhdPCe7 Вставить ник Quote
Барагоз Posted August 20, 2015 Author Posted August 20, 2015 EShirokiy, помогло, ура! И ведь проделывал эту операцию со старой прошивкой раньше, когда пароли не подходили. А тут почему-то не сложился паззл в голове) Спасибо :) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.