Jump to content

Подвес ОК к столбам освещения на стальной проволоке


Recommended Posts

Posted

Не нарушает ли организация, подвешивающая не самонесущий оптоволоконный кабель к столбам освещения на стальной проволоке? Кажется, это ведь запрещена. Дайте плиз ссылку на нормативный документ, где это указано.

Posted

Здесь заключены два вопроса. Даю два ответа.

1) Возможность использования столбов для этих целей требует согласования с их хозяевами (Горсветом).

2) Использование проволоки (а не каната) в принципе допустимо - в зависимости от гололедного района и других факторов, и определяется проектом.

Сергей

Posted
Антон Богатов, то есть нет прямых запретов, нисмотря на то, что по тем-же столбам (над ОК) идет электролиния освещенки?
Posted
нисмотря на то, что по тем-же столбам (над ОК) идет электролиния освещенки?

Это уже третий вопрос...

Ну так и что? С какого бодуна кто-то запретит?

А на ЛЭП-500 не видели оптику? В грозотросе... От Братска до Иркутска...

Сергей

Posted

Проектировщик, И опять полностью согласен.

 

Получайте ТУ от владельца ЛЭП - и вперед. Более того, существует нормативно-технический документ, регулирующий порядок устройства ВОЛП на сооружениях ЛЭП.

Posted

Привет всем, Антону отдельный ;)

Недавно, несмотря на морозы, доложили ВОЛС (2,2км) как раз при подвеске к тросу (пришлось использовать по ошибке заказанный кабель ОКГ 10-0,22-8).

Проект доделываем, поскольку уяснили что проше сначала проложить, а потом проект предоставить -точнее и геммороя меньше.

Сначала договорились с владельцем опор, потом забашляли им типа "за выравнивание опор и перетяжку проводов". Использовали польские тросы и подвесы, все смотрится очень на уровня, хром везде :)

Вначале было запрещал прокладку УТЕН "Ростехнадзор", но оперативно попался в продаже новый ПУЭ, с отдельным пунктом о прокладке ВОЛС на ВЛ, и строгие дяди были вынуждены признать что мы правы :)..

Если точнее, 5 м от поверхности земли, не менее 0,4м от самых проводов ЛЭП.

Так что у условиях монополии всяких Телекомов на канализацию, воздушки на ВЛ практически самый приемлемый выход в развтии своей линейно-кабельной инфраструктуры. Главное последовательность действии и знание нормативных документов.. Вообщем бить врагов их же оружием ;)

Posted
1) Возможность использования столбов для этих целей требует согласования с их хозяевами (Горсветом).  
Необходимо смотреть по месту (региону). Иркутск. Хозяин опор - администрация г. Иркутска, Горсвет - обслуживающая организация.

Кстати, хороший вопрос, кто в лице администрации является хозяином опор, что-то мне подсказывает на департамент по недвижимости.......

Posted

Если создается МУП (горсвет в данном случае), то ему предается в оперативное управление имущество города, в данном случае опоры освещения (а так же техника, машины, механизмы и пр....) . МУПы в праве им распоряжаться на свое усмотрение. Продать "на лево" все столбы и трасформаторы им конечно никто не разрешит, а вот согласовать и выдать ТУ они в праве...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.