sekil Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Добрый день. Требуется наварить новые мачты на корзине на столбе. Безопасна ли сварка для работающих БС? Или придется выключать на время сварочных работ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Добрый день. Требуется наварить новые мачты на корзине на столбе. Безопасна ли сварка для работающих БС? Или придется выключать на время сварочных работ? По хорошему лучше выключить. Сварка по близости дает хорошую помеху для радио. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Если заземление есть никаких проблем не возникнет. Как вы думаете, когда сотовые операторы устанавливают новые трубостойки на крышах производственных зданий и сооружений, они все оборудование отключают? =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sangar Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Я варил и ничего! Все работает! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба у одного знакомого в частном доме при сварке сбрасывалась точка )))) два дня ломали голову походу сеть совсем плохая и просадка питающего напряжения была большая что и приводило к сбросу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekil Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Уже сварили - на 20 минут выключил 8 бс )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 августа, 2015 · Жалоба Интересно как выключал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 9 августа, 2015 · Жалоба Если заземление есть никаких проблем не возникнет. Как вы думаете, когда сотовые операторы устанавливают новые трубостойки на крышах производственных зданий и сооружений, они все оборудование отключают? =) Сварочные работы на АМС обычно запрещены. Как раз по той причине, что необходимо выключать оборудование. Варить нужно на базе и привозить собрные конструкции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Сварочные работы на АМС обычно запрещены. Как раз по той причине, что необходимо выключать оборудование. Варить нужно на базе и привозить собрные конструкции. На вышках они запрещены, что бы не ослаблять конструкцию. Есть много других мест, например крыши высотных домов, крыши промышленных зданий и т.п. где при размещении оборудования все варится по месту - например трубостойки, трассы для кабелей, площадки обслуживания и т.п., так же все это в обязательном порядке приваривается на заземляющие конструкции и т.п. при этом во время работ по установки этих сооружений, ничего не выключается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба так же все это в обязательном порядке приваривается на заземляющие конструкции и т.п. при этом во время работ по Ничего, что по шине заземления гуляют дикие сварочные токи ? Нее, она конечно толстая, но перепад напряжений при токе в 50А может создать неприятные спецэффекты по линиям питания оборудования... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Ничего, что по шине заземления гуляют дикие сварочные токи ? Нее, она конечно толстая, но перепад напряжений при токе в 50А может создать неприятные спецэффекты по линиям питания оборудования... Это если шина сделана из стальной полосы, если эта шина имеет сечение в не один десяток квадратных метров, никакие токи по ней гулять не могут. Такое бывает на железобетонных и монолитных зданиях. По этой же причине, оборудование на таких зданиях никогда не повреждается в грозу, т.к. сопротивление линии заземления очень низкое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба если эта шина имеет сечение в не один десяток квадратных метров, Расскажи подробнее о шинах заземления с сечением в несколько десятков квадратных метров. Это после каких препаратов такие фантазии возникают? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Расскажи подробнее о шинах заземления с сечением в несколько десятков квадратных метров. Это после каких препаратов такие фантазии возникают? Если здание железобетонное, например старой, советской постройки, то там все колонны и связи выполнены из швеллера и двутавра, на которые навешаны бетонные панели. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Разве я спрашивал, в каком году построили здание или как грунтуют холст под масло? Я бы хотел услышать про шины заземления сечением несколько десятков квадратных метров. Или это такая же чушь, как надежная работа Микротиков в больших сетях? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 16 августа, 2015 · Жалоба По этой же причине, оборудование на таких зданиях никогда не повреждается в грозу, т.к. сопротивление линии заземления очень низкое. :) Поверенное и проверенное заземление на здании проектного института, правильные громоотводы... Но при попадании молнии в громоотвод в здании выгорело всё, что было подключено к электросети... А есть еще занимательная книжка с картинками, ПУЭ называется... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Разве я спрашивал, в каком году построили здание или как грунтуют холст под масло? Я бы хотел услышать про шины заземления сечением несколько десятков квадратных метров. Или это такая же чушь, как надежная работа Микротиков в больших сетях? Например по ГОСТ 12.1.030-81: Если у здания порядка 300 колонн, каждая соединена с фундаментом 4 болтами или сваркой, то умножив, для примера, 20 мм шпилька, сечение 314 кв.мм, умножаем на 4 получаем 1256 кв.мм, и умножаем на 300 - 376800 кв.мм, много это или мало для надежного отвода потенциала, получаемого во время удара молнии? :) Поверенное и проверенное заземление на здании проектного института, правильные громоотводы... Но при попадании молнии в громоотвод в здании выгорело всё, что было подключено к электросети... А есть еще занимательная книжка с картинками, ПУЭ называется... Не так. Например взять обычную вышку сотовых, у нее сечение металла достаточно маленькое - 3 или 4 опоры из трубы, либо уголка + шина заземления малого сечения. Поэтому при попадании молнии в верх вышки, между оборудованием внизу и вверху появляется разница потенциалов. Более того, каждая опора вышки заземляется тонкой металлической шинкой. Будка, которая установлена рядом, обычно заземляется отдельной шинкой на общую шину заземления, к которой подключены опоры, но в само помещение она редко вводится, к ней через ржавый болт подключен медный желто-полосатый кабель, сечением 16-25мм, который в свою очередь подключен к внутренней шине заземления, куда сходятся все кабели от внутреннего оборудования. Если вверху ударит молния, то по кабелям снижения пойдет несколько больше тока (учитывая их процентное соотношение по площади), и все упрется в этот тоненький проводок 16-25мм, поэтому то, что через него не пройдет, будет направлено в сторону нулевого и фазных проводов. Именно по этой причине, нельзя сравнивать защитное заземление с молниеприемниками, которые в большинстве случаев, выполнены не правильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Если у здания порядка 300 колонн, каждая соединена с фундаментом 4 болтами или сваркой, то умножив А если умножить на плотность гранита и прибавить удельную теплоемкость воды, то будет вообще много. 376800 кв.мм Это 0,38 квадратных метров. А я хочу услышать про шины заземления с сечением несколько десятков квадратных метров. Если вверху ударит молния, то по кабелям снижения пойдет несколько больше тока (учитывая их процентное соотношение по площади), и все упрется в этот тоненький проводок 16-25мм, поэтому то, что через него не пройдет, будет направлено в сторону нулевого и фазных проводов. А внутре у ней неонка. Не нужно свое неправильное понимание процессов приводить к бытовым аналогиям. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Это 0,38 квадратных метров. А я хочу услышать про шины заземления с сечением несколько десятков квадратных метров. А внутре у ней неонка. Не нужно свое неправильное понимание процессов приводить к бытовым аналогиям. Я для примера написал, а вы сразу ухватились за него, вместо того, что бы ответить по существу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Я для примера написал Вот только такие "примеры" — это 97% всех ответов, как только речь заходит про что-то конкретное. 97% — это для примера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...