LPV Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) · Жалоба а можно вариант из диэлектрического материала? Всю конструкцию что ли ? До такой степени, что бы МРСК не заставляли заземлять. Т.к. согласен: Легальность наше всё. А железный шкаф не дадут повешать... Изменено 27 июля, 2015 пользователем LPV Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба железный шкаф не дадут У наших вопросов не возникает, т.к. в этом шкафу нет электричества. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Суть отдельного крепежа - экономия ленты при повторных опусканиях бокса на землю. Тады ладна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LPV Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба железный шкаф не дадут У наших вопросов не возникает, т.к. в этом шкафу нет электричества. Да? И Они таки вам дают офиц добро вешать эту железяку? вы можете это подтвердить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirex Опубликовано 5 сентября, 2015 · Жалоба А кто как заводит кабель в боксы X30, X20? Чтобы волокно не поломать. Либо самое оптимальное это фаст-коннектор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonneandsky Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Как у вас дела с этими боксами? Производство наладили? Если можно выложите фото и напишите есть ли подвижки с транзитом модулей (строим не пон) Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Sonneandsky Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 5 сентября, 2015 · Жалоба В серию еще не запустили, т.к. заняты другими делами. Мне эти боксы нужны будут где то к ноябрю, вот тогда и запустим. Я же не на продажу делаю, а под свои нужды, но с возможностью помочь камрадам при надобности :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WineSmoker Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Мы вот так делаем, запас только распределительные кабеля, абонентские с зажимов сразу в бокс. Изменено 6 сентября, 2015 пользователем WineSmoker Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirex Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Мы вот так делаем, запас только распределительные кабеля, абонентские с зажимов сразу в бокс. Абонентский готовый дроп? Или привариваете пигтейл? Ставите фаст-коннектор? Изменено 6 сентября, 2015 пользователем mirex Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
remos Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба Мы вот так делаем, запас только распределительные кабеля, абонентские с зажимов сразу в бокс. Металлические морковки в лес.....мокрый снег в начале весны этого года унес 80% абонентских отводов....причем без разницы с дополнительной проволокой кабель или нет...без проволоки даже живучей оказался, видимо снег не успевал сильно налипнуть... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FaKiR Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Металлические морковки в лес.....мокрый снег в начале весны этого года унес 80% абонентских отводов....причем без разницы с дополнительной проволокой кабель или нет...без проволоки даже живучей оказался, видимо снег не успевал сильно налипнуть... жалоба кабель с металлом внутри холоднее, чем диэлектрик, поэтому на нем быстрее схватывается лёд и побольше колбаса ледяная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WineSmoker Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Мы вот так делаем, запас только распределительные кабеля, абонентские с зажимов сразу в бокс. Абонентский готовый дроп? Или привариваете пигтейл? Ставите фаст-коннектор? Привариваем половину 3-мм патчкорда Мы вот так делаем, запас только распределительные кабеля, абонентские с зажимов сразу в бокс. Металлические морковки в лес.....мокрый снег в начале весны этого года унес 80% абонентских отводов....причем без разницы с дополнительной проволокой кабель или нет...без проволоки даже живучей оказался, видимо снег не успевал сильно налипнуть... Не понял какие морковки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smart-uu Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба WineSmoker, зажимы наверное?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smart-uu Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Привариваем половину 3-мм патчкорда C обоих концов? Получается потери на коннекторах ещё и на сварке?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WineSmoker Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба WineSmoker, зажимы наверное?! Если крепеж, то на него мы крепим ОК/Д2-Т-А1-0.7 полет нормальный Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirex Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Привариваем половину 3-мм патчкорда Был бы признателен за фото, как это выглядит в самом боксе. Получается само волокно защищаете термоусадкой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
remos Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба WineSmoker, зажимы наверное?! Если крепеж, то на него мы крепим ОК/Д2-Т-А1-0.7 полет нормальный Да зажимы. До льда дело не дошло, 4-5 аномального мокрого снега было и сеть в хлам.... Металлическая сторона зажима начинает зачищать кабель. Я посмотрю ваш кабель. Сам начал присматриваться к круглым зажимам-барашкам на которые делается несколько витков кабеля. Может у кого есть отзыв на них? До этого мы применяли зажимы как у вас полет был нормальный три года. Изменено 7 сентября, 2015 пользователем remos Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Может у кого есть отзыв на них? Вот тема: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=100627 А вот пост: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=100627&view=findpost&p=1082306 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WineSmoker Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Привариваем половину 3-мм патчкорда Был бы признателен за фото, как это выглядит в самом боксе. Получается само волокно защищаете термоусадкой? Да, место сварки с патчкордом защищаем термоусадкой, при изготовлении сделаю фото как это выглядит. Фото бокса WineSmoker, зажимы наверное?! Если крепеж, то на него мы крепим ОК/Д2-Т-А1-0.7 полет нормальный Да зажимы. До льда дело не дошло, 4-5 аномального мокрого снега было и сеть в хлам.... Металлическая сторона зажима начинает зачищать кабель. Я посмотрю ваш кабель. Сам начал присматриваться к круглым зажимам-барашкам на которые делается несколько витков кабеля. Может у кого есть отзыв на них? До этого мы применяли зажимы как у вас полет был нормальный три года. Нынче весной прошел дождь и следом снег,у процентов 20 абонентов оптика растянулась в районе зажимов. Оптику пользовали такую http://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13296.604-03-01 Насчет ОК/Д2-Т-А1-0.7 это flat drop, только уменьшен в размере - ширина кабеля 4 мм, растянули пока пару км, вроде нормально. Зима покажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
remos Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Нынче весной прошел дождь и следом снег,у процентов 20 абонентов оптика растянулась в районе зажимов. Оптику пользовали такую http://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13296.604-03-01 Насчет ОК/Д2-Т-А1-0.7 это flat drop, только уменьшен в размере - ширина кабеля 4 мм, растянули пока пару км, вроде нормально. Зима покажет. Да кабель такой же, показал себя хуже всего. Нагу на заметку...торговля, торговлей, но надо хотя бы испытания проводить продукции... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Надо просто не использовать этот кабель там, где он не предназначен :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
remos Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Надо просто не использовать этот кабель там, где он не предназначен :) Да по климатической зоне, он как раз к нам подходит, если описание правдивое... тогда уж в описании писать что он для джунглей) Кстати он хорошо жару держит, да и минус :) а снег не любит ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavroche Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба remos. Не совсем понятно. Вас кабель не устраивает ? Или зажим ? Или комбинация кабель-зажим ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...