Перейти к содержимому
Калькуляторы

Коммутационный ящик, обогрев своими руками

Привет наговцы!

 

Скоро придут шкафы коммутационные влагозащитные уличные металлические, с резиновой вставкой на дверьце, можно сказать голые.

 

Задумался как обогревать их зимой, будет там стоять ИБП и микротик, размеры 500Х500Х250 глубина.

Купил на пробу терморегулятор для теплых полов, обогревательного провода и потестил, греет зашебись, 3 метра кабеля, первые полтара метра держать невозможно обжечься можно, оставшие полтора держать можно не больше 1 сек. Думаю сделать дугу внутри шкафа по всей стенке и снизу и сверху, в 2 слоя фольгой покрыть между ними провод пустить.

 

Вопрос: он сможет держать плюсовую температуру в -30???

есть может какие еще предложения?

Изменено пользователем SnoWka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборгревать не обязательно. Но можно (даже желательно) ящик утеплить.

При очень сильных иорозах можно дополнительно установить небольшой нагреватель с термореле, отключающим нагрев при -10.

Для такого маленького объёма в качестве нагревателя можно использовать даже обычную лампочку накаливания или электрогрелку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборгревать не обязательно. Но можно (даже желательно) ящик утеплить.

При очень сильных иорозах можно дополнительно установить небольшой нагреватель с термореле, отключающим нагрев при -10.

Для такого маленького объёма в качестве нагревателя можно использовать даже обычную лампочку накаливания или электрогрелку.

 

а как с конденсатом боротся, думаю снизу маленькие с 1 мм 3 дырки сделать а сверху клапан какой нить чтобы влага уходила.

 

утеплять то я полюбому буду, думаю все таки для большей безопасности (вдруг -40 будет, бывает раза так 5 за зиму) поставить систему теплых полов с нагревающимся кабелем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а как с конденсатом боротся

 

Если в ящике будет теплей, то конденсату взяться особо неоткуда. Иней будет на неутеплённой стенке.

Лучше не утеплять днище, вся влага (инием либо конденсатом) соберётся на нём. Остальные стенки и верх утеплить.

 

 

думаю снизу маленькие с 1 мм 3 дырки сделать

 

Мало, хотя бы 10 мм, маленькие дырочки не выпустят воду, а могут даже собрать, из-за капилярного эффекта.

Для предотвращения заметания снега в отверствия следует вставить короткие трубочки (2 см хватит)

 

 

а сверху клапан какой нить чтобы влага уходила.

 

А это лишнее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На форуме таких тем вагон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно использовать не кабель теплый пол, а механический терморегулятор и нагревательный элемент на DIN рейку, они бывают разных мощностей и на разные напряжения. Обычно утепляют все, кроме дна ящика, тогда при наличии излишков влаги, конденсат выпадет там. Но откуда конденсату взяться, если на улице зима и воздух сухой, а попав в ящик и нагревшись, станет еще суше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас тупые свитчи раньше висели на столбах в обычных не утепленных электроящиках. Годами работало. И мороз -40 и жара +35. И дождь... горели только порты от гроз и все.

Кроме тупых компэксов, ставили и микротики с инжектором на питание. И опять же - ничего.

Годами работало, пока на оптику всех не перевели.

......И никаких нагревателей и никаких охладителей и никаких клапанов и дырочек. ТУПО закрытый ящик. )

Регион: мо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас тупые свитчи раньше висели на столбах в обычных не утепленных электроящиках. Годами работало. И мороз -40 и жара +35. И дождь... горели только порты от гроз и все.

Кроме тупых компэксов, ставили и микротики с инжектором на питание. И опять же - ничего.

Годами работало, пока на оптику всех не перевели.

......И никаких нагревателей и никаких охладителей и никаких клапанов и дырочек. ТУПО закрытый ящик. )

Регион: мо.

 

ну да микротик работает как описано производителем от -25, но я же говорю будет ИБП офисный 600 ват, а в нем 220 гуляет и нехотелось бы рисковать

 

 

 

Решил поставить терморегулятор и 2 лампы по 50, 60 ватт, токо вот какие??? знаю что галогенновые горят быстро, а люминицентные лампы долго стоят, вроде как они хороши

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил поставить терморегулятор и 2 лампы по 50, 60 ватт, токо вот какие??? знаю что галогенновые горят быстро, а люминицентные лампы долго стоят, вроде как они хороши

 

 

Так поставьте 2 лампы по 100 ватт параллельно, тогда перегорать они не будут. Люминисцентные выделяют мало тепла, и на морозе могут не заработать, т.к. блок розжига у них электронный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем туда ИБП офисный который работает обычно 10-15 минут ставите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если в качестве нагревательного элемента планируете использовать лампы - брать исключительно лампы накаливания. При чём долговечнее будет 2 сотки последовательно, чем 2 40-ки паралельно.

Преимущество ламп - дешевизна и доступность. Недостатки - хрупкость и недолговечность.

 

З.Ы Офисный бесперебойник на улице - жесть. Зимой толку от него почти не будет. Что мешает установить его в ближайшем отапливаемом помещении?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем туда ИБП офисный который работает обычно 10-15 минут ставите?

 

Я проверял реальных 600 ватт держит 3 часа 1 точку, цена 3 т.р.

 

Если в качестве нагревательного элемента планируете использовать лампы - брать исключительно лампы накаливания. При чём долговечнее будет 2 сотки последовательно, чем 2 40-ки паралельно.

Преимущество ламп - дешевизна и доступность. Недостатки - хрупкость и недолговечность.

 

З.Ы Офисный бесперебойник на улице - жесть. Зимой толку от него почти не будет. Что мешает установить его в ближайшем отапливаемом помещении?

 

разве при последовательности, если 1 перегорит, 2 незагорится..

есть такие лампочки как OSRAM(накаливания) говорят хорошие, поставить 60 ват 3 штуки параллельно если?

 

З.Ы Офисный бесперебойник на улице - жесть. Зимой толку от него почти не будет. Что мешает установить его в ближайшем отапливаемом помещении?

 

ну здание рядом только в 200 метрах и так во всех 8 точках где будет стоять ИБП на улице, если ставить в здание и после 200 м до точки, считай вся мощность уйдет на продавление тока на 200 м и ИБП сядет за 5 мин в лучшем случае.

 

 

 

а зимой к 2-м ящикам вообще неподойти будет, будут в 600 м. где чистят снег, где-то в поле, а накаливания перегорают за 1-2 месяца(

Изменено пользователем SnoWka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

разве при последовательности, если 1 перегорит, 2 незагорится..

 

При последовательном вероятность перегорания уменьшается в разы.

есть такие лампочки как OSRAM(накаливания) говорят хорошие, поставить 60 ват 3 штуки параллельно если?

 

Достаточно 2-х соответствующей мощности. Для увеличения живучести послетовательно с этими лампами ОЧЕНЬ желательно включить резистор, например, 10 Ватт 30 Ом. Это уменьшит пусковой ток и значительно увеличит срок службы ламп

 

 

а зимой к 2-м ящикам вообще неподойти будет, будут в 600 м. где чистят снег, где-то в поле, а накаливания перегорают за 1-2 месяца(

 

Возьмите вместо ламп промышленный нагреватель или батарею резисторов, они точно не перегорят. Самый простой вариант - 20 шт 10-ватных проволочных резисторов по 20 Ом, или 10 резисторов 20 Ватт 20 Ом

 

 

 

 

считай вся мощность уйдет на продавление тока на 200 м

 

Что за "продавливание тока"? Вы ящик алюминиевой лапшой собрались подключать? На морозе батереи будут именть в 3 раза меньшую ёмкость и практически не будут заряжаться. Как поведёт себя электроника бесперебойника вообще предсказать невозможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Людииии? Вы чего? Какие лампы накаливания? Вы пожара не боитесь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там же лампа не на 2 кв ставится а на 40-60 ват :)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 60вТ лампочка ОЙ КАК ХОРОШО "пшик" делает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот нафлудили.

Подогревать нужно только аккумуляторы.

Остальное само по себе замечательно работает и без подогрева.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

.... но я же говорю будет ИБП офисный 600 ват, а в нем 220 гуляет и нехотелось бы рисковать

Писец! А значит лампочку на 220 можно вешать где-попало?! Никакого, мля, риска!!!))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все бы вам согреть! Охладить то как?! :)

В отдельных боксах температура обычных длинков > 70...

Зимой оборудование само себя греет, ниже 0 редко какой сенсор засечет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Охладить то как?! :)

 

И не поверите. Утеплением и принудительной вентиляцией.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возьмите вместо ламп промышленный нагреватель или батарею резисторов, они точно не перегорят. Самый простой вариант - 20 шт 10-ватных проволочных резисторов по 20 Ом, или 10 резисторов 20 Ватт 20 Ом

 

Проще специальные нагреватели на дин рейку, они нагреваются до определенной температуры и все, если будет контакт с кабелями или бумагой, пожара не случиться.

 

Я проверял реальных 600 ватт держит 3 часа 1 точку, цена 3 т.р.

 

Есть источники питания на 12-24-48 вольт, они заряжают аккумуляторы, а подключенное оборудование питается от них напрямую, что увеличивает время работы раза в 2.

Если у вас 24 вольта нагрузка, можно открыть ИБП, и если там 2 аккумулятора, подключиться к ним напрямую, но тут главное не высадить их полностью, а то ИБП скажет что батареи сломались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 9 юнитовом обычном шкафу утепленного 3-мм изолоном 2 коммутатора обогревают себя сами.

А вот на жаре как раз упсники и дохнут.

Регион Урал. Бывает и -40

Изменено пользователем slimxzet

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот сегодня смонтировал 1 ящик из 8 планируемых, в качестве обогревателя использовал резистор обогрева 25 вт 2.2 кОм 2 шт. терморегулятор 0-40 С и тумблер, обшил всё фольгоизоспаном 5 мм и сделал подставку под ИБП, также под резисторы поставил радиатор, думаю всё вроде сделал нормально, как думаете???

 

Провел тест, за 5 мин нагрел температуру в ящике на 15 градусов, с 16 до 31, самое главное что до резистора можно дотронутся на мсек, безопасно, замучался искать такие резисторы, договорился через третие лицо с электриком который вытащил с завода, они с СССР еще и что будут работать десятки ЛЕТ)))) думаю все удачно, надо на зиму поствить темп 15 и теперь надо еще 7 сделать)))

 

IMG2015080_8069276_18325200.jpg

 

 

IMG2015080_8147282_18325244.jpg

 

 

IMG2015080_8620672_18325270.jpg

 

IMG2015080_4968703_18325290.jpg

 

IMG2015080_5165241_18325310.jpg

 

IMG2015080_5010153_18325324.jpg

 

IMG2015080_9881521_18325331.jpg

 

IMG2015080_2266808_18325347.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IMG2015080_7215506_18349779.jpg

 

2 й ящик и последующий внёс изменения, установил петли под висячий замок, сделал клемную колодку для удобства подключения питания из вне, подложил болты на 19 под радиатор резисторов, и железным скотчем закрыл все стыки изоспана.

 

и да ещё в 1 шкаф хочу поставить IP-камеру(валяется парочка дешевых, че проподать добру)))), светодиодную лампочку с градусником, чтобы мониторить температуру в шкафах зимой))

Изменено пользователем SnoWka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.