SnoWka Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Привет наговцы! Скоро придут шкафы коммутационные влагозащитные уличные металлические, с резиновой вставкой на дверьце, можно сказать голые. Задумался как обогревать их зимой, будет там стоять ИБП и микротик, размеры 500Х500Х250 глубина. Купил на пробу терморегулятор для теплых полов, обогревательного провода и потестил, греет зашебись, 3 метра кабеля, первые полтара метра держать невозможно обжечься можно, оставшие полтора держать можно не больше 1 сек. Думаю сделать дугу внутри шкафа по всей стенке и снизу и сверху, в 2 слоя фольгой покрыть между ними провод пустить. Вопрос: он сможет держать плюсовую температуру в -30??? есть может какие еще предложения? Изменено 10 июля, 2015 пользователем SnoWka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Оборгревать не обязательно. Но можно (даже желательно) ящик утеплить. При очень сильных иорозах можно дополнительно установить небольшой нагреватель с термореле, отключающим нагрев при -10. Для такого маленького объёма в качестве нагревателя можно использовать даже обычную лампочку накаливания или электрогрелку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoWka Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Оборгревать не обязательно. Но можно (даже желательно) ящик утеплить. При очень сильных иорозах можно дополнительно установить небольшой нагреватель с термореле, отключающим нагрев при -10. Для такого маленького объёма в качестве нагревателя можно использовать даже обычную лампочку накаливания или электрогрелку. а как с конденсатом боротся, думаю снизу маленькие с 1 мм 3 дырки сделать а сверху клапан какой нить чтобы влага уходила. утеплять то я полюбому буду, думаю все таки для большей безопасности (вдруг -40 будет, бывает раза так 5 за зиму) поставить систему теплых полов с нагревающимся кабелем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба а как с конденсатом боротся Если в ящике будет теплей, то конденсату взяться особо неоткуда. Иней будет на неутеплённой стенке. Лучше не утеплять днище, вся влага (инием либо конденсатом) соберётся на нём. Остальные стенки и верх утеплить. думаю снизу маленькие с 1 мм 3 дырки сделать Мало, хотя бы 10 мм, маленькие дырочки не выпустят воду, а могут даже собрать, из-за капилярного эффекта. Для предотвращения заметания снега в отверствия следует вставить короткие трубочки (2 см хватит) а сверху клапан какой нить чтобы влага уходила. А это лишнее Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoWka Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Спасибо!!! все понял, так и сделаем) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба На форуме таких тем вагон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Нужно использовать не кабель теплый пол, а механический терморегулятор и нагревательный элемент на DIN рейку, они бывают разных мощностей и на разные напряжения. Обычно утепляют все, кроме дна ящика, тогда при наличии излишков влаги, конденсат выпадет там. Но откуда конденсату взяться, если на улице зима и воздух сухой, а попав в ящик и нагревшись, станет еще суше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 11 июля, 2015 · Жалоба У нас тупые свитчи раньше висели на столбах в обычных не утепленных электроящиках. Годами работало. И мороз -40 и жара +35. И дождь... горели только порты от гроз и все. Кроме тупых компэксов, ставили и микротики с инжектором на питание. И опять же - ничего. Годами работало, пока на оптику всех не перевели. ......И никаких нагревателей и никаких охладителей и никаких клапанов и дырочек. ТУПО закрытый ящик. ) Регион: мо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoWka Опубликовано 11 июля, 2015 · Жалоба У нас тупые свитчи раньше висели на столбах в обычных не утепленных электроящиках. Годами работало. И мороз -40 и жара +35. И дождь... горели только порты от гроз и все. Кроме тупых компэксов, ставили и микротики с инжектором на питание. И опять же - ничего. Годами работало, пока на оптику всех не перевели. ......И никаких нагревателей и никаких охладителей и никаких клапанов и дырочек. ТУПО закрытый ящик. ) Регион: мо. ну да микротик работает как описано производителем от -25, но я же говорю будет ИБП офисный 600 ват, а в нем 220 гуляет и нехотелось бы рисковать Решил поставить терморегулятор и 2 лампы по 50, 60 ватт, токо вот какие??? знаю что галогенновые горят быстро, а люминицентные лампы долго стоят, вроде как они хороши Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 июля, 2015 · Жалоба Решил поставить терморегулятор и 2 лампы по 50, 60 ватт, токо вот какие??? знаю что галогенновые горят быстро, а люминицентные лампы долго стоят, вроде как они хороши Так поставьте 2 лампы по 100 ватт параллельно, тогда перегорать они не будут. Люминисцентные выделяют мало тепла, и на морозе могут не заработать, т.к. блок розжига у них электронный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sangar Опубликовано 11 июля, 2015 · Жалоба А зачем туда ИБП офисный который работает обычно 10-15 минут ставите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Если в качестве нагревательного элемента планируете использовать лампы - брать исключительно лампы накаливания. При чём долговечнее будет 2 сотки последовательно, чем 2 40-ки паралельно. Преимущество ламп - дешевизна и доступность. Недостатки - хрупкость и недолговечность. З.Ы Офисный бесперебойник на улице - жесть. Зимой толку от него почти не будет. Что мешает установить его в ближайшем отапливаемом помещении? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoWka Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) · Жалоба А зачем туда ИБП офисный который работает обычно 10-15 минут ставите? Я проверял реальных 600 ватт держит 3 часа 1 точку, цена 3 т.р. Если в качестве нагревательного элемента планируете использовать лампы - брать исключительно лампы накаливания. При чём долговечнее будет 2 сотки последовательно, чем 2 40-ки паралельно. Преимущество ламп - дешевизна и доступность. Недостатки - хрупкость и недолговечность. З.Ы Офисный бесперебойник на улице - жесть. Зимой толку от него почти не будет. Что мешает установить его в ближайшем отапливаемом помещении? разве при последовательности, если 1 перегорит, 2 незагорится.. есть такие лампочки как OSRAM(накаливания) говорят хорошие, поставить 60 ват 3 штуки параллельно если? З.Ы Офисный бесперебойник на улице - жесть. Зимой толку от него почти не будет. Что мешает установить его в ближайшем отапливаемом помещении? ну здание рядом только в 200 метрах и так во всех 8 точках где будет стоять ИБП на улице, если ставить в здание и после 200 м до точки, считай вся мощность уйдет на продавление тока на 200 м и ИБП сядет за 5 мин в лучшем случае. а зимой к 2-м ящикам вообще неподойти будет, будут в 600 м. где чистят снег, где-то в поле, а накаливания перегорают за 1-2 месяца( Изменено 12 июля, 2015 пользователем SnoWka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба разве при последовательности, если 1 перегорит, 2 незагорится.. При последовательном вероятность перегорания уменьшается в разы. есть такие лампочки как OSRAM(накаливания) говорят хорошие, поставить 60 ват 3 штуки параллельно если? Достаточно 2-х соответствующей мощности. Для увеличения живучести послетовательно с этими лампами ОЧЕНЬ желательно включить резистор, например, 10 Ватт 30 Ом. Это уменьшит пусковой ток и значительно увеличит срок службы ламп а зимой к 2-м ящикам вообще неподойти будет, будут в 600 м. где чистят снег, где-то в поле, а накаливания перегорают за 1-2 месяца( Возьмите вместо ламп промышленный нагреватель или батарею резисторов, они точно не перегорят. Самый простой вариант - 20 шт 10-ватных проволочных резисторов по 20 Ом, или 10 резисторов 20 Ватт 20 Ом Выбирайте: http://belchip.by/section/?selected_section=00005376 Или 4 шт таких http://ru.aliexpress.com/item/Wirewound-Aluminum-Shell-Resistors-25W-5-680-Ohm/2041888033.html считай вся мощность уйдет на продавление тока на 200 м Что за "продавливание тока"? Вы ящик алюминиевой лапшой собрались подключать? На морозе батереи будут именть в 3 раза меньшую ёмкость и практически не будут заряжаться. Как поведёт себя электроника бесперебойника вообще предсказать невозможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Людииии? Вы чего? Какие лампы накаливания? Вы пожара не боитесь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Там же лампа не на 2 кв ставится а на 40-60 ват :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба На 60вТ лампочка ОЙ КАК ХОРОШО "пшик" делает... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба вот нафлудили. Подогревать нужно только аккумуляторы. Остальное само по себе замечательно работает и без подогрева. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба .... но я же говорю будет ИБП офисный 600 ват, а в нем 220 гуляет и нехотелось бы рисковать Писец! А значит лампочку на 220 можно вешать где-попало?! Никакого, мля, риска!!!)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Все бы вам согреть! Охладить то как?! :) В отдельных боксах температура обычных длинков > 70... Зимой оборудование само себя греет, ниже 0 редко какой сенсор засечет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Охладить то как?! :) И не поверите. Утеплением и принудительной вентиляцией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Возьмите вместо ламп промышленный нагреватель или батарею резисторов, они точно не перегорят. Самый простой вариант - 20 шт 10-ватных проволочных резисторов по 20 Ом, или 10 резисторов 20 Ватт 20 Ом Проще специальные нагреватели на дин рейку, они нагреваются до определенной температуры и все, если будет контакт с кабелями или бумагой, пожара не случиться. Я проверял реальных 600 ватт держит 3 часа 1 точку, цена 3 т.р. Есть источники питания на 12-24-48 вольт, они заряжают аккумуляторы, а подключенное оборудование питается от них напрямую, что увеличивает время работы раза в 2. Если у вас 24 вольта нагрузка, можно открыть ИБП, и если там 2 аккумулятора, подключиться к ним напрямую, но тут главное не высадить их полностью, а то ИБП скажет что батареи сломались. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slimxzet Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) · Жалоба В 9 юнитовом обычном шкафу утепленного 3-мм изолоном 2 коммутатора обогревают себя сами. А вот на жаре как раз упсники и дохнут. Регион Урал. Бывает и -40 Изменено 14 июля, 2015 пользователем slimxzet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoWka Опубликовано 7 августа, 2015 · Жалоба Ну вот сегодня смонтировал 1 ящик из 8 планируемых, в качестве обогревателя использовал резистор обогрева 25 вт 2.2 кОм 2 шт. терморегулятор 0-40 С и тумблер, обшил всё фольгоизоспаном 5 мм и сделал подставку под ИБП, также под резисторы поставил радиатор, думаю всё вроде сделал нормально, как думаете??? Провел тест, за 5 мин нагрел температуру в ящике на 15 градусов, с 16 до 31, самое главное что до резистора можно дотронутся на мсек, безопасно, замучался искать такие резисторы, договорился через третие лицо с электриком который вытащил с завода, они с СССР еще и что будут работать десятки ЛЕТ)))) думаю все удачно, надо на зиму поствить темп 15 и теперь надо еще 7 сделать))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnoWka Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) · Жалоба 2 й ящик и последующий внёс изменения, установил петли под висячий замок, сделал клемную колодку для удобства подключения питания из вне, подложил болты на 19 под радиатор резисторов, и железным скотчем закрыл все стыки изоспана. и да ещё в 1 шкаф хочу поставить IP-камеру(валяется парочка дешевых, че проподать добру)))), светодиодную лампочку с градусником, чтобы мониторить температуру в шкафах зимой)) Изменено 10 августа, 2015 пользователем SnoWka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...