Здравствуйте!

Имеются два таких свича. Связаны друг с другом по оптике через LACP, плюс в каждый подключено по серверу, тоже через LACP. На серверах поддержка jumbo включена и работает - подключал оба сервера к ProCurve 2910-48G все бегало и прыгало. Хочется иметь поддержку jumbo frame. Мои действия на обеих свичах:

_cmdline-mode on
system-view
jumboframe enable

 

Результат:

ping 172.16.0.8 -f -l 8000

Обмен пакетами с 172.16.0.8 с 8000 байтами данных:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.

 

<HP>display version
HP Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1513P95
Copyright (c) 2010-2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP V1910-16G Switch uptime is 1 week, 1 day, 0 hour, 58 minutes

HP V1910-16G Switch
128M    bytes DRAM
128M    bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash

Hardware Version is REV.B
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 171
[subSlot 0] 16GE+4SFP Hardware Version is REV.B

<HP>вшыздфн сгккут-сщташпгкфешщт
   ^
% Unrecognized command found at '^' position.
<HP>display current-configuration
#
version 5.20, Release 1513P95
#
sysname HP
#
clock timezone Ekaterinburg add 05:00:00
#
domain default enable system
#
ip ttl-expires enable
#
password-recovery enable
#
vlan 1
#
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
#
user-group system
#
local-user admin
password cipher $c$3$jIaNMKnT8vh/x03psCl5g6eUlqE626z1q5Kod8QQf1zQ
authorization-attribute level 3
service-type ssh telnet terminal
service-type web
#
stp mode rstp
stp enable
#
interface Bridge-Aggregation1
link-aggregation mode dynamic
#
interface Bridge-Aggregation2
link-aggregation mode dynamic
#
interface Bridge-Aggregation3
link-aggregation mode dynamic
#
interface NULL0
#
interface Vlan-interface1
ip address 10.9.1.20 255.255.252.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
stp edged-port enable
port link-aggregation group 2
#
interface GigabitEthernet1/0/2
stp edged-port enable
port link-aggregation group 2
#
interface GigabitEthernet1/0/3
stp edged-port enable
port link-aggregation group 3
#
interface GigabitEthernet1/0/4
stp edged-port enable
port link-aggregation group 3
#
interface GigabitEthernet1/0/5
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet1/0/6
stp edged-port enable
.......
#
interface GigabitEthernet1/0/17
stp edged-port enable
port link-aggregation group 1
#
interface GigabitEthernet1/0/18
stp edged-port enable
port link-aggregation group 1
#
interface GigabitEthernet1/0/19
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet1/0/20
stp edged-port enable
#
ntp-service unicast-server 10.9.0.2
#
ssh server enable
#
user-interface aux 0
authentication-mode scheme
user-interface vty 0 15
authentication-mode scheme

 

 

То есть на портах поддержка jumbo не включилась. Подробной информации на эту тему найти не мог, прошу помощи.

Edited by pin

Share this post


Link to post
Share on other sites

MTU проверяющей машины какой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверка MTU:

 

 

dis int gi 1/0/1 | inc FrameIP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: cc3e-5f4d-05d6The Maximum Frame Length is 9216

 

 

 

Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.

 

А такое сообщение на L2 генерится не может, это приходит с локального стека.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MTU проверяющей машины какой?

На обеих серверах стоит 9000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверка MTU:

 

dis int gi 1/0/1 | inc Frame
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: cc3e-5f4d-05d6
The Maximum Frame Length is 9216

 

Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.

А такое сообщение на L2 генерится не может, это приходит с локального стека.

 

В моем случае:

[HP]dis int gi 1/0/1 | inc Frame
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: cc3e-5fbc-1728
The Maximum Frame Length is 10240

Share this post


Link to post
Share on other sites

я все же думаю за тест машины, что на интерфейсах мту дефолтный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже, что таки да, на одном из серверов недавно 2012 R2 накатили, соотвественно LACP реализован средствами самого windows. Получается, что несмотря на то, что на интерфейсах выставлено MTU 9000, на самой агрегации таки да, стандартные 1500. ибо другой сервер, подключенный к этим же свичам заработал без проблем

Edited by pin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this