Jump to content

Recommended Posts

Posted

значит так....берешь в руки свич(хаб), только обязательно убедись в том, что он включен в розетку ~220V через БП. Далее просто воткни в порт витуху, обжатую RJ-45 и посмотри на лампочки на свиче(хабе), если ничего не загорелось, то и линка нет)

Posted

Наверное неправильно вопрос поставил ....

Нужно спаять схемку, которую можно воткнуть паралельно порту (без потери качества), и отслеживать держится линк или нет. Если линка нет,- то произвести определенные действия ( прервать питание хаба, включить пинговалку и т.д.)

 

З.Ы. TO WERE

Таким нехитрым путем, в свое время, ой как запарился вызванивать сетку :) Да еще и удлинитель с 220 тягал за собой ... Хе-Хе

Posted

Может кто подскажет че там хоть должно быть в линии. А то успел тока рассмотреть импульсы с периодом около 18 мс и вроде бы еще и пакеты импульсов.... На этом издох осциллограф.

Posted
Наверное неправильно вопрос поставил ....

Нужно спаять схемку, которую можно воткнуть паралельно порту (без потери качества), и отслеживать держится линк или нет. Если линка нет,- то произвести определенные действия ( прервать питание хаба, включить пинговалку и т.д.)

 

а есть смысл это делать именно на уровне диагностики линка ? просто по наличию / отсутствию пинга невозможно определить, жив линк или нет ?

Posted

Пингануть - то можно, вот тока перегрузить подвисшый свич или линию свичей подряд как? Тоесть задача не в том чтоб отпределить, а в том чтоб попытаться восстановить работоспособность.

Posted
Пингануть - то можно, вот тока перегрузить подвисшый свич или линию свичей подряд как? Тоесть задача не в том чтоб отпределить, а в том чтоб попытаться восстановить работоспособность.

 

мы производим прям для таких задач оборудование , которое само и отследит и перезагрузит :)

 

http://www.lightcom.ru/production/netping.asp

Posted
Наверное неправильно вопрос поставил ....

Нужно спаять схемку, которую можно воткнуть паралельно порту (без потери качества), и отслеживать держится линк или нет. Если линка нет,- то произвести определенные действия ( прервать питание хаба, включить пинговалку и т.д.)

 

З.Ы. TO WERE

Таким нехитрым путем, в свое время, ой как запарился вызванивать сетку :) Да еще и удлинитель с 220 тягал за собой ... Хе-Хе

 

хм зачем тебе что-то включать в Эзернет ?

поставь фотодиод о проверяй состояние светодиода, который отвечает за линк !

Posted

Фигня в том, что поломки, лечащиеся перезагрузкой - это подвисания портов.

А при этом светодиод горит, а иногда даже моргает :-)

Поэтому только пинговалка со сбросом.

  • 1 month later...
Posted
Есть такая железяка, еще за одно можно температуру мерять или датчик на ящик поставить.http://www.picping.narod.ru/eth_control.htm

Интересная штука, а автор известен?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.