npokypop Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) · Жалоба В одной из удаленных деревень разместили OmniTik, успешно проработал всю зиму и до первой весенней грозы. Размещаем на оборудование на "Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-30". Длинна кабеля SFTP около 5 метров, по нем же питание PoE. Как вы защищаете свои "Омники" от гроз ? Изменено 20 июня, 2015 пользователем npokypop Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 21 июня, 2015 · Жалоба Как вы защищаете свои "Омники" от гроз ? Перепайкой портов..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 21 июня, 2015 · Жалоба Сама конструкция заземлена, в радиусе 1км она самая высокая точка. Вполне возможно, что молния бьет прямо в металлическую часть, а омник умирает от статики. Странно что на аплинк там же стоит AirGrid M5, который не умер после грозы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Какой элемент вылетает обычно ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Какой элемент вылетает обычно ? Супрессоры(по LAN либо по PoE, а то и все), лан порт/проц целиком, трансформатор. Примерно в такой последовательности, есть конечо исключения, но это основное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 23 июня, 2015 · Жалоба Жаль, но у нас в РБ нету кантор кто занимался бы ремонтом подобного железа. Стоимость пересылки в Москву и обратно будет не соизмеримо большая. На сколько я понял, ОмниТик не имеет вывода на заземление в отличии от SXT Lite5 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Нет, не имеет, но при желании Вы прекрасно и сами его можете сделать. И кстати не факт что никто не ремонтирует, по большому счёту, любая ноутбучная контора, при наличии мастеров не с рынка(тех что чинят всё и вся наобум, не понимая что делают) вполне могут отремонтировать, единственное время, т.к. надо будет доставать детали. Изменено 23 июня, 2015 пользователем Yuraner Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба В одной из удаленных деревень разместили OmniTik, успешно проработал всю зиму и до первой весенней грозы. Размещаем на оборудование на "Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-30". Длинна кабеля SFTP около 5 метров, по нем же питание PoE. Как вы защищаете свои "Омники" от гроз ? У вас там что 5 метровый кабель до аиргрида? Поставьте омнитик с PoE и приемный канал запитайте от него. В случае вылета одного порта от статики - переключаете в другой и так далее. В свое время с RB433 переживали по 2 грозы с вылетом портов, просто приезжали и перетыкали порт. Тут так же встает вопрос, если у вас витуха с экраном, то обжали вы ее в металлические коннекторы? Спрашивается зачем? Обжимайте в обычный коннектор, а оплетку выводите под болт и заземляйте на металлоконструкцию, так же внутри омнитика найдите контакт заземления, и его тоже посадите на металл. Ничего вылетать уже не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Все очень просто подключено Изменено 25 июня, 2015 пользователем npokypop Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Все очень просто подключено И не верно. Если не хотите покупать омнитик с PoE, обожмите в коннекторы 2 витухи сразу (или две двухпарки), первая пойдет напрямую между антеннами, по вторым подаете питание. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Обоснуйте, чем плоха моя схема технически ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Обоснуйте, чем плоха моя схема технически ? Тем, что у вас длина интерфейсного кабеля между устройствами длинная и имеет лишние соединения. Поэтому во время грозы на кабель наведется больше статики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 28 июня, 2015 · Жалоба Физически два устройства расположены на расстоянии 5 метров, т.е никак не сделать кабель PoE питания OmniTik короче. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...