Jump to content

Заземляете ли вы оптические переходы? Дискутируем

В одной из наших многочисленных инструкций увидел требование про обязательное заземление встроенного металлического элемента в начале и в конце линии. По факту- не видел ни разу, проблем пока тоже не было.

Как у вас подходят к этому вопросу? Регламентируется ли этот момент чем-либо, кроме внутренних инструкций?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ранее, заземляли только между домами.

Сейчас начали заземлять и магистральные линии (после того, как сварщика начало в муфте долбить наводками )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

собственно раньше и между домами то частенько только перед вводом в эксплуатацию заземляли.......

Распи_дяйство одним словом.

 

Этот момент регламентируется: требованиями правил охраны труда, правилами устройства электроустановок и проч... :-)

Edited by biox

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много лет используем только диэлектрик, так что заземлять нечего. Болезнь тросовым кабелем, имхо, должна проходить довольно быстро.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много лет используем только диэлектрик, так что заземлять нечего. Болезнь тросовым кабелем, имхо, должна проходить довольно быстро.

+

особенно в настоящее время с выбором и ценой крепежа

Edited by sheft

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много лет используем только диэлектрик, так что заземлять нечего. Болезнь тросовым кабелем, имхо, должна проходить довольно быстро.

Почему же БОЛЕЗНЬ?? Что плохого в кабеле типа 8 ? В МО воздушку им строят ну если не 100% провайдеров то 80% точно!

Качественно. Быстро. Надежно. По сравнению с самонесущим кабелем, дешевле процентов на 50 точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите кстати по заземлению кабеля с центральным силовым элементом из проволоки. По тросу понятно - выкусить участок и заземлить (через разрядник опционально). А что с проволокой делать - она же с кабелем прямо в кросс заходит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один раз за все время получил удар молнии в ВКП. Если бы кабель небыл заземлен - улетело бы к оборудованию. А так кабель выгорел от муфты до муфты. Мы его заменили и я больше про это не вспоминал.

 

Сейчас используем ОКСН по большей части...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.