Что не так с mib-ом? a symbol 'resetSmartContact7' already present in the MIB

При попытке добавить mib snr-erd-3.4 (http://data.nag.ru/S...NR-ERD-3.4/MIB/) в систему мониторинга Tibbo Aggregate Получаю:

Error: in <unknown file>:
a symbol 'resetSmartContact7' already present in the MIB

До этого ещё ругается на имена параметров, которые начинаются с заглавной буквы, заглавные буквы пришлось массово заменить строчными.

 

Если скормить этот mib валидаторам:

http://www.muonics.c...ls/smicheck.php

http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/

увидим чудовищное количество ахтунгов и несоответствий стандарту, при этом оба ругаются на resetSmartContact

 

250	resetSmartContact7	OBJECT-TYPE
  (2) redefinition of identifier `resetSmartContact7'

SNR-ERD-3.mib	1	error	Cannot index notification record 'resetSmartContact7' -- name is not unique within module record 'SNR-ERD-3'.

 

Как это починить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При попытке добавить mib snr-erd-3.4 (http://data.nag.ru/S...NR-ERD-3.4/MIB/) в систему мониторинга Tibbo Aggregate Получаю:

Error: in <unknown file>:
a symbol 'resetSmartContact7' already present in the MIB

До этого ещё ругается на имена параметров, которые начинаются с заглавной буквы, заглавные буквы пришлось массово заменить строчными.

 

Если скормить этот mib валидаторам:

http://www.muonics.c...ls/smicheck.php

http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/

увидим чудовищное количество ахтунгов и несоответствий стандарту, при этом оба ругаются на resetSmartContact

 

250	resetSmartContact7	OBJECT-TYPE
  (2) redefinition of identifier `resetSmartContact7'

SNR-ERD-3.mib	1	error	Cannot index notification record 'resetSmartContact7' -- name is not unique within module record 'SNR-ERD-3'.

 

Как это починить?

Добрый день!

Ошибки правим, в ближайшее время обновим файлы на файловом архиве.

По поводу вышеописанной ошибки информации пока нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будем надеяться, что правка займет меньше времени, чем http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77238&view=findpost&p=1092634

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

файл отредактирован, согласно этому валидатору http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/

за исключением одной ошибки

40     temperatureSensorAlarm		NOTIFICATION-TYPE
  (1) last subidentifier assigned to `temperatureSensorAlarm' may not be zero

Вероятно, валидатору не нравится OID с 0 номером. К сожалению, для исправления необходимо менять и в прошивке устройства.

 

Если вам критична это ошибки, можете вместо 0 поставить любое число начиная с 30

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятно, валидатору не нравится OID с 0 номером. К сожалению, для исправления необходимо менять и в прошивке устройства.

Если вам критична это ошибки, можете вместо 0 поставить любое число начиная с 30

Абсолютно не критична, миб загрузился сполпинка. Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.