Butch3r Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Откуда придет такой импульс? С подстанции. Есть пряморукие электрики которые умеют чудить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба После того, как два умельца (один из которых электрик со стажем) соорудили розетку С20 (папа) и воткнули ее одним концом в ИБП, а другим в 220 меня сложно чем-то удивить, в том числе 100500 Вольт в сети... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Откуда придет такой импульс? С подстанции. Есть пряморукие электрики которые умеют чудить Да, но обычно кроме серверной к этой линии подключены и другие потребители, если придет импульс, то там у всех все погорит. Тем более ставят ограничители импульсных перенапряжений для защиты от такой проказы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Вот только я такие ибп ставлю на кластера, в лучшем случае они запитаны от вру. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Откуда придет такой импульс? Из сети. Отгорел ноль к примеру на ТП, или просто слабый ноль + КЗ у другого потребителя на другой фазе... Или грозовое перенапряжение. Или еще какое. а реально, какой-то там экономии на сгоревшем оборудовании, нет. Угу, крякнула стойка в 12 ночи, пока админ спит, + пролежала потом полдня пока блоки питания на замену купят (если не больше) - это будет стоить куда дороже ремонта оборудования. Проблема же не в пропадании, а в просадке напряжения. С чего вы взяли, что дело в просадке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) · Жалоба А я разочаровался в APC 2200 . Генератор ему не понравился, частота и напряжение в норме было. Чистая синусоида от простого бензогенератора... Вот буквально позавчера пришлось подключать два APC SmartUPS 3000 к генератору Patriot SRGE 6500, ну вот прямо что успел купить в пятницу вечером в магазине то и запускал уже в субботу утром. "Обрадовали" на одном из узлов неожиданными длительными работами на электрике аж на два дня подряд. Чудом в пятницу вечером прочёл ветку. :) Спасибо коллеги! http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=32329&view=findpost&p=227166 В итоге сразу кнопкой загрубил на УПСе чувствительность к качеству сети, чтоб зеленая лампочка вобще погасла, и после этого оба упса за два дня оттарахтели на генераторе 13.7 часов, сжег литров 30 бензина на половинной нагрузке 2.6Ква из 5 возможных для генератора. Обошлось без приключений, все отработало штатно, ну не считая того, что генератор гад, заводится не с первого раза. Так что кнопочки чувствительности рулят, посмотрел на всех смартах которые были под рукой они есть, до этого не обращал на них внимания. Изменено 18 мая, 2015 пользователем abab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Вот кусок из мануала на SmartUPS по регулировки чувствительности. Изменено 18 мая, 2015 пользователем abab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Вот кусок из мануала на SmartUPS по регулировки чувствительности. Спасибо, не знал. Всю жизнь надеялся на сервис-инженера с программкой для лазания в мозги... Послезавтра опробую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба У меня интелты монолит 6к пашут как чугунный паравоз, поставил и забыл про узел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Юзаем такие Delta R-Series 1 кВА GES102R202035 с внешними аккумами. Тип Online. Есть бу с картой управления, могу пропить если интересно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Просто нужно брать модели с многоступенчатым регулятором напряжения, тогда он будет просто релюшками щелкать, не переходя на батареи. У нас в случаях, когда напряжение падает или происходят подобного рода проблемы, эти реле чуть ли не раз в секунду щелкают. пройдено, потом релюшки горят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilijaz Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Используем инверторные генераторы, проблем с ИБП нет. Инверторный будет дороже и тяжелее, но оно того стоит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Володя Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба У меня интелты монолит 6к пашут как чугунный паравоз, поставил и забыл про узел. Ставите только онлайн или Линейно-интерактивные тоже? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба пройдено, потом релюшки горят. Горят если ИБП по мощности без запаса или с малым запасом, когда запас 3-х кратный, релюшки не горят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба да они щёлкают как сумасшедшие, могут несколько часов трещать.... не уверен, что и трёхкратный запас спасёт. online ups таким не страдают Изменено 21 февраля, 2016 пользователем edo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Горят если ИБП по мощности без запаса или с малым запасом, когда запас 3-х кратный, релюшки не горят. а причем тут мощность ИБП к нагрузке на реле установленного перед ним стабилизатора? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба да они щёлкают как сумасшедшие, могут несколько часов трещать.... не уверен, что и трёхкратный запас спасёт. online ups таким не страдают Онлайны выделяют тепло и вносят потери. Мы их не используем. а причем тут мощность ИБП к нагрузке на реле установленного перед ним стабилизатора? :) Когда ИБП рассчитан на 1000VA, устанавливают реле на соответствующий ток, когда он на 3000VA, устанавливают более мощные, когда на 5000VA еще более мощные и т.п. Поэтому если 1000VA работает по максимальному допустимому току, то и реле изнашивается быстрее. Хотя в большинстве случаев все поломки реле от низкого качества самих реле, то есть брак. И даже если они сломались, заменить их не сложно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Онлайны выделяют тепло и вносят потери. Мы их не используем. прямо-таки греются? вот смотрю на SRT5KRMXLI Экономичный режимРежим работы ИБП, в котором при удовлетворительном сетевом питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД при сохранении защиты от недопустимых колебаний сетевого напряжения. подробнее: http://it-resource.schneider-electric.com/i/482014-wp-157-eco-mode-benefits-and-risks-of-energy-saving-modes-of-ups-operation при нормальном напряжении работает как line-interactive, при "не очень нормальном" - как online. кстати, диапазон "не очень нормального" впечатляет: Input frequency 40 - 70 Hz (auto sensing) Input voltage range for main operations 160 - 275 V Input voltage adjustable range for mains operation 100 - 275 (half load) V Изменено 22 февраля, 2016 пользователем edo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Онлайны выделяют тепло и вносят потери. да-да, лайнинтерактив + стабилизатор еще передним - совсем потерь не вносят и не греются :) Когда ИБП рассчитан на 1000VA, устанавливают реле на соответствующий ток, когда он на 3000VA, устанавливают более мощные, когда на 5000VA еще более мощные и т.п. а реле стабилизатора-то тут причем? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба кстати, диапазон "не очень нормального" впечатляет: Input frequency 40 - 70 Hz (auto sensing) Input voltage range for main operations 160 - 275 V Input voltage adjustable range for mains operation 100 - 275 (half load) V А что Вас смущает - нормальный диапазон. Выходя из него просо перейдет на батарейки. ИНАЧЕ, если будет долго напрягаться на lower 100V - ему быстро придет писец, выше тоже черевао - вплоть до микро взрыва:) Всему есть свое объяснение. Иначе либо ОБМАН и преувеличении возможностей, либо ЦЕНА - космос, выбирайте, собственно как обычно:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба да-да, лайнинтерактив + стабилизатор еще передним - совсем потерь не вносят и не греются :) Стабилизатор где внутри трансформатор с электронной коммутацией обмоток вряд ли будет много жрать, думаю КПД более 90%, собрать двойной преобразователь с таким КПД немного сложнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Стабилизатор где внутри трансформатор с электронной коммутацией обмоток вряд ли будет много жрать прибавить точно такой же трансформатор в упсе... итого вместо "более 90%" получается "более 80%". а если еще по идиотским рекомендациям в 3 раза больше номинальной мощности его выбрать - для 3кВА стабилизатора (под 1 кВА/700Вт нагрузку) + упса ватт 70-100 в потери легко уйдет. при нагрузке 700Вт... вот и вся "экономичность". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikolayZ Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Тема интересная. Тоже ИБП требуется. Так что же всё-таки посоветуете ? Изменено 7 июня, 2016 пользователем NikolayZ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lugast Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба 7 лет в серверной "пашет" SURT3000XLI.Меняли только батареи. В остальном , вообще, без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...