neokit Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Здраствуйте, посоветуйте бесперебойник для двух серверов. У одного бп 800 ватт, а у другой 400, плюс мелочевка в виде коммутатора и маршрутизатора. Стоял Ippon innova 1,5k больше года работал нормально, но последние проблемы с электричеством его добили разорвало транзисторы. Вобщем нужен бесперебойник надежный как танк Т-34) и желательно в пределах 20000 рублей. Изменено 12 мая, 2015 пользователем neokit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Impossiburu... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neokit Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Что то типа этого не пойдёт ? Line-Interactive, 1000 VA, Rackmount LCD Если поставить их два, кто что про них может сказать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба А сколько времени нужно держать то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Имеем много SNR, в последних закупках встретили высокий % выходящих из строя по неведомым причинам. Продолжаем использовать. Дублируем на ответственных местах 1+1, загружаем на 50-60% (без дублирования). В общем, на "Т-34" не тянет, но ценовой альтернативы среди Online ups нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neokit Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба Космических параметров не нужно, нужно чтоб при проблемах с сетью вырубал корректно систему, ну пусть будет примерно 10-15 минут автономной работы. Ippon держал всё это дело 30-40 минут при этом нагрузка на выходе по его монитору была 25%, но вдруг стрельнули ключи по непонятной причине, а новый такой сейчас что то совсем подорожал, старый починится и будет резервом. Последнее время (пол года) наблюдаю увеличение проблем с питанием а впереди лето с грозами которые ещё добавят сюрпризов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба но ценовой альтернативы среди Online ups нет Я в онлайнах очень давно pазочаровался, ровно после того как два новомодных и дорогущих online Exide сдохли проработав чуть больше года, почти сразу как только закончилась гарантия. С тех пор только Smart и только APC, тоже бывает чудят но редко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба АКБ пошли очень низкокачественные, которые в них встроены. Мы используем Inelt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Inelt хороший, но нынче дорогой. Впечатления положительные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neokit Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Line-Interactive ups будет достаточно для того что выше описал или лучше On-line ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Я бы все же ориентировался на online. С линейно-интерактивными всегда вылазят какие-нибудь грабли, когда на сцене появляется питание от генератора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neokit Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Ну с генератором проблем не будет, нет его у нас. За то есть эл.сеть которая может может за 5 секунд вырубится 15 раз, что происходило в этот момент в старом ups страшно описать). Возможно это его и добило... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Могу советовать только Eltek, но боюсь совет слегка вам покажется неуместным Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Здраствуйте, посоветуйте бесперебойник для двух серверов. У одного бп 800 ватт, а у другой 400, плюс мелочевка в виде коммутатора и маршрутизатора. Стоял Ippon innova 1,5k больше года работал нормально, но последние проблемы с электричеством его добили разорвало транзисторы. Вобщем нужен бесперебойник надежный как танк Т-34) и желательно в пределах 20000 рублей. 800+400=1200, а выбрали бесперебойник на 1.5к, можно было купить не онлайн от иппон на 2к или на 3к, не было бы проблем. Я в онлайнах очень давно pазочаровался, ровно после того как два новомодных и дорогущих online Exide сдохли проработав чуть больше года, почти сразу как только закончилась гарантия. С тех пор только Smart и только APC, тоже бывает чудят но редко. Во во, не понятно, почему все так ударились в онлайны, наверное рекламы насмотрелись. Я бы все же ориентировался на online. С линейно-интерактивными всегда вылазят какие-нибудь грабли, когда на сцене появляется питание от генератора. Грабли вылазят только с дешевыми моделями, или наоборот, очень умными, остальные нормально работают от генератора. Ну с генератором проблем не будет, нет его у нас. За то есть эл.сеть которая может может за 5 секунд вырубится 15 раз, что происходило в этот момент в старом ups страшно описать). Возможно это его и добило... У нас стоит куча иппонов не онлайн на 3к, в режиме простоя, когда работают от сети, у них вентиляторы отключены, и если в стойке жарко, может отрубиться от перегрева. Но мы во всех переделали питание вентилятора, он крутится постоянно, отказов не было за 5 лет работы. Правда встроенные аккумуляторы сдулись, да и батарейные блоки продержались не намного дольше, пришлось их выкидывать и набивать внешних по 21 и более а/ч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neokit Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба 800+400=1200, а выбрали бесперебойник на 1.5к, можно было купить не онлайн от иппон на 2к или на 3к, не было бы проблем. Во во, не понятно, почему все так ударились в онлайны, наверное рекламы насмотрелись. То есть что то типа такого Ippon Smart Winner 2000E должно хватить одного ? Читал что для файлового сервера (а один как раз такой, второй терминальный)лучше Online ups, или это просто маркетинговый ход ?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба Online ups 1. Сохранит Ваш сервер лучше от скачков и прочей шняги 2. Дороже. Если бы я ставил на сервер от 100 и дороже и не имел резерва на складе, то online ups. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба А я разочаровался в APC 2200 . Генератор ему не понравился, частота и напряжение в норме было. Чистая синусоида от простого бензогенератора... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба Inelt хороший, но нынче дорогой. Впечатления положительные. Года полтора назад с разрывом месяца в два купили в две конторы Inelt Intelligent 1500LT2. Один не вылазит из гарантийных ремонтов. В сервисе уже поменяли плату в ИБП. Второй бесперебойник работает в другой конторе, там проблем с питанием нет. На всякий случай отправил туда техника, чтобы протестить ИБП. Отключили сеть от бесперебойника и... начались чудеса. Нагрузка на бесперебойник была примерно 50% (но перестала индицироваться после перехода на батареи). После прошестия 15 минут из бесперебойника вышел белый дым, и бесперебойник сдох.В последний раз, когда привезли из сервиса, обнаружили, что при переходе на батареи у обоих бесперебойников не крутятся вентиляторы. В общем, опять отвезли в сервис. Старые инелты - да, работают неплохо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба Читал, что сейчас бюджетные модели, что APC, что другие гранды делают в Китае и они нифига не лучше, чем другой китайский oem. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Ну с генератором проблем не будет, нет его у нас. За то есть эл.сеть которая может может за 5 секунд вырубится 15 раз, что происходило в этот момент в старом ups страшно описать). Возможно это его и добило... Кстати, линейно-интерактивно очень такое не любят, сильно обижаются и окукливаются, предварительно без предупреждения обесточив нагрузку. Что APC, что Powercom. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Inelt хороший, но нынче дорогой. Впечатления положительные. Года полтора назад с разрывом месяца в два купили в две конторы Inelt Intelligent 1500LT2. Один не вылазит из гарантийных ремонтов. В сервисе уже поменяли плату в ИБП. Второй бесперебойник работает в другой конторе, там проблем с питанием нет. На всякий случай отправил туда техника, чтобы протестить ИБП. Отключили сеть от бесперебойника и... начались чудеса. Нагрузка на бесперебойник была примерно 50% (но перестала индицироваться после перехода на батареи). После прошестия 15 минут из бесперебойника вышел белый дым, и бесперебойник сдох.В последний раз, когда привезли из сервиса, обнаружили, что при переходе на батареи у обоих бесперебойников не крутятся вентиляторы. В общем, опять отвезли в сервис. Старые инелты - да, работают неплохо. не сталкивался с этой моделью. Сколько и каких АКБ вы к нему подключили? Читал, что сейчас бюджетные модели, что APC, что другие гранды делают в Китае и они нифига не лучше, чем другой китайский oem. да, посути так и есть. Искали замену Inelt 500LT2 и выяснили что всё что предлагают на рынке - тоже самое только под другим брендом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Грабли вылазят только с дешевыми моделями, или наоборот, очень умными, остальные нормально работают от генератора. Конечно работают, когда им настучишь по почкам, чтобы by-pass включили и не вые...сь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба То есть что то типа такого Ippon Smart Winner 2000E должно хватить одного ? Читал что для файлового сервера (а один как раз такой, второй терминальный)лучше Online ups, или это просто маркетинговый ход ?) Тут вопрос вот какого плана. Есть нормальные ИБП, дорогие, если на нем написано 1000, то он может на этой нагрузке работать долго. Если берете китайский на 1000, то он при такой нагрузке просто сгорит, поэтому нужно брать с 2-3 кратным запасом. Именно по этому и советую брать модель на 3000, если нагрузка будет не более 1000, никаких проблем никогда не возникнет. Онлайны это чистый маркетинг - поставьте его для своего телевизора, для холодильника и т.п. А то если частота тока или еще что выйдет за пределы, то вся техника сгорит=) Есть много случаев, когда ИБП нормально работали от генераторов, при этом на тестах и опытах, частоту опускали ниже 40гц, и они так же нормально ее пропускали, не переходя на батареи. Ну с генератором проблем не будет, нет его у нас. За то есть эл.сеть которая может может за 5 секунд вырубится 15 раз, что происходило в этот момент в старом ups страшно описать). Возможно это его и добило... Кстати, линейно-интерактивно очень такое не любят, сильно обижаются и окукливаются, предварительно без предупреждения обесточив нагрузку. Что APC, что Powercom. Просто нужно брать модели с многоступенчатым регулятором напряжения, тогда он будет просто релюшками щелкать, не переходя на батареи. У нас в случаях, когда напряжение падает или происходят подобного рода проблемы, эти реле чуть ли не раз в секунду щелкают. Если регулятора нет, или он одноступенчатый, происходят различного рода неприятности. В момент перехода на батареи, от них забирается большой ток. Например если вы эти аккумуляторы вынесете из корпуса и подключите многожильными кабелями, скрученными в пружинку, то в момент принятия нагрузки они начнут шевелиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Если берете китайский на 1000, то он при такой нагрузке просто сгорит, поэтому нужно брать с 2-3 кратным запасом. Ну если совсем из подвалов, на которые наклеен местный бренд (а-ля elenberg/vitek) - то да. Остальные производители - вытягивают заявленную мощность. И да, 1 кВт - это стойка набитая тазиками. Онлайны это чистый маркетинг Да-да, конечно :) Вот только лайн-интерактив, если на него приходит импульс 380В - в лучшем случае уходит в защиту по перегрузу (реле не успевает отключить вход, варисторы на подключенных БП срезают импульс, упс считает что по выходу КЗ и глохнет), в худшем - выгорает вместе с подключенными БП. Онлайн - как работал так и будет работать дальше. Просто нужно брать модели с многоступенчатым регулятором напряжения, тогда он будет просто релюшками щелкать, не переходя на батареи. Да-да, когда сеть пропадает полностью :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Вот только лайн-интерактив, если на него приходит импульс 380В - в лучшем случае уходит в защиту по перегрузу (реле не успевает отключить вход, варисторы на подключенных БП срезают импульс, упс считает что по выходу КЗ и глохнет), в худшем - выгорает вместе с подключенными БП. Онлайн - как работал так и будет работать дальше. Откуда придет такой импульс? Так же не не нужно забывать про то, что онлайны стоят ощутимо дороже, выделяют много тепла, а реально, какой-то там экономии на сгоревшем оборудовании, нет. Да-да, когда сеть пропадает полностью :) Проблема же не в пропадании, а в просадке напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...