Перейти к содержимому
Калькуляторы

DCH 4000P 42S2 отвал модуля TCP\IP после прошивки

Почти 2 года стоял выключенный в резерве. Срочно понадобилось с него запустить пару каналов мультикастом. Решил сначала обновить прошивку, обновил, вот только плата TCP\IP теперь не запускается.... в вэбе пишет "Wait for IP initial" и все. На странице с версиями значится

TS/IP Out NIOS	00
TS/IP Out FPGA	00

Повторная прошивка ни к чему не привела, как и откат на ранние прошивки. Накатывал версии от 36 до 51. Стояла 37. На коммутаторе линк поднимается и через 2 сек гаснет.

 

Шо делать то? uboot пытаться восстанавливать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шо делать то? uboot пытаться восстанавливать?

Почему бы и нет? Хотя с подобной ситуацией не встречался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отключил кабель питания на пару минут, прошил по-новой и заработало)