survivor Опубликовано 1 мая, 2015 · Жалоба Доброго дня! В электротехнике не силен, поэтому вопросы будут глупые )) Хочу запитать 3550 каталист через порт RPS. Цель - сделать резервное питание от акумулятора. Вопросов два: 1) куда чего втыкать 2) как сделать так чтобы акумулятор подзаряжался когда в сети есть питание. По первому вопросу гуглю pinout: rps 300 насколько я понимаю это распиновка кабеля (от железки RPS 300 к которой должен подключаться каталист и которая по задумке инженеров обеспечивает его резервным питанием), поэтому на свиче у меня зеркальный разъем. Я правильно понимаю, что акумулятор нужно подключить плюсом к любому порту с 3-го по 6-й, а минусом к 1 или 7,8,14? Никакие управляющие контакты замыкать/размыкать не надо? По второму вопросу - наверное нужно что-то вроде: SNR-UPS-55/12/5 CS Только вот у нее выходная мощность: Напряжение выхода №1 =13,8VDC DC. 2.5A . номинальная мощность = 35 ватт А на циске на RPS порту написано: 12V 8.3A Есть еще решения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 1 мая, 2015 · Жалоба по 1-му пункту - подключил, вроде как завелось )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 1 мая, 2015 · Жалоба 2) как сделать так чтобы акумулятор подзаряжался когда в сети есть питание. А на циске на RPS порту написано: 12V 8.3A Есть еще решения? google: Mean Well AD-155A Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 1 мая, 2015 · Жалоба А где "вилки" rps покупаете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 2 мая, 2015 · Жалоба После подачи обратно сетевого напряжения может перезагрузиться. Официальное мнение циски - порт РПС не предназначен для резервирования пропажи сетевого напряжения. Это должно быть зарезервировано UPSом. Этот порт предназначен для резервирования ОТКАЗА основного блока питания. Корректно выполнятся только переключение с основного питания на РПС. Обратно - нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 2 мая, 2015 · Жалоба мы вкл только по 12в Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aMster Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба на распиновке RPS коннектора имеются хитрые пины: (http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps675/hardware/installation/guide/hig675/rpscable.html) 10 RPS_PRES (RPS present) 11 RPS_CTRL 0 12 RPS_CTRL 1 13 PWR_GOOD (power is good) из тех кто пробовал - что в них подавали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба работали раньше спокойно от минвелов ад155а, нужно всего 2 контакта масса и плюс, свой блок питания совершенно спокойно работает в параллель, ничего не перезагружается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aMster Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба работали раньше спокойно от минвелов ад155а, нужно всего 2 контакта масса и плюс, свой блок питания совершенно спокойно работает в параллель, ничего не перезагружается. а если обычный компьютерный использовать? там 12 вольт есть нормальные по току. просто надо с вводом питания разбираться ( на другой инвертор переключать), и соответственно подъем 3560 за 5 минут совсем не устраивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aMster Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) · Жалоба нашел 2 исследования :) ATX to RPS Отчет о проведении испытаний отчет очень интересный, допросить бы еще автора, а то у него, судя по всему, родственники точно партизанили. 1. При подключении RPS питания вышеописанным способом на передней панеле коммутатора индикатор RPS не загорается. 2. Управляющий сигнал RPS питания RPS_PRES используется для оповещения коммутатора источником питания о подключенном RPS питании. 3. Управляющий сигнал RPS питания RPS_CTRL 0 используется для оповещения коммутатора источником питания о наличии 220В на источнике питания. 4. Управляющий сигнал RPS питания RPS_CTRL 1 используется для оповещения коммутатора источником питания о разряженной АКБ. 5. Из-за отсутствия этих управляюх сигналов в магистральном источнике питания коммутатор не выполняет никаких действий при пропадании 220В на магистральном источнике питания, снижения заряда АКБ до критического уровня, и тд. 6. Управляющий сигнал RPS питания PWR_GOOD используется для оповещения коммутатора внутренним блоком питания о наличии 220В на нем. 7. При пропадании 220В на внутреннем блоке питания коммутатора, питание переключается на резервное, в лог коммутатора отправляется сообщение Faulty internal power supply detected, и коммутатор отправляет SNMP Trap. вот какое напряжение должно быть на управляющих сигналах? +5? +12? КЗ на землю? Изменено 26 мая, 2015 пользователем aMster Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Никакого. Даешь ей +12 вольт и оно работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
E_one Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба 2pvl: С контактами RPS Pesent и PWR_GOOD не разбирались? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба Очень интересно, результаты изысканий - будь ласка, не забудь выложить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
E_one Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Мои эксперименты на тему: Инвентарь: cisco 2950-48 12.1(11r)EA1 БП MW ADD-55A Линейный регулятор с низким падением напряжения LM1117T-3.3/NOPB Подключим к циске 12в на вход RPS, и 3х 3,3в на информационные контакты RPS_PRESENT, PRS_CTRL 0, RPS_CTRL 1 (10,11,12), согласно схеме отсюда http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps300/hardware/installation/guide/rps300ig/rpscable.html результат: Подаем 220в на коммутатор, получаем Switch#sh env a FAN is OK Internal POWER supply is OK RPS is present RPS is available Даже если на внешний БП питание не подается, он работает. Выключаем 220, включаем внешний БП Switch#sh env a FAN is OK Internal POWER supply is FAULTY RPS is present RPS is available Оставляем внешний БП, добавляем 220 Switch#sh env a FAN is OK Internal POWER supply is FAULTY RPS is present RPS is available свитч не видит появления 220 если питается от 12В. В логе каждые ~10 сек будет всплывать сообщение 00:02:00: %ENVIRONMENT-3-RPS_FAILED: Faulty internal power supply detected сообщение возникает из-за смены статуса Internal POWER c FAULTY на OK, на секунду, после чего он падает обратно в FAULTY. Оставляем 220, выключаем внешний БП коммутатор перезагружается. Switch#sh env a FAN is OK Internal POWER supply is OK RPS is present RPS is available Оставляем 220, подключаем внешний БП Switch#sh env a FAN is OK Internal POWER supply is FAULTY RPS is present RPS is available Свитч “мягко” переключается на питание от 12В. свитч не видит появления 220 если питается от 12В. В логе каждые ~10 сек будет всплывать сообщение 00:02:00: %ENVIRONMENT-3-RPS_FAILED: Faulty internal power supply detected сообщение возникает из-за смены статуса Internal POWER c FAULTY на OK, на секунду, после чего он падает обратно в FAULTY. --- PWR_GOOD (13 контакт) дает на выходе 3,3В если коммутатор питается от 220. Если 220 включен вместе с 12В, сигнала не будет. --- Если убрать сигнал RPS_CTRL1 (12) RPS is present RPS is NOT available Если убрать сигнал RPS_CTRL 0 (11) RPS is present RPS is supplying power Если убрать сигнал RPS_PRESENT (10) RPS is NOT present Если убрать RPS_CTRL 1 & 2 (11 и 12) RPS is present RPS is FAULTY В остальном поведение коммутатора не меняется. Итог: пока что полезного применения сигналам управления cisco RPS придумать не удалось =) Изменено 11 февраля, 2016 пользователем E_one Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Внутри разъем рпс в параллель по 12в с блоком питания. Никогда не заморачивался этими пинами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey.k Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Взял жгут с колодкой от ATX, отрезал лишние 6 гнёзд, что бы получилось 2Х7 Использовал 1 (чёрный GND) и 2 (красный +12V) провода из жгута для подключения к первому коммутатору (в разъём на плате). В результате получилась перемычка между портами GND и +12V первого коммутатора и первым и вторым портом RPS на втором коммутаторе. При подаче внешнего напряжения на любой блоке питания включает оба коммутатора. Дальнейшие включения и отключения любого из блоков питания от 220V не приводит к перезагрузке. Достаточно что бы на одном из них было входящее напряжение. На коммутаторе, где нет питания: Switch#sh env all FAN is OK Internal POWER supply is FAULTY RPS is NOT present Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
19Viktor55 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Вопрос к знатокам!!! Можно ли с блока питания подать не 12в, а 13,5в? Это для зарядки аккумулятора, соединенного параллельно питанию (резервное питание) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба А если попробовать колхоз с 2 диодами Шоттки? Катоды соединяем вместе, подключаем к + платы коммутатора. Анод первого - к АКБ, а второго - к встроенному БП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
19Viktor55 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба А заряжать аккумулятор как, напряжение зарядки от 13.8 до 14.3 вольта. Если в вашем варианте с диодами подать на аккумулятор для рарядки 14.3в , то почти всё это паряжение пойдет на устройство Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба А DC-DC на какое напряжение рассчитаны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
19Viktor55 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Циска по паспорту питается 12 вольт и током до 8.3 ампер. Аккумулятор заряжается при напряжении 13.8 и выше. Если просто подсоединить аккумулятор параллельно клеммам циски и б/п, то заряда не будет. На б/п можно выставить любое напряжение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба 19Viktor55, естественно. При моей схеме АКБ заряжаться тоже не будет. Но не будет никаких перезагрузок при переходе сеть-батарея. Можно с релюшками поиграться и внешним бп аккум заряжать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба от 48вольт пробывал ли кто-то запитывать свичи через этот разъем ? Согласно мануала 1 GND 2 -48 V 3 12 V 4 12 V 5 12 V 6 12 V 7 GND 8 GND 9 -48 V но, что интересно, пин 9 пустой, те -48 подается только на 2 пин Что касается питания от 12в, у нас при подаче 12в свич ребутился (cisco 3560g) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Mechanic сказал: от 48вольт пробывал ли кто-то запитывать свичи через этот разъем ? Там 48в только для PoE, ежели оно в наличии. Сам свитч питается от 12в. Что касаемо ребута: Разъём на заканчивается на девятом пине. Их там больше. И это не зря. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300hig/rpscable.html#wp1015822 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
w3lsh Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь: Не подскажите, возможно ли запитать коммутатор Extreme x620-10x от Cisco RPS 2300 (через цисковский провод 22 pin - 14 pin). Нашел распиновки 2300: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300hig/rpscable.html и предлагаемого для данного коммутатора RPS STK-RPS-150PS https://www.manualslib.com/manual/2133965/Extreme-Networks-Extremeswitching-X440-G2-Series.html?page=389#manual Рисковать не хочется, поэтому буду рад если кто-то ответит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...