В электротехнике не силен, поэтому вопросы будут глупые ))

Хочу запитать 3550 каталист через порт RPS. Цель - сделать резервное питание от акумулятора. Вопросов два:

1) куда чего втыкать

2) как сделать так чтобы акумулятор подзаряжался когда в сети есть питание.

 

По первому вопросу гуглю pinout: rps 300

насколько я понимаю это распиновка кабеля (от железки RPS 300 к которой должен подключаться каталист и которая по задумке инженеров обеспечивает его резервным питанием), поэтому на свиче у меня зеркальный разъем. Я правильно понимаю, что акумулятор нужно подключить плюсом к любому порту с 3-го по 6-й, а минусом к 1 или 7,8,14?

Никакие управляющие контакты замыкать/размыкать не надо?

 

По второму вопросу - наверное нужно что-то вроде: SNR-UPS-55/12/5 CS

Только вот у нее выходная мощность:

Напряжение выхода №1 =13,8VDC DC. 2.5A . номинальная мощность = 35 ватт

А на циске на RPS порту написано: 12V 8.3A

Есть еще решения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по 1-му пункту - подключил, вроде как завелось ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2) как сделать так чтобы акумулятор подзаряжался когда в сети есть питание.

А на циске на RPS порту написано: 12V 8.3A

Есть еще решения?

google: Mean Well AD-155A

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После подачи обратно сетевого напряжения может перезагрузиться.

 

Официальное мнение циски - порт РПС не предназначен для резервирования пропажи сетевого напряжения. Это должно быть зарезервировано UPSом. Этот порт предназначен для резервирования ОТКАЗА основного блока питания. Корректно выполнятся только переключение с основного питания на РПС. Обратно - нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на распиновке RPS коннектора имеются хитрые пины: (http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps675/hardware/installation/guide/hig675/rpscable.html)

10 RPS_PRES (RPS present)

11 RPS_CTRL 0

12 RPS_CTRL 1

13 PWR_GOOD (power is good)

 

из тех кто пробовал - что в них подавали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

работали раньше спокойно от минвелов ад155а, нужно всего 2 контакта масса и плюс, свой блок питания совершенно спокойно работает в параллель, ничего не перезагружается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

работали раньше спокойно от минвелов ад155а, нужно всего 2 контакта масса и плюс, свой блок питания совершенно спокойно работает в параллель, ничего не перезагружается.

а если обычный компьютерный использовать?

там 12 вольт есть нормальные по току.

 

просто надо с вводом питания разбираться ( на другой инвертор переключать), и соответственно подъем 3560 за 5 минут совсем не устраивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нашел 2 исследования :)

ATX to RPS

 

Отчет о проведении испытаний

 

отчет очень интересный, допросить бы еще автора, а то у него, судя по всему, родственники точно партизанили.

1. При подключении RPS питания вышеописанным способом на передней панеле

коммутатора индикатор RPS не загорается.

2. Управляющий сигнал RPS питания RPS_PRES используется для оповещения

коммутатора источником питания о подключенном RPS питании.

3. Управляющий сигнал RPS питания RPS_CTRL 0 используется для оповещения

коммутатора источником питания о наличии 220В на источнике питания.

4. Управляющий сигнал RPS питания RPS_CTRL 1 используется для оповещения

коммутатора источником питания о разряженной АКБ.

5. Из-за отсутствия этих управляюх сигналов в магистральном источнике питания

коммутатор не выполняет никаких действий при пропадании 220В на магистральном

источнике питания, снижения заряда АКБ до критического уровня, и тд.

6. Управляющий сигнал RPS питания PWR_GOOD используется для оповещения

коммутатора внутренним блоком питания о наличии 220В на нем.

7. При пропадании 220В на внутреннем блоке питания коммутатора, питание

переключается на резервное, в лог коммутатора отправляется сообщение Faulty

internal power supply detected, и коммутатор отправляет SNMP Trap.

 

вот какое напряжение должно быть на управляющих сигналах? +5? +12? КЗ на землю?

Изменено пользователем aMster

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень интересно, результаты изысканий - будь ласка, не забудь выложить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мои эксперименты на тему:

 

Инвентарь:

cisco 2950-48 12.1(11r)EA1

БП MW ADD-55A

Линейный регулятор с низким падением напряжения LM1117T-3.3/NOPB

 

 

Подключим к циске 12в на вход RPS, и 3х 3,3в на информационные контакты RPS_PRESENT, PRS_CTRL 0, RPS_CTRL 1 (10,11,12), согласно схеме отсюда

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps300/hardware/installation/guide/rps300ig/rpscable.html

 

результат:

post-132032-004353100 1455195916_thumb.jpg

Подаем 220в на коммутатор, получаем

 

Switch#sh env a

FAN is OK

Internal POWER supply is OK

RPS is present

RPS is available

 

Даже если на внешний БП питание не подается, он работает.

 

 

Выключаем 220, включаем внешний БП

 

Switch#sh env a

FAN is OK

Internal POWER supply is FAULTY

RPS is present

RPS is available

 

Оставляем внешний БП, добавляем 220

 

Switch#sh env a

FAN is OK

Internal POWER supply is FAULTY

RPS is present

RPS is available

 

свитч не видит появления 220 если питается от 12В. В логе каждые ~10 сек будет всплывать сообщение

00:02:00: %ENVIRONMENT-3-RPS_FAILED: Faulty internal power supply detected

сообщение возникает из-за смены статуса Internal POWER c FAULTY на OK, на секунду, после чего он падает обратно в FAULTY.

 

Оставляем 220, выключаем внешний БП

 

коммутатор перезагружается.

 

Switch#sh env a

FAN is OK

Internal POWER supply is OK

RPS is present

RPS is available

Оставляем 220, подключаем внешний БП

 

Switch#sh env a

FAN is OK

Internal POWER supply is FAULTY

RPS is present

RPS is available

 

Свитч “мягко” переключается на питание от 12В.

свитч не видит появления 220 если питается от 12В. В логе каждые ~10 сек будет всплывать сообщение

00:02:00: %ENVIRONMENT-3-RPS_FAILED: Faulty internal power supply detected

сообщение возникает из-за смены статуса Internal POWER c FAULTY на OK, на секунду, после чего он падает обратно в FAULTY.

 

---

 

PWR_GOOD (13 контакт) дает на выходе 3,3В если коммутатор питается от 220. Если 220 включен вместе с 12В, сигнала не будет.

 

---

 

Если убрать сигнал RPS_CTRL1 (12)

RPS is present

RPS is NOT available

 

Если убрать сигнал RPS_CTRL 0 (11)

RPS is present

RPS is supplying power

 

Если убрать сигнал RPS_PRESENT (10)

RPS is NOT present

 

Если убрать RPS_CTRL 1 & 2 (11 и 12)

RPS is present

RPS is FAULTY

 

В остальном поведение коммутатора не меняется.

 

Итог: пока что полезного применения сигналам управления cisco RPS придумать не удалось =)

Изменено пользователем E_one

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внутри разъем рпс в параллель по 12в с блоком питания. Никогда не заморачивался этими пинами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Взял жгут с колодкой от ATX, отрезал лишние 6 гнёзд, что бы получилось 2Х7

Использовал 1 (чёрный GND) и 2 (красный +12V) провода из жгута для подключения к первому коммутатору (в разъём на плате). В результате получилась перемычка между портами GND и +12V первого коммутатора и первым и вторым портом RPS на втором коммутаторе.

При подаче внешнего напряжения на любой блоке питания включает оба коммутатора.

Дальнейшие включения и отключения любого из блоков питания от 220V не приводит к перезагрузке. Достаточно что бы на одном из них было входящее напряжение.

На коммутаторе, где нет питания:

Switch#sh env all

FAN is OK

Internal POWER supply is FAULTY

RPS is NOT present

post-137536-059823400 1476271229_thumb.jpg

post-137536-065910900 1476271256_thumb.jpg

post-137536-000087300 1476271295_thumb.jpg

post-137536-009805900 1476271327_thumb.jpg

post-137536-087287600 1476271346_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос к знатокам!!! Можно ли с блока питания подать не 12в, а 13,5в? Это для зарядки аккумулятора, соединенного параллельно питанию (резервное питание)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если попробовать колхоз с 2 диодами Шоттки? Катоды соединяем вместе, подключаем к + платы коммутатора. Анод первого - к АКБ, а второго - к встроенному БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А заряжать аккумулятор как, напряжение зарядки от 13.8 до 14.3 вольта. Если в вашем варианте с диодами подать на аккумулятор для рарядки 14.3в , то почти всё это паряжение пойдет на устройство

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Циска по паспорту питается 12 вольт и током до 8.3 ампер. Аккумулятор заряжается при напряжении 13.8 и выше. Если просто подсоединить аккумулятор параллельно клеммам циски и б/п, то заряда не будет. На б/п можно выставить любое напряжение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19Viktor55, естественно. При моей схеме АКБ заряжаться тоже не будет. Но не будет никаких перезагрузок при переходе сеть-батарея. Можно с релюшками поиграться и внешним бп аккум заряжать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от 48вольт пробывал ли кто-то запитывать свичи через этот разъем ?

Согласно мануала

1 GND	    					
2 -48 V					
3 12 V					
4 12 V					
5 12 V					
6 12 V
7 GND
8 GND
9 -48 V

но, что интересно, пин 9 пустой, те -48 подается только на 2 пин

 

Что касается питания от 12в, у нас при подаче 12в свич ребутился (cisco 3560g)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Mechanic сказал:

от 48вольт пробывал ли кто-то запитывать свичи через этот разъем ?

Там 48в только для PoE, ежели оно в наличии.

Сам свитч питается от 12в.

Что касаемо ребута: Разъём на заканчивается на девятом пине. Их там больше. И это не зря.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300hig/rpscable.html#wp1015822

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь:

Не подскажите, возможно ли запитать коммутатор Extreme x620-10x от Cisco RPS 2300 (через цисковский провод 22 pin - 14 pin).

Нашел распиновки 2300:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300hig/rpscable.html

и предлагаемого для данного коммутатора RPS STK-RPS-150PS

https://www.manualslib.com/manual/2133965/Extreme-Networks-Extremeswitching-X440-G2-Series.html?page=389#manual

 

Рисковать не хочется, поэтому буду рад если кто-то ответит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.