Добрый день

 

Есть вопрос по управлению внешней нагрузкой (8 контакт)

 

В мануале дан пример только лишь переключения (изменить состояние на

противоположное)

snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2.3 i 4

где 4 – команда переключить(switch).

 

А как при помощи командной строки не изменить значение, а подать напряжение на 8 контакт или снять напряжение независимо от текущего состояния?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день

 

Есть вопрос по управлению внешней нагрузкой (8 контакт)

 

В мануале дан пример только лишь переключения (изменить состояние на

противоположное)

snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2.3 i 4

где 4 – команда переключить(switch).

 

А как при помощи командной строки не изменить значение, а подать напряжение на 8 контакт или снять напряжение независимо от текущего состояния?

 

принцип работы выхода для управления нагрузкой: реле подключается между 5 и 8 контактами. на 5ом всегда присутствует 5 вольт, а на 8ом по команде появляется gnd. когда есть gnd то на реле есть разница потенциалов и оно срабатывает. другими словами, по команде можно лишь подключить 8ой контакт к gnd или отключить от gnd.

то же самое и с 6-ым контактом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

принцип работы выхода для управления нагрузкой: реле подключается между 5 и 8 контактами. на 5ом всегда присутствует 5 вольт, а на 8ом по команде появляется gnd. когда есть gnd то на реле есть разница потенциалов и оно срабатывает. другими словами, по команде можно лишь подключить 8ой контакт к gnd или отключить от gnd.

то же самое и с 6-ым контактом.

 

это понятно. вопрос - какой командой можно подключить 8ой контакт к gnd

и какой командой отключить от gnd.

 

в мануале только пример изменения значения на противоположное. подключить если было отключено и наоборот. и на все одна команда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

принцип работы выхода для управления нагрузкой: реле подключается между 5 и 8 контактами. на 5ом всегда присутствует 5 вольт, а на 8ом по команде появляется gnd. когда есть gnd то на реле есть разница потенциалов и оно срабатывает. другими словами, по команде можно лишь подключить 8ой контакт к gnd или отключить от gnd.

то же самое и с 6-ым контактом.

 

это понятно. вопрос - какой командой можно подключить 8ой контакт к gnd

и какой командой отключить от gnd.

 

в мануале только пример изменения значения на противоположное. подключить если было отключено и наоборот. и на все одна команда

 

0 - on

1 - off

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.