Перейти к содержимому
Калькуляторы

Запараллеленные розетки запараллеливание розеток RJ-45

Вобщем это просто крик души.

 

Недавно пришел работать по совместительству в одну гостиницу нашего маленького города в Ростовской области.

Сразу как пришел через пару дней торжественно открывали верхний этаж здания после кап.ремонта. Там всего 6 номеров и все они - дорогущие VIP.

Ну и раз они такие крутые и дорогие (номера), то директор туда решил провести проводной интернет (помимо Wi-Fi).

Еще на этапе ремонта был нанят местный подрядчик, который и делал прокладку кабеля под проводной интернет, телефон, Wi-Fi. В каждом номере установлены несколько двойных розеток RJ-45.

Уже несколько позже я начал проверять работу розеток и после долгих попыток понять что происходит меня осенило - подрядчик просто завел в каждый номер по 2 витые и все розетки посадил на эти два провода "гирляндой". Просто запараллелив 2 или 3 розетки в каждом номере.

Возмущению моему не было предела! Только было уже поздно - этаж сдан, номера в работе, а провода закатаны в штукатурку под обоями) Подрядчик, естественно, бабло получил и свалил.

Как потом оказалось, подрядчик был сильно удивлен, что нельзя так делать. Директор там - пенсионер, всю жизнь проработавший в РТК линейным монтажником (или как-то так). Его ответ приведу почти дословно: "А почему нельзя? Телефон же можно!"

Все было сведено в слаботочный шкаф на этаже и воткнуто в тупой неуправляемый свитч. Телефон они подключали там же в слаботочке, распотрошив кабель, выдернув синюю пару и посадив ее рядом на плинт.

Никогда не делайте так! НИКОГДА!

 

PS. розетки в номерах до сих пор не отзвонены и не исправлены (люди живут почти все время). Проводного интернета (как хотел директор) там нет. Позже смогу выложить фото всего этого кошмара

Изменено пользователем DeLL

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда-то сталкивались с подобным, когда пришли подключать клиента, сделавшего евроремонт. На фразе - "вот тут в коридоре провод, а строители нам поставили розетки во всех комнатах" - смеялись долго. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как потом оказалось, подрядчик был сильно удивлен, что нельзя так делать. Директор там - пенсионер, всю жизнь проработавший в РТК линейным монтажником (или как-то так). Его ответ приведу почти дословно: "А почему нельзя? Телефон же можно!"

 

Это не победимо.

 

Заказчик не разбирается, но хочет. Следовательно не может сформулировать задачу выбрать исполнителя и проконтролировать исполнение.

Подрядчик не разбираются, и не хочет.

 

Теперь, по уму, нужно устраивать экспертизу, обращаться в суд, выигрывать дело, и за счет малограмотного подрядчика нанимать нового и все переделывать: штробить, сверлить, новые провода, штукатурить, клеить.

 

Подрядчик будет научен рублем, хозяин гостиницы временем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что если использовать такой вариант ? http://article.tech-labs.ru/51_5432.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще если кабель 4 пары, и у вас не более 2х розеток подключенно параллельно, то можно сделать сотку в розетках, пустив на них по 2 пары.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

использовать такой вариант ?

Это совсем не бюджетно. Тем более в отеле, где постояльцы могут если не украсть, то просто незаметно поломать по пьяни случайно испортить.

 

Еще если кабель 4 пары, и у вас не более 2х розеток подключенно параллельно, то можно

Можно. Но там же еще на телефон синяя пара выдернута.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а какую скорость им по проводу хотели дать? может две жилы и 10 мбит/с будет достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По скорости - приходит сотня. Специально ничего никому не ограничиваю.

 

Удалось прозвонить один из номеров. В одном кабеле оказалась перебита одна пара - остальные задействованы, от второго кабеля даже концы не смог найти :D А подрядчик оказывается знал, что кабеля перебиты! Причем во всех номерах!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В параллель работать будет, проверено, случалось у хомяков при ремонте такая оказия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попадал на такие вещи кучу раз. Например, идет витуха от щитка, как-то расключена в розетку в одной комнате, в нее же расключен следующий кусок, идущий в другую комнату. Решается выбором нужной комнаты, а в другой оранжевая и зеленые пары соединяются скотчлоками (клиент привычно соглашается, что ремонт ему делали ***ки). Получается приличная линия 100 мегабит до нужной комнаты.

Забитые в один и тот же плинт пары от двух кабелей работают плохо, обязательно надо убирать.

 

Синяя пара на телефон это такой стандарт, что даже комментировать не хочется. Просто привыкайте. Синий цвет - цвет телефонии.

 

Две ethernet розетки рядом, это на самом деле одна под телефон, вторая под интернет. Если рядом нет специальной телефонной, это именно тот случай.

 

Действительно неприятная вещь - когда ставят RJ-45 розетки, которые на самом деле телефонные. Интернет не работает или работает очень плохо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инквизиция костер

 

это ты как подрядчик-исполнитель работ ТС говоришь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто-то взялся построить СКС и потом людям достается вот такая хренотень и что вы предлагаете сделатать ? забыть ? деньги уплочены !инфраструктура не работает !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

однажды принимал телефонию в здании (АБК) . Телефония была расключена следующим образом - в обычной 8-жильной витухе монтажники подрядчика брали только цветные жилы , т.е разбивали свитые пары. Уже точно не помню , вроде оранжевую и зеленую, а не допустим синюю/бело-синюю или зеленую/бело-зеленую, плюс на телефонную абонентскую коробку (для подкл. ТА) расключали не на внутренние 2 контакта , а на внешние. А на кроссе , куда сходились из помещений эти витухи , видимо расключал уже более-менее грамотный товарищ, так как витая на кроновские плинты была забита попарно. Подаем сигнал с АТС на белую-синюю - телефоны нигде не работают, ну и пошли проверять.Заставили пределать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в обычной 8-жильной витухе монтажники подрядчика брали только цветные жилы , т.е разбивали свитые пары.

Для телефонии - монописуально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для телефонии - монописуально.

ага, при длине до 200 м, а свыше начинается "прослушка" соседней пары...

а при длине >1км вообще класс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инквизиция костер

 

это ты как подрядчик-исполнитель работ ТС говоришь?

 

Неа,как доктор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Действительно неприятная вещь - когда ставят RJ-45 розетки, которые на самом деле телефонные. Интернет не работает или работает очень плохо.

Лично ставил для интернета розетки Cat3 с винтовыми клеммами, на 100 Мбит работали отлично. Заказчику нужно было розетки внутреннего исполнения и срочно, а нормальных в нашей дыре как раз не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

монтажники подрядчика брали только цветные жилы

Брали только цветные - скорее всего из-за белых парных жил. Люди тупо не понимают, по какому принципу отличить белые жилы на другом конце кабеля.

С монтажниками надо ликбезы проводить. Даже для студента/выпускника технического ВУЗа не столь очевидны все тонкости. Что говорить о простых пацанах с района.

 

ага, при длине до 200 м, а свыше начинается "прослушка" соседней пары...

а при длине >1км вообще класс.

На жилах из разных пар будет чудить ADSL. Слышал историю о зависимости работы ADSL от звонков другого абонента из-за подобной ошибки с коммутацией.

 

озетки Cat3 с винтовыми клеммами, на 100 Мбит работали отлично

В отлично не верю. В лучшем случае 100 халф дуплекс без заметных проблем с прогнозом "отвалится через неделю".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В лучшем случае 100 халф дуплекс без заметных проблем с прогнозом "отвалится через неделю".

Честный 100 фулл дуплекс, без потерь. Длины были около 25 м) Через неделю розетки заменили на нормальные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.