Перейти к содержимому
Калькуляторы

Тревога MetaSystem Trimod Тревога Make Maintenance

На узле связи стоит UPS MetaSystem Trimod. Высветилась тревога Make Maintenance (необходимо обслуживание). Провели действия по инструкции техобслуживания - черех байпас обслуживания. Тревога не пропаоа. Заряд батарей пишет - сервис. Какой параметр отвечает за необходимость проведения обслуживания?

UPS STATUS READ

---------------

Option byte......: 0

Status flags list:

- Charger is running...: True

- UPS is running.......: True

- A test is running....: False

- Running on battery...: False

- Battery reserve......: False

- Bypass engaged.......: False

- Manual bypass engaged: False

- Mains input bad......: False

Fault flags list :

- Maintenance needed...........: True

- At least one alarm is active : True

- Overload.....................: False

- Overheat.....................: False

- Hardware fault...............: False

- Battery charger failure......: False

- Batteries need to be replaced: False

Temperature..[°C]: 23