Liner's Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Вопрос такой, когда пару свитчей, поставили ИБП 60-12 и пару батарей по 18 ампер и всё гуд, когда 4 - удвоили схему. Вопрос, когда свитчей в стойке планируется больше 8 как быть? плодить ИБП-60-12? хотелось бы исправно работающего RPS разьёма чтобы со свитча снимать инфу о питании, либо как вариант снимать отдельно с реле а свитчи питать через rps 12 V Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба ИБП на 12в 20А и 190-й аккумулятор :) От него к каждому свичу по отдельному проводу питание с отдельным предохранителем (можно автоматом) Сигнал отстутствия питания релюхой одной на всех. Но. Пачка маломощных ИБП и аккумуляторов к ним обойдется как ни странно дешевле (если действительно по 2 свича на 1 ИБП) И в плане унификации оптимальнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба У меня типовая схема на APC ИБП APC 1000XLi - SUA1000XLi Батарейки - SUA24XLBP ставить столько сколько надо держать узел; Плата управления - AP9630 Учитывая что средний свич потребялет обычно менее 30ват пару десятков свичей на такую конструкцию повесить можно. Если что вот ИБП калькулятор расчета по нагрузке. http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/server/device Но для домашней сети это конечно не бюджетно совсем. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем abab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...