xpertiza Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 (edited) Доброго дня! Пытаемся зеркалировать трафик в port-channel (На cisco 6500 все отлично работало). Но на cisco-3560e трафик валит только в первый порт! Такая же ситуация на обычном LACP Port-channel и на тысячной абонентской сети и на стенде. Всю голову сломал. Пробовал все алгоритмы балансировки. Отключаю один из портов, трафик идет через следующий в группе порт. Софт менял, такая же ситуация и на 12 и 15 ветках. Был бы признателен за любую помощь. Конфигурация такая: vlan 801 remote-span ! port-channel load-balance src-dst-ip ! interface GigabitEthernet0/21-24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 801 switchport mode trunk switchport nonegotiate channel-group 10 mode on end ! interface Port-channel10 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 801 switchport mode trunk switchport nonegotiate end ! monitor session 10 source interface Te0/2 monitor session 10 destination remote vlan 801 ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3560#show etherchannel summary Flags: D - down P - bundled in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use f - failed to allocate aggregator M - not in use, minimum links not met u - unsuitable for bundling w - waiting to be aggregated d - default port Number of channel-groups in use: 1 Number of aggregators: 1 Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 10 Po10(SU) - Gi0/21(P) Gi0/22(P) Gi0/23(P) Gi0/24(P) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3560#show monitor session 10 Session 10 ---------- Type : Remote Source Session Source Ports : Both : Te0/2 Dest RSPAN VLAN : 801 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3560#sh vlan id 801 VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 801 VLAN0801 active Po10 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 801 enet 100801 1500 - - - - - 0 0 Remote SPAN VLAN ---------------- Enabled !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sh ver 3560#sh ver Cisco IOS Software, C3560E Software (C3560E-UNIVERSALK9-M), Version 12.2(58)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 21-Jul-11 01:34 by prod_rel_team ROM: Bootstrap program is C3560E boot loader BOOTLDR: C3560E Boot Loader (C3560E-HBOOT-M) Version 12.2(44r)SE3, RELEASE SOFTWARE (fc3) 3560-GUS uptime is 47 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c3560e-universalk9-mz.122-58.SE2.bin" This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. License Level: ipservices License Type: Evaluation Next reload license Level: ipservices cisco WS-C3560E-24TD (PowerPC405) processor (revision G0) with 131072K bytes of memory. Processor board ID FDO1332R0FW Last reset from power-on 198 Virtual Ethernet interfaces 1 FastEthernet interface 28 Gigabit Ethernet interfaces 2 Ten Gigabit Ethernet interfaces The password-recovery mechanism is enabled. 512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 00:26:CB:5A:70:00 Model revision number : G0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C3560E-24TD-S Hardware Board Revision Number : 0x00 Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 30 WS-C3560E-24TD 12.2(58)SE2 C3560E-UNIVERSALK9-M Configuration register is 0xF Edited April 15, 2015 by xpertiza Вставить ник Quote
xpertiza Posted April 15, 2015 Author Posted April 15, 2015 (edited) Обычный браузинг и тп. Трафик был и от ~1000 абонентов, т.е. гарантированно разные src-dst-ip и на стенде трафик хоть и небольшой, но также разные адреса и маки. Вплоть до того, что на трех портах группы буквально rate 0/0, а на одном суммарный трафик. Edited April 15, 2015 by xpertiza Вставить ник Quote
andryas Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Покажи конфиг. У меня отлично баланситься на WS-C3560X-24, c3560e-universalk9-mz.150-2.SE2 Вставить ник Quote
xpertiza Posted April 15, 2015 Author Posted April 15, 2015 (edited) Покажи конфиг. Весь конфиг по делу в первом посте. Остальное - куча SVI, unnumbered. Ничего особенного. Спасибо, попробую эту версию (пробовал только SE7) Edited April 15, 2015 by xpertiza Вставить ник Quote
andryas Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Весь конфиг по делу в первом посте. Сори был невнимателен. У меня так же, только отдельно указан native vlan, но это сути не меняет. Пробуй ещё на портах channel-group xxx mode active и пересобрать. пробовать Channel-protocol lacp / pagp Что с другой стороны, такой же свитч? Вставить ник Quote
xpertiza Posted April 15, 2015 Author Posted April 15, 2015 Сори был невнимателен. У меня так же, только отдельно указан native vlan, но это сути не меняет. Пробуй ещё на портах channel-group xxx mode active и пересобрать. Что с другой стороны, такой же свитч? С другой стороны должен быть СОРМ, но сейчас просто SNR с port-group, mode on, для теста. Пробовал LACP 3560e<-->ASR1002, и там и там active, тоже в один порт льется все. Качаю софт, отпишусь Вставить ник Quote
andryas Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 С другой стороны должен быть СОРМ, но сейчас просто SNR Не могу проверить, у меня между цисками и парой циска/брокада работает без проблем, других вендоров не связывал. Вставить ник Quote
xpertiza Posted April 15, 2015 Author Posted April 15, 2015 (edited) Не помогла смена софта=( Стоит на агрегации такая же циска 3560e и смотрит в СОРМ (порты gi0/1-4): 3560#sh int gi0/1 | i rate Queueing strategy: fifo 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 982290000 bits/sec, 111497 packets/sec <--------- Весь трафик здесь 3560#sh int gi0/2 | i rate Queueing strategy: fifo 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 3560#sh int gi0/3 | i rate Queueing strategy: fifo 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 3560#sh int gi0/4 | i rate Queueing strategy: fifo 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 3560#show etherchannel load-balance EtherChannel Load-Balancing Configuration: src-dst-ip EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol: Non-IP: Source XOR Destination MAC address IPv4: Source XOR Destination IP address IPv6: Source XOR Destination IP address А там суммарно должно получаться около трех гигов. Edited April 15, 2015 by xpertiza Вставить ник Quote
andryas Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Странно. Попробовать явно задать вручную первый channel-protocol lacp channel-group 10 mode active второй channel-protocol lacp channel-group 10 mode passive И не забывать пересобирать. Пробовать различные способы балансировки http://www.edgenetworks.nl/etherchannel.html В крайнем случае (но попробовать стОит) - перевести порты в mode access Вставить ник Quote
xpertiza Posted April 15, 2015 Author Posted April 15, 2015 (edited) Пересобрал с нуля с Mode active, на другой стороне сорм и вот по портам (подождал минут 5, не моментально): 930 900 900 900 мбит! выравнивается. Спасибо! Не понимаю почему сразу не сработало, все переделывал не раз, хотя.. channel-protocol не указывал, а сейчас указал. Где-то в доках читал что channel-protocol только убирает конфиг pagp, но на функционал не влияет. Стоп. чет дофига трафа, у меня всего в сумме 3 должно быть. Все порты I - stand-alone, получается один и тот же траф льется в каждый из четырех портов. Edited April 15, 2015 by xpertiza Вставить ник Quote
dsk Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 https://supportforums.cisco.com/discussion/12324786/rspan-load-balance Вот ваш случай. Судя по всему, придется вам хоронить идею на 3750. Вставить ник Quote
andryas Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Судя по всему, придется вам хоронить идею на 3750. Странно, но между брокадой и C3560X отлично баланситься. Вставить ник Quote
dsk Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 А кто балансит то? Брокада или кошак? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted April 16, 2015 Posted April 16, 2015 Обычно попытки SPAN/RSPAN с десяток очень плохо дружат с Port-channel на "младших" платформах. Вставить ник Quote
xpertiza Posted April 16, 2015 Author Posted April 16, 2015 Спасибо за подсказки. Переходим на шасси 6504-e, т.к. эта фича очень нужна. Вставить ник Quote