Перейти к содержимому
Калькуляторы

как получить температуру по SNMP на RB2011

есть RB2011, он же показывает температуру своего проца через винбокс, хотелось бы заьбрать её по SNMP, возможно ли? где она лежит?

пробовал

snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

получил кучу инфы, но похожей на температуру не получил :( или проглядел.

с SNMP и микротиком сталкиваюсб впервые, так что плз не ругайте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть RB2011, он же показывает температуру своего проца через винбокс, хотелось бы заьбрать её по SNMP, возможно ли? где она лежит?

пробовал

snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

получил кучу инфы, но похожей на температуру не получил :( или проглядел.

с SNMP и микротиком сталкиваюсб впервые, так что плз не ругайте

Зайдите на микротик и в терминале дайте команду (для версии прошивки 6.xx работает, для 5.хх - проверять)

system health print oid

дальше по обстоятельствам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Температура: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0

Температура Процессора: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос почти по теме - на двух CCR'ах температура процессора держится на уровне 54-55% вне зависимости от нагрузки (от 1% до 50%). Это нормально, или стоит разбирать-мазать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня точная модель РБ 2011UAS

прошивка 3,19

 

команда snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

строчки с 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0

не выдаёт :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня точная модель РБ 2011UAS

прошивка 3,19

 

команда snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

строчки с 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0

не выдаёт :(

А в Winbox вообще показывает? В какой-то из недавних версий SNMP поломано было, и даже System/Health пустое окошко с кнопками выдавалось.

[admin@RB2011] > system health print oid
            active-fan: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.9.0
               voltage: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
           temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
 processor-temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0
               current: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.13.0
     power-consumption: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.12.0
            psu1-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.15.0
            psu2-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.16.0

Сейчас версия RouterOS 6.27, вроде поправили, окошко Health показывает 22.7V и 55'C.

$ snmpwalk -v 1 -c public rb2011_local_IP .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.8.0 = INTEGER: 227
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.9.0 = STRING: "n/a"
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.10.0 = INTEGER: 550
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.14.0 = INTEGER: 600

То есть с учётом точности хранения показаний до десятых вполне адекватно кажет напругу и температуры.

А вентилятора у меня нет, ибо RB2011UAS-2HnD.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.