Схема щита с АВР Автоматический ввод резерва. Кто поможет?

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)?

ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ...

После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться?

 

 

Нет. Бытовка из сэндвич панелей теплей, уютней, опрятней. С контейнером возни много.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рекомендую: схемы АВР на контакторах устанавливать уже готовые, блочные сборки на платформе, такие как Контакторы серии КТЭ с механической блокировкой, т.к. они специально предназначены для защиты от одновременного включения контакторов.

 

Эта фигня не надежная, правильно делать АВР на рубильниках с моторным приводом, если что-то сломается, всегда можно руками переключить, и не нужно держать под напряжением обмотки контакторов.

 

Вот такая штука примерно 100 тыс стоит.

 

automatic-transfer-switch-88554-4881725.jpg

 

Переключает нагрузку между фазами по различным событиям, если нужно еще и вводить генератор, то ставите 2 таких устройства - первое переключает вводы, второе подключает генератор при отсутствии основного питающего напряжения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)?

ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ...

После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп?

а где за такие копейки можно купить?

на автомат типа NS100 только моторный привод будет стоить сопоставимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)?

ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ...

После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп?

а где за такие копейки можно купить?

на автомат типа NS100 только моторный привод будет стоить сопоставимо

Мы покупали в январе... Краснодарское представительство

http://www.elprom-st.ru/Products/details/avtomaticheskij-vvod-rezerva/avr-na-avtomaticheskih-vyklyuchatelyah/NZ7-ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva/

тут тоже вроде продают

http://www.elec.ru/market/ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-nz7-125h-14944761679.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Протестил АВР от нага(63А, 3 фазы, вот этот https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/33449.AVR/24768.SQ3-63-4P), он с моторчиком :) Переезд на резерв - меньше секунды - только и успели глазами моргнуть  как он на резерв переключился :). Осталось только про ресурс выяснить.

 

 Из полезностей - он коммутирует 4 провода, т.е. если с нулями траблема поможет. Из недостатков - еще один щиток для всех прелестей типа счётчик, и куча азс (2 вводных, нагрузочный, и под розетку генератора место со своим азс). Ну и допкобели для второго ввода и до генератора. Монтаж в щитке - тривиальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

по цене выглядит просто подарком

думаю, если в пределах половины нагрузки и не будет частых переключений - хватит для некритичных задач

 

с другой стороны при  IT нагрузке под 40 ква не так должно быть важно десятки или сотни рублей стоит ответственное вру

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, RialCom.ru сказал:

по цене выглядит просто подарком

думаю, если в пределах половины нагрузки и не будет частых переключений - хватит для некритичных задач

 

с другой стороны при  IT нагрузке под 40 ква не так должно быть важно десятки или сотни рублей стоит ответственное вру

Я на контакторах авр собирал для некритичного 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этот рубильник не следит за всеми фазами, перенапряжением. Его надо дооснащать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, hRUst сказал:

Этот рубильник не следит за всеми фазами, перенапряжением. Его надо дооснащать.

 Естественно не следит, но пихать мозги в электромеханику - да ну его нафиг. Когда я делал авр на пускателях, пришлось еше 555й таймер вкрячивать, чтобы гистерезис был, от дребезга.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на контакторы есть механическая задержка так то, специально для этих целей. вообще ничего не вижу плохого в использовании контакторов под авр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

только постоянное присутствие на катушке напряжения и ее нагрев

возможность сгореть ;(

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, RialCom.ru сказал:

только постоянное присутствие на катушке напряжения и ее нагрев

возможность сгореть ;(

 Не только, хреновая пыле-влагозащищенность обычных дешевых контакторов, и возможность клина. Ну и то, что пишут про ток коммутации - наглая реклама, ну и про дугогашение - тоже как правило туфта у новых.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Далее, чем смущает схема с контролем только одной фазы ? У меня основная - серверная, вторая - кондейная, третья - офис. Главное - серверная, даже если погаснут остальные - другая система мониторинга отстучит мне и причастным. По кондеям - есть час чтобы добраться до офиса и разобраться на месте. А офис ночью спит :)

 

 Про коммутацию нулей. Ясен пень, что нули разных вводов на вру соединены, но по каждому из них текут разные токи. Когда схема нулей в здании выглядит буквой H, то на некотором этаже меж нулями будет течь ток, а нахрена вам греть свои провода чужими перетоками ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

час без охлаждения?

это какой огромный объем помещения и какая небольшая мощность - легко и непринужденно ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Энергосберегаться давно пора :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 06.08.2019 в 20:46, RialCom.ru сказал:

час без охлаждения?

это какой огромный объем помещения и какая небольшая мощность - легко и непринужденно ;)

Просто человек обошёлся без циски 6500 в ядре. Сегодня это действительно легко и непринуждённо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, nemo_lynx сказал:

Просто человек обошёлся без циски 6500 в ядре. Сегодня это действительно легко и непринуждённо.

 Даже замена убогих 3750 для l2 на 29xx дает приличную экономию на потреблении, ups и соотв теплоотводу. Мой бордер - брокада, жрет катастрофически мало, по сравнению с софтверными решениями. Еще бы от непрофильных серверов избавиться...

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, RialCom.ru сказал:

65/76 это всего 2, максимум 3 квт

3КВт из утепленной бытовки летом быстро делает коптильню.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, LostSoul сказал:

3КВт из утепленной бытовки летом быстро делает коптильню.

 

 6 квт помещение в 8 квадратов делает непристойной температуру, и сервера встают по перегреву(40 внутри помещения). На всё про всё у меня уходит 40 минут, до финала(потолок высокий). Заменой окаменелостей на более новое, и кое-что оптимизировав, высвободил 1квт. Были просто выброшены древние сервера почт и днсов, заменена квагга на брокаду, и 3750 на 29хх. Без потери функционала, а даже с расширением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вопрос чтоб не плодить...

планируется переезд в новую серверную... завели питание три фазы, ноль и земля (земля своя от своего контура заземления, с подстанции что расположена в 20-30 метрах приходит 4-ре провода), в ящике стоит переключатель сеть --- генератор, переключатель рвет три фазы и вот назрел вопрос, а надо ли рвать нулевой провод?

Не получим ли мы фейерверк при переключении на генератор? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Adim сказал:

вопрос чтоб не плодить...

планируется переезд в новую серверную... завели питание три фазы, ноль и земля (земля своя от своего контура заземления, с подстанции что расположена в 20-30 метрах приходит 4-ре провода), в ящике стоит переключатель сеть --- генератор, переключатель рвет три фазы и вот назрел вопрос, а надо ли рвать нулевой провод?

Не получим ли мы фейерверк при переключении на генератор? 

По ПУЭ ноль генератора и подстанции должен быть разделён. К сожалению, пункт ПУЭ не помню, при необходимости могу посмотреть

Share this post


Link to post
Share on other sites