Перейти к содержимому
Калькуляторы

Схема щита с АВР Автоматический ввод резерва. Кто поможет?

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)?

ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ...

После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться?

 

 

Нет. Бытовка из сэндвич панелей теплей, уютней, опрятней. С контейнером возни много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендую: схемы АВР на контакторах устанавливать уже готовые, блочные сборки на платформе, такие как Контакторы серии КТЭ с механической блокировкой, т.к. они специально предназначены для защиты от одновременного включения контакторов.

 

Эта фигня не надежная, правильно делать АВР на рубильниках с моторным приводом, если что-то сломается, всегда можно руками переключить, и не нужно держать под напряжением обмотки контакторов.

 

Вот такая штука примерно 100 тыс стоит.

 

automatic-transfer-switch-88554-4881725.jpg

 

Переключает нагрузку между фазами по различным событиям, если нужно еще и вводить генератор, то ставите 2 таких устройства - первое переключает вводы, второе подключает генератор при отсутствии основного питающего напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)?

ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ...

После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп?

а где за такие копейки можно купить?

на автомат типа NS100 только моторный привод будет стоить сопоставимо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)?

ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ...

После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп?

а где за такие копейки можно купить?

на автомат типа NS100 только моторный привод будет стоить сопоставимо

Мы покупали в январе... Краснодарское представительство

http://www.elprom-st.ru/Products/details/avtomaticheskij-vvod-rezerva/avr-na-avtomaticheskih-vyklyuchatelyah/NZ7-ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva/

тут тоже вроде продают

http://www.elec.ru/market/ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-nz7-125h-14944761679.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Протестил АВР от нага(63А, 3 фазы, вот этот https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/33449.AVR/24768.SQ3-63-4P), он с моторчиком :) Переезд на резерв - меньше секунды - только и успели глазами моргнуть  как он на резерв переключился :). Осталось только про ресурс выяснить.

 

 Из полезностей - он коммутирует 4 провода, т.е. если с нулями траблема поможет. Из недостатков - еще один щиток для всех прелестей типа счётчик, и куча азс (2 вводных, нагрузочный, и под розетку генератора место со своим азс). Ну и допкобели для второго ввода и до генератора. Монтаж в щитке - тривиальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по цене выглядит просто подарком

думаю, если в пределах половины нагрузки и не будет частых переключений - хватит для некритичных задач

 

с другой стороны при  IT нагрузке под 40 ква не так должно быть важно десятки или сотни рублей стоит ответственное вру

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, RialCom.ru сказал:

по цене выглядит просто подарком

думаю, если в пределах половины нагрузки и не будет частых переключений - хватит для некритичных задач

 

с другой стороны при  IT нагрузке под 40 ква не так должно быть важно десятки или сотни рублей стоит ответственное вру

Я на контакторах авр собирал для некритичного 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну тогда - на качественных

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Этот рубильник не следит за всеми фазами, перенапряжением. Его надо дооснащать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, hRUst сказал:

Этот рубильник не следит за всеми фазами, перенапряжением. Его надо дооснащать.

 Естественно не следит, но пихать мозги в электромеханику - да ну его нафиг. Когда я делал авр на пускателях, пришлось еше 555й таймер вкрячивать, чтобы гистерезис был, от дребезга.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на контакторы есть механическая задержка так то, специально для этих целей. вообще ничего не вижу плохого в использовании контакторов под авр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только постоянное присутствие на катушке напряжения и ее нагрев

возможность сгореть ;(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 час назад, RialCom.ru сказал:

только постоянное присутствие на катушке напряжения и ее нагрев

возможность сгореть ;(

 Не только, хреновая пыле-влагозащищенность обычных дешевых контакторов, и возможность клина. Ну и то, что пишут про ток коммутации - наглая реклама, ну и про дугогашение - тоже как правило туфта у новых.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Далее, чем смущает схема с контролем только одной фазы ? У меня основная - серверная, вторая - кондейная, третья - офис. Главное - серверная, даже если погаснут остальные - другая система мониторинга отстучит мне и причастным. По кондеям - есть час чтобы добраться до офиса и разобраться на месте. А офис ночью спит :)

 

 Про коммутацию нулей. Ясен пень, что нули разных вводов на вру соединены, но по каждому из них текут разные токи. Когда схема нулей в здании выглядит буквой H, то на некотором этаже меж нулями будет течь ток, а нахрена вам греть свои провода чужими перетоками ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

час без охлаждения?

это какой огромный объем помещения и какая небольшая мощность - легко и непринужденно ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Энергосберегаться давно пора :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 06.08.2019 в 20:46, RialCom.ru сказал:

час без охлаждения?

это какой огромный объем помещения и какая небольшая мощность - легко и непринужденно ;)

Просто человек обошёлся без циски 6500 в ядре. Сегодня это действительно легко и непринуждённо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

65/76 это всего 2, максимум 3 квт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, nemo_lynx сказал:

Просто человек обошёлся без циски 6500 в ядре. Сегодня это действительно легко и непринуждённо.

 Даже замена убогих 3750 для l2 на 29xx дает приличную экономию на потреблении, ups и соотв теплоотводу. Мой бордер - брокада, жрет катастрофически мало, по сравнению с софтверными решениями. Еще бы от непрофильных серверов избавиться...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, RialCom.ru сказал:

65/76 это всего 2, максимум 3 квт

3КВт из утепленной бытовки летом быстро делает коптильню.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, LostSoul сказал:

3КВт из утепленной бытовки летом быстро делает коптильню.

 

 6 квт помещение в 8 квадратов делает непристойной температуру, и сервера встают по перегреву(40 внутри помещения). На всё про всё у меня уходит 40 минут, до финала(потолок высокий). Заменой окаменелостей на более новое, и кое-что оптимизировав, высвободил 1квт. Были просто выброшены древние сервера почт и днсов, заменена квагга на брокаду, и 3750 на 29хх. Без потери функционала, а даже с расширением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@RialCom.ru Шнайдер контакторы. 4 года полет 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос чтоб не плодить...

планируется переезд в новую серверную... завели питание три фазы, ноль и земля (земля своя от своего контура заземления, с подстанции что расположена в 20-30 метрах приходит 4-ре провода), в ящике стоит переключатель сеть --- генератор, переключатель рвет три фазы и вот назрел вопрос, а надо ли рвать нулевой провод?

Не получим ли мы фейерверк при переключении на генератор? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, Adim сказал:

вопрос чтоб не плодить...

планируется переезд в новую серверную... завели питание три фазы, ноль и земля (земля своя от своего контура заземления, с подстанции что расположена в 20-30 метрах приходит 4-ре провода), в ящике стоит переключатель сеть --- генератор, переключатель рвет три фазы и вот назрел вопрос, а надо ли рвать нулевой провод?

Не получим ли мы фейерверк при переключении на генератор? 

По ПУЭ ноль генератора и подстанции должен быть разделён. К сожалению, пункт ПУЭ не помню, при необходимости могу посмотреть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор