zoro Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)? ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ... После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Нет. Бытовка из сэндвич панелей теплей, уютней, опрятней. С контейнером возни много. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Рекомендую: схемы АВР на контакторах устанавливать уже готовые, блочные сборки на платформе, такие как Контакторы серии КТЭ с механической блокировкой, т.к. они специально предназначены для защиты от одновременного включения контакторов. Эта фигня не надежная, правильно делать АВР на рубильниках с моторным приводом, если что-то сломается, всегда можно руками переключить, и не нужно держать под напряжением обмотки контакторов. Вот такая штука примерно 100 тыс стоит. Переключает нагрузку между фазами по различным событиям, если нужно еще и вводить генератор, то ставите 2 таких устройства - первое переключает вводы, второе подключает генератор при отсутствии основного питающего напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)? ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ... После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп? а где за такие копейки можно купить? на автомат типа NS100 только моторный привод будет стоить сопоставимо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 24 апреля, 2015 · Жалоба Bachaa ты с контейнерным цодом не стал связываться? Если интересно почему :)? ArDamant по схеме zelio logic sr3b261bd от шнайдера... по факту сименс лого :) , по схеме стоит ибп постоянного тока, по факту не стоит.. плохо однако ... да и не нужно контроллер в такой схеме, все заменить на релейную логику и по цене меньше... Я делал на лого когда не было панелей ДГУ... После того как появился девайс от Chint NZ7-125H/3P 100A стоит 20000р с НДС и доставкой... Нахрен нужен геморрой с контакторами итд итп? а где за такие копейки можно купить? на автомат типа NS100 только моторный привод будет стоить сопоставимо Мы покупали в январе... Краснодарское представительство http://www.elprom-st.ru/Products/details/avtomaticheskij-vvod-rezerva/avr-na-avtomaticheskih-vyklyuchatelyah/NZ7-ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva/ тут тоже вроде продают http://www.elec.ru/market/ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-nz7-125h-14944761679.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба Протестил АВР от нага(63А, 3 фазы, вот этот https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/33449.AVR/24768.SQ3-63-4P), он с моторчиком :) Переезд на резерв - меньше секунды - только и успели глазами моргнуть как он на резерв переключился :). Осталось только про ресурс выяснить. Из полезностей - он коммутирует 4 провода, т.е. если с нулями траблема поможет. Из недостатков - еще один щиток для всех прелестей типа счётчик, и куча азс (2 вводных, нагрузочный, и под розетку генератора место со своим азс). Ну и допкобели для второго ввода и до генератора. Монтаж в щитке - тривиальный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба по цене выглядит просто подарком думаю, если в пределах половины нагрузки и не будет частых переключений - хватит для некритичных задач с другой стороны при IT нагрузке под 40 ква не так должно быть важно десятки или сотни рублей стоит ответственное вру Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, RialCom.ru сказал: по цене выглядит просто подарком думаю, если в пределах половины нагрузки и не будет частых переключений - хватит для некритичных задач с другой стороны при IT нагрузке под 40 ква не так должно быть важно десятки или сотни рублей стоит ответственное вру Я на контакторах авр собирал для некритичного Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба ну тогда - на качественных Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба Этот рубильник не следит за всеми фазами, перенапряжением. Его надо дооснащать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 19 минут назад, hRUst сказал: Этот рубильник не следит за всеми фазами, перенапряжением. Его надо дооснащать. Естественно не следит, но пихать мозги в электромеханику - да ну его нафиг. Когда я делал авр на пускателях, пришлось еше 555й таймер вкрячивать, чтобы гистерезис был, от дребезга. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба на контакторы есть механическая задержка так то, специально для этих целей. вообще ничего не вижу плохого в использовании контакторов под авр. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба только постоянное присутствие на катушке напряжения и ее нагрев возможность сгореть ;( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба 21 час назад, RialCom.ru сказал: только постоянное присутствие на катушке напряжения и ее нагрев возможность сгореть ;( Не только, хреновая пыле-влагозащищенность обычных дешевых контакторов, и возможность клина. Ну и то, что пишут про ток коммутации - наглая реклама, ну и про дугогашение - тоже как правило туфта у новых. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба Далее, чем смущает схема с контролем только одной фазы ? У меня основная - серверная, вторая - кондейная, третья - офис. Главное - серверная, даже если погаснут остальные - другая система мониторинга отстучит мне и причастным. По кондеям - есть час чтобы добраться до офиса и разобраться на месте. А офис ночью спит :) Про коммутацию нулей. Ясен пень, что нули разных вводов на вру соединены, но по каждому из них текут разные токи. Когда схема нулей в здании выглядит буквой H, то на некотором этаже меж нулями будет течь ток, а нахрена вам греть свои провода чужими перетоками ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба час без охлаждения? это какой огромный объем помещения и какая небольшая мощность - легко и непринужденно ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Энергосберегаться давно пора :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo_lynx Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба В 06.08.2019 в 20:46, RialCom.ru сказал: час без охлаждения? это какой огромный объем помещения и какая небольшая мощность - легко и непринужденно ;) Просто человек обошёлся без циски 6500 в ядре. Сегодня это действительно легко и непринуждённо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 65/76 это всего 2, максимум 3 квт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 17 часов назад, nemo_lynx сказал: Просто человек обошёлся без циски 6500 в ядре. Сегодня это действительно легко и непринуждённо. Даже замена убогих 3750 для l2 на 29xx дает приличную экономию на потреблении, ups и соотв теплоотводу. Мой бордер - брокада, жрет катастрофически мало, по сравнению с софтверными решениями. Еще бы от непрофильных серверов избавиться... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 11 часов назад, RialCom.ru сказал: 65/76 это всего 2, максимум 3 квт 3КВт из утепленной бытовки летом быстро делает коптильню. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, LostSoul сказал: 3КВт из утепленной бытовки летом быстро делает коптильню. 6 квт помещение в 8 квадратов делает непристойной температуру, и сервера встают по перегреву(40 внутри помещения). На всё про всё у меня уходит 40 минут, до финала(потолок высокий). Заменой окаменелостей на более новое, и кое-что оптимизировав, высвободил 1квт. Были просто выброшены древние сервера почт и днсов, заменена квагга на брокаду, и 3750 на 29хх. Без потери функционала, а даже с расширением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба @RialCom.ru Шнайдер контакторы. 4 года полет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба вопрос чтоб не плодить... планируется переезд в новую серверную... завели питание три фазы, ноль и земля (земля своя от своего контура заземления, с подстанции что расположена в 20-30 метрах приходит 4-ре провода), в ящике стоит переключатель сеть --- генератор, переключатель рвет три фазы и вот назрел вопрос, а надо ли рвать нулевой провод? Не получим ли мы фейерверк при переключении на генератор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krashow Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Adim сказал: вопрос чтоб не плодить... планируется переезд в новую серверную... завели питание три фазы, ноль и земля (земля своя от своего контура заземления, с подстанции что расположена в 20-30 метрах приходит 4-ре провода), в ящике стоит переключатель сеть --- генератор, переключатель рвет три фазы и вот назрел вопрос, а надо ли рвать нулевой провод? Не получим ли мы фейерверк при переключении на генератор? По ПУЭ ноль генератора и подстанции должен быть разделён. К сожалению, пункт ПУЭ не помню, при необходимости могу посмотреть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...