Имеем настройки на интерфейсе:

 

interface Bundle1.1

description "interface"

ip dhcp relay information option-insert

ip address 10.X.X.1 255.255.0.0 secondary

ip address 62.X.X.1 255.255.252.0 secondary

ip address 172.X.X.1 255.255.0.0

no ip redirects

no ip unreachables

ip flow ingress

ip flow egress

ip policy route-map test_bc

cable source-verify dhcp

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 81.X.X.36 cable-modem

cable helper-address 81.X.X.41 host

no keepalive

 

и глобальны настройки:

ip dhcp relay information option

ip dhcp relay information policy keep

no ip dhcp relay information check

ip dhcp relay information trust-all

 

Для модемов в каждом DHCP пакете содержится option 82 но в DHCP пакетах хостов, как только хост получает IP address, option 82 пропадает.

Разобрав пакеты в шарке наблюдаю:

Client IP address: 62.X.X.235 (62.X.X.235)

Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

 

Понимаю, что проблема заключается в отсутсвии адреса DHCP relay от хостов к DHCP серверу, но как это починить идей нет.

Изменено пользователем silencess

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стандартная проблема - в юникаст запросы на релей опция82 не вставляется ), но вот что на сиське сделать чтоб заработало - не подскажу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну для вставки опции 82 на циско нужно снупинг включать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть нюанс, для сети 172.X.X.1 опция выдается как положено, а вот для сетей 10.X.X.1 62.X.X.1 опции нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а пардон, сначала не понял, вы вешаете опцию 82 на доступе? а на циске только релей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

опция вешается на cisco UBR 10012, там настроен релей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.