Перейти к содержимому
Калькуляторы

Все привет.

Настроил такую железяку Eltex MES2124, все как бы хорошо, но иптв раз в минут 5 прерывается, может кто то подскажет что не так настроено

вот немного конфига

 

bridge multicast filtering


vlan database
vlan 88,529,777,3000-3999
exit
!
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 777
ip igmp snooping vlan 3001
!

 

interface gigabitethernet 1/0/1
loopback-detection enable
switchport access vlan 3001
bridge multicast unregistered filtering
rmon collection stats 1 owner 1
storm-control broadcast enable
storm-control broadcast level kbps 64
storm-control include-multicast unknown-unicast
spanning-tree disable
switchport forbidden default-vlan
switchport access multicast-tv vlan 777
exit

interface gigabitethernet 1/0/28
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 529,777,3000-3999
switchport forbidden default-vlan
exit


 

MES2124#sh version
SW version    1.1.36 ( date  11-Mar-2015 time  14:19:14 )
Boot version    0.0.0.3 ( date  23-Feb-2011 time  17:40:14 )
HW version    01.03

 

777 влан иптв

3000-3999 диапазон вланов на юзеров

Изменено пользователем yaadoo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте убрать igmp snooping в vlan 3001, добавить:

 

no ip igmp snooping vlan 777 mrouter learn pim-dvmrp
ip igmp snooping vlan 777 mrouter interface ge1/0/28 
ip igmp snooping vlan 777 immediate-leave host-based 
ip igmp snooping vlan 777 querier

и на аплинк:

bridge multicast unregistered filtering

.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тоже не помогло, рвет телек каждые 5 минут один раз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C access-портов

bridge multicast unregistered filtering

уберите.

Если это то, что я думаю, то это весьма плохой совет. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно, что начинают советовать без понимания топологии.

Может у вас проблема вовсе не с элтексом?

Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел?

Если да, то какое значение для параметра last member query interval?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если отключить все снупинги, и дать в порт просто влан 777, то проблема точно исчезает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно, что начинают советовать без понимания топологии.

Может у вас проблема вовсе не с элтексом?

Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел?

Если да, то какое значение для параметра last member query interval?

 

Этелкс стоит последним коммутатором, это тест, передним стоит длинк 3528 на котором с тв ящиком все ок, проблем тут нет

проблема только в конце цепочки на элтексе

 

более точная схема extreme x650 (ядро) => стек из 3х extreme x450a(агрегация района) ==> dlink DES-3200-26(c тв все ок) ===> dlink DES-3528 (с тв все ок) ====> ELTEX MES2124 (тв идет хорошо, но раз в 5 минут прерывается)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тогда отключите снупинг, как вам посоветовали.

Сколько получателей одновременно смотрят один и тот же канал, который прерывается, с элтекса?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел?

Стартовый пост прочтите, какой транзит? Через порт доступа?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел?

Стартовый пост прочтите, какой транзит? Через порт доступа?

Прочитал, ничего по поводу доступа в 1 посте не было. А то, что порт в аксесе не значит, что с него не может быть подключен еще один свич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

interface gigabitethernet 1/0/1
loopback-detection enable
switchport access vlan 3001
bridge multicast unregistered filtering
rmon collection stats 1 owner 1
storm-control broadcast enable
storm-control broadcast level kbps 64
storm-control include-multicast unknown-unicast
spanning-tree disable
switchport forbidden default-vlan
switchport access multicast-tv vlan 777
exit

Через аксесс-порт с mvr транзитом мультик пропускать? Какой смысл?

Изменено пользователем DRiVen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

interface gigabitethernet 1/0/1
loopback-detection enable
switchport access vlan 3001
bridge multicast unregistered filtering
rmon collection stats 1 owner 1
storm-control broadcast enable
storm-control broadcast level kbps 64
storm-control include-multicast unknown-unicast
spanning-tree disable
switchport forbidden default-vlan
switchport access multicast-tv vlan 777
exit

Через аксесс-порт с mvr транзитом мультик пропускать? Какой смысл?

 

Дисскуссия ни о чем.

Смысла нет, но свич стоять мог после элтекса. В данном случае срабаывал бы таймер

IGMP snooping last member query interval: admin 1000 msec oper 5000 msec

который меньше времени Max response time прилетевшего source spec query

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

починено, проблема была на DES-3528

извиняюсь за беспокойство

 

итого самая первая конфигурация работает без глюков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses.

По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm

Конфиг преносится 1:1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да и тут есть такая проблема есть, как взяли єтот коммутатор на тест

 

ребут через рендомное время с вот таким вот в консоле


FATAL ERROR: (null): ABORT DATA exception

SW Version  :  1.1.36
Version Date:  11-Mar-2015
Version Time:  14:19:14

Instruction            0x126250
Exception vector       0x10
Program state register 0x20000093

**************************************************
*****************  SYSTEM RESET  *****************
**************************************************

 

Кто нибуть сталкивался с таким?

Изменено пользователем yaadoo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да и тут есть такая проблема есть, как взяли єтот коммутатор на тест

 

ребут через рендомное время с вот таким вот в консоле


FATAL ERROR: (null): ABORT DATA exception

SW Version  :  1.1.36
Version Date:  11-Mar-2015
Version Time:  14:19:14

Instruction            0x126250
Exception vector       0x10
Program state register 0x20000093

**************************************************
*****************  SYSTEM RESET  *****************
**************************************************

 

Кто нибуть сталкивался с таким?

очень любопытно конфигурацию посмортеть. скиньте в личку...

И что Вы делали прежде чем довести его до такого состояния.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

конфиг в личку отправил

да как бы ничего такого с коммутатором не делали\не прыгали\не бросали )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses.

По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm

Конфиг преносится 1:1.

 

Зря вы так! Знаю этих ребят, был на заводе. Единственная контора за Уралом, которая что-то производит сама! По конфиг... сам просил кое-что поправить, чтобы было как у Cisco, так проще работать нашим инженерам!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вот так :

ip igmp snooping

ip igmp snooping vlan 1612

ip igmp snooping vlan 1612 mrouter interface gi1/0/24

 

зависаний нет. Посмотри еще прошивку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и так тест пошел дальше, коммутатор полностью без конфига и как бы есть фатал еррор и ребут

его датчик температуры показывал 40 по цельсию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и так тест пошел дальше, коммутатор полностью без конфига и как бы есть фатал еррор и ребут

его датчик температуры показывал 40 по цельсию

Не мучайте больного. Отдайте его назад, пусть его там пристрелят)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут вот товарищ брал на тест недавно - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=101502&view=findpost&p=1110069

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А был ли у кого опыт эксплуатации данного коммутатора при температуре ниже 0 градусов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses.

По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm

Конфиг преносится 1:1.

 

Элтекс никогда не занимался «OEM по железу и софту от Китайцев», т.к. изначально придерживался принципиальной позиции реализации полного цикла разработки, производства и поддержки всего спектра выпускаемого оборудования на собственных производственных комплексах, расположенных в Новосибирске и Казахстане (Парк инновационный технологий «Алатау»). Более половины штата Элтекс составляют разработчики и тестировщики, которые выполняют: разработку архитектуры продукта, принципиальных схем, печатных плат, программного обеспечения, проводят тестирование опытных образцов, ПО и т.д. Разработка и поддержка оборудования ведется в прямом и тесном сотрудничестве с ведущими производителями чипов. Предприятие оснащено современными производственными линиями. Всё эксплуатируемое оборудование Элтекс на сети клиентов поддерживается собственным сервис-центром.

 

Все что описано выше, можно посмотреть в нашем небольшом ролике http://www.youtube.com/watch?v=KWGNDEB06Ow, который наглядно демонстрирует реализацию полного цикла разработки, производства и поддержки выпускаемого оборудования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.