VinchenzO Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте, есть "DES-1210-08P" есть ли возможность запитать другой от него через PoE AC220-->>"DES-1210-08P"->---POE--->"DES-1210-08P" подскажите пожалуйста!? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NVV_RW Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Если кратко, то - "Нет!" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VinchenzO Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Если кратко, то - "Нет!" короче подключать коммутаторы через него не смогу, объясни, мне пожалуйста, почему нет Изменено 8 апреля, 2015 пользователем VinchenzO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Мощности не хватит. Поэтому нет. Подключать вы от него сможете, а вот запитать уже нет. Вы как себе представляете это в электрическом плане? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Этот коммут только инжектор, не умеет он сплитить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Есть такое одно страшное и почти неприличное тут слово. :) "Микротик" ну к примеру RB260GSP но не многие бы рискнули. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VinchenzO Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Мощности не хватит. Поэтому нет. Подключать вы от него сможете, а вот запитать уже нет. Вы как себе представляете это в электрическом плане? :) 15.4 Вт на порт, вот ответ, почему не осилит ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба А потребление 9.7. Если не использовать собственно само poe. Ладно, положим пролезли. Как будем решать вот это: питание от 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внешний универсальный источник питания с активной системой PFC? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VinchenzO Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба А потребление 9.7. Если не использовать собственно само poe. Ладно, положим пролезли. Как будем решать вот это: питание от 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внешний универсальный источник питания с активной системой PFC? O_o ого го ты мозг взорвал)) мало что понял P.S. А так всем спасибо за ответы и помощь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...