добрый день коллеги!

такая вещь, размещаем вайфай на вышке ОПСОСов и столкнулись с проблемой электропитания, а именно -48 вольт, то есть масса это плюс, а провод питания это минус http://habrahabr.ru/post/172655/

тик в джириусе и соответственно его масса это корпус антенны и вообще земля... и если подать + на массу тика получим КЗ

 

вот как тут быть питаясь от ЭПУ оператора? без своего упса

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант фантастический )))

Развязываете антенну по земле от мачты, а дальше преобразователь 48-24 с развязкой корпуса от мачты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант фантастический )))

Развязываете антенну по земле от мачты, а дальше преобразователь 48-24 с развязкой корпуса от мачты.

всё бы ничего но антенна джириус JRC-29, не развязать по земле =(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю можно, но лучше найти другое место дислокации - дешевле обойдется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если dc/dc с изоляцией входа/выхода поставить?

Вроде как в ММП-Ирбис были такие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если dc/dc с изоляцией входа/выхода поставить?

Вроде как в ММП-Ирбис были такие.

Проблема в том, что через антенна-пигтейл-микротик на массу попадает "+" мачты. При этом у микротика там "-". При включении питания сгорит блок питания микротика.

Изменено пользователем Saiko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если dc/dc с изоляцией входа/выхода поставить?

Вроде как в ММП-Ирбис были такие.

Проблема в том, что через антенна-пигтейл-микротик на массу попадает "+" мачты. При этом у микротика там "-". При включении питания сгорит блок питания микротика.

ЭЭЭ.. Если только пробъется вход-выход преобразователя.

Я имею ввиду такой преобразователь где вход с выходом гальванически не связаны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вскидку нашел SD-100C-24, DC/DC преобразователь, 100Вт, вход 36-72В, выход 24В/4.2А

Правда это 100 Вт.

Но гальваническая развязка вход/выход.

Причем он как раз с общим плюсом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вскидку нашел SD-100C-24, DC/DC преобразователь, 100Вт, вход 36-72В, выход 24В/4.2А

Правда это 100 Вт.

Но гальваническая развязка вход/выход.

Причем он как раз с общим плюсом.

благодарю! неплохо, уже гуглю, цена адекватная

 

http://www.chipdip.ru/product/sd-100c-24/

 

а что 100ватт? много? мало? =)

 

с общим плюсом? или всё таки общий провод есть? не годится же наверно...

Изменено пользователем yKpon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вскидку нашел SD-100C-24, DC/DC преобразователь, 100Вт, вход 36-72В, выход 24В/4.2А

Правда это 100 Вт.

Но гальваническая развязка вход/выход.

Причем он как раз с общим плюсом.

С чего вы взяли что плюс общий ?

Напряжение изоляции вход-выход 3 кВ
Напряжение изоляции вход-земля 1.5 кВ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Представляю упрощенную схему этого всего примерно так, как на рисунке внизу.

Если на корпус идет +48, то чтобы на микротике получить питание в 24В, то нужно компенсировать недостающее, а значит преобразователь нужен на 72В.

Создать разность потенциалов в 24В.

Я правильно понимаю логику?

post-70104-083174900 1428078845_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Логика правильная. А как это сделать на практике? И кто сказал, что преобразователь с общим плюсом? Он с общим минусом :) Поэтому надо корпус экранировать.

Еще один момент - минимальная рабочая температура -10 гр. Устроит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставте адаптер RB-POE-CON

 

Только учтите что у него нет защиты по выходному току. Мы по ошибке воткнули в порт, который не поддерживает POE через несколько часов разъем эзернет расплавил пластмассу :)

 

Если поставить конвертор без гальванической развязки будет БАХ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

благодарю! неплохо, уже гуглю, цена адекватная

 

http://www.chipdip.r...uct/sd-100c-24/

Что-то как-то нифига не адекватная цена, хотя зависит от количества устройств. А что, если поставить изолятор земли перед антенной?

Типа такого: http://www.ebay.com/itm/Attenuator-SMA-male-to-female-DC-block-50ohm-100-6000MHZ-stainless-steel-COAXIAL-/251401255204?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a88aeb924

 

Обычно падение на таких не более пары децибел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Логика правильная. А как это сделать на практике? И кто сказал, что преобразователь с общим плюсом? Он с общим минусом :) Поэтому надо корпус экранировать.

Еще один момент - минимальная рабочая температура -10 гр. Устроит?

 

Корпус само собой. Выше по теме говорили о гальванической развязке, вот я ее и упрощенно и нарисовал куском трансформатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Saiko,

 

вы в нескольких постах упорно пишете ахинею, руки чешутся удалить.

 

Топикстартеру нужно поставить DC/DC конвертер с гальванической развязкой И ВСЕ!!! Тем более ему и так пришлось что то ставить чтобы из 48 вольт получить 24.

 

Цена вопроса 25$ http://routerboard.com/RBPOE-CON-HP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вы в нескольких постах упорно пишете ахинею, руки чешутся удалить.

Удаляйте.

Я понял, где ошибался. Действительно ахинея. Спасибо.

Изменено пользователем Saiko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В аналогичной ситуации ставили Mean Well SD-50C-24 В. Питание от стойки гарантированного питания 48В. Далее преобразователь DC/DC. C него питание уже по витухе на мачту. Работает третий год и кушать не просит

Изменено пользователем zz1600

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В аналогичной ситуации ставили Mean Well SD-50C-24 В. Питание от стойки гарантированного питания 48В. Далее преобразователь DC/DC. C него питание уже по витухе на мачту. Работает третий год и кушать не просит

всё таки у SD-50C-24 есть общий провод вход-выход?

Топикстартеру нужно поставить DC/DC конвертер с гальванической развязкой И ВСЕ!!! Тем более ему и так пришлось что то ставить чтобы из 48 вольт получить 24.

 

Цена вопроса 25$ http://routerboard.com/RBPOE-CON-HP

а у него разве корпус это не общий минус?

' timestamp='1428085302' post='1108872']

Что-то как-то нифига не адекватная цена, хотя зависит от количества устройств. А что, если поставить изолятор земли перед антенной?

наверху 2 микротика мостом, мост боевой, цена норм

Изменено пользователем yKpon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

yKpon

 

Обе штуки можете ставить, проверено!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для уверенности, у кого есть RBPOE-CON-HP прозвоните тестером между минусами вход-выход и плюсами вход выход

Изменено пользователем yKpon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всё таки у SD-50C-24 есть общий провод вход-выход?

Между входом и выходом полная гальваническая развязка. Ни один из входов и выходов не подключен к корпусу.

Вот схема, там все предельно ясно

sd50spec (1).pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.