Перейти к содержимому
Калькуляторы

Cisco 7206VXR (NPE-G1) Шейпинг типа "день/ночь"

Здрасьте! )

 

Ткните нуба пальцем,что покурить,чтобы настроить на данном пепелаце шейпинг типа "день/ночь" (скорости абонентов). Или такое на нем нереализуемо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 7204VXR (NPE-400, позже NPE-G1) я делал при авторизации pppoe/pptp-абонентов через радиус-атрибуты.

Через радиус при авторизации выдавал атрибуты (для примера - 3М днем, 10М ночью):

 

rate-limit input access-group 136 3144000 589824 1179648 conform-action transmit exceed-action drop

rate-limit input access-group 135 10240000 3840000 3840000 conform-action transmit exceed-action drop

rate-limit output access-group 136 3144000 589824 1179648 conform-action transmit exceed-action drop

rate-limit output access-group 135 10240000 3840000 3840000 conform-action transmit exceed-action drop

 

А на циске прописывал:

 

access-list 135 permit ip any any time-range night

access-list 136 permit ip any any time-range day

 

time-range day

periodic daily 8:00 to 23:59

!

time-range night

periodic daily 0:00 to 7:59

 

Есть и другие способы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ,такой вариант подходит. А можно ознакомиться и с другими? ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот еще обсуждение - http://forums.lanbilling.ru/board/viewtopic.php?p=10157&sid=c63af1e016587b51da0a224c3eda5ae6#p10157

Ну и на гугле-то тебя не забанили? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот еще обсуждение - http://forums.lanbilling.ru/board/viewtopic.php?p=10157&sid=c63af1e016587b51da0a224c3eda5ae6#p10157

Ну и на гугле-то тебя не забанили? :)

 

Да я понимаю,но решение с радиусом - оно не совсем идеальное,т.к. пока клиент сессию не перезапустит,у него на vi-интерфейсе новая скорость не нарисуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я понимаю,но решение с радиусом - оно не совсем идеальное,т.к. пока клиент сессию не перезапустит,у него на vi-интерфейсе новая скорость не нарисуется.

Вы не правы - скорость по режиму день/ночь в вышеприведенном примере меняется "на лету" без разрыва сессии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я понимаю,но решение с радиусом - оно не совсем идеальное,т.к. пока клиент сессию не перезапустит,у него на vi-интерфейсе новая скорость не нарисуется.

Вы не правы - скорость по режиму день/ночь в вышеприведенном примере меняется "на лету" без разрыва сессии.

 

Упс,пардон,это все пивко на выходных ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.