fazer Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте, рокет/сектор сбрасывается к заводским настройкам... кабель(40м)- меняли , инжектор - меняли, саму антенну - меняли, мачта заземлена, рядом пять антенн - работают... может проработать час, может минуту и скидывается в дефолт кто-нибудь может посоветовать куда копать...? мистика какая-то эта-же антенна в другом месте работает как часы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samgabial Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Reset Button попробуйте в настройках отключить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба какой кабель(тип/материал)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fazer Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Reset Button - отключал, эффект - 0 оказалось заниженное питание(меньше 200 вольт), странно что остальные пять антенн работали нормально... глючил только этот сектор Изменено 14 марта, 2015 пользователем fazer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Вчерашний сброс локо в заводские. Выезжали - и охренели. Металлическая гофротруба на улице аж светилась от нагрева. Гофра закреплена на трубостойку- металлический павильончик на штырях в земле, а внизу ч***к-электрик каким-то образом подал фазу на металлорукав. Как у них не вышибало автоматы, и сколько им накрутил счётчик - непонятно. Но факт - локо ушла в заводские настройки. Кабелю естественно каюк, но пое и локо выжили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба Но факт - локо ушла в заводские настройки. Кабелю естественно каюк, но пое и локо выжили. Стоит её вскрыть и проверить супрессоры на лане(М2-4шт., М5-2шт), а то линия может остаться без защиты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...