Перейти к содержимому
Калькуляторы

Подскажите пожалуйста, как можно "увидеть" трассу волокна, из показаний свича с ddm sfp.

Вижу например

Port    Temperature   Voltage    Bias Current   TX Power     RX Power
       (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)  
------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------
 1       55.9453      3.305        23.348       0.2674       0.2604
.....
------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------

Как это перевести в dBm c метрами ?

:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

( TX Power минус RX Power ) округлить получаем общее затухание линка ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

( TX Power минус RX Power ) округлить получаем общее затухание линка ?

 

так нельзя. надо знать TX с ответной стороны. потому что ваш TX может отличаться от TX-а с той стороны

 

но для грубой оценки такой метод можно применять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в 3-ей версии прошивки на 3612/3627 уровень мощности может показываться как в милливаттах, так и в децибелах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть еще нюанс - исходя из практики TX power считается на основе тока питающего лазер в модуле и далеко не всегда соответствует реальным значениям.

Были отказы, когда DDM исправно говорил что на выходе -1dB, а при измерении тестером оказывалось -20dB.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на выходе -1dB, а при измерении тестером оказывалось -20dB.

Спаленный лазер. Такое часто встречается на 10G линиях, когда проводят сварочные работы без отключения трансиверов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что интересно можно почерпнуть из этого вывода? расстояние/работоспособность

линк лежит...

Physical interface: xe-0/0/2
   Laser bias current                        :  25.184 mA
   Laser output power                        :  0.8480 mW / -0.72 dBm
   Module temperature                        :  37 degrees C / 98 degrees F
   Laser rx power                            :  0.0001 mW / -40.04 dBm
   Laser bias current high alarm             :  Off
   Laser bias current low alarm              :  Off
   Laser bias current high warning           :  Off
   Laser bias current low warning            :  Off
   Laser output power high alarm             :  Off
   Laser output power low alarm              :  Off
   Laser output power high warning           :  Off
   Laser output power low warning            :  Off
   Module temperature high alarm             :  Off
   Module temperature low alarm              :  Off
   Module temperature high warning           :  Off
   Module temperature low warning            :  Off
   Laser rx power high alarm                 :  Off
   Laser rx power low alarm                  :  On
   Laser rx power high warning               :  Off
   Laser rx power low warning                :  On
   Module not ready alarm                    :  On
   Module power down alarm                   :  Off
   Tx data not ready alarm                   :  Off
   Tx not ready alarm                        :  Off
   Tx laser fault alarm                      :  Off
   Tx CDR loss of lock alarm                 :  Off
   Rx not ready alarm                        :  On
   Rx loss of signal alarm                   :  On
   Rx CDR loss of lock alarm                 :  On
   Laser bias current high alarm threshold   :  115.000 mA
   Laser bias current low alarm threshold    :  2.000 mA
   Laser bias current high warning threshold :  110.000 mA
   Laser bias current low warning threshold  :  5.000 mA
   Laser output power high alarm threshold   :  2.5100 mW / 4.00 dBm
   Laser output power low alarm threshold    :  0.3980 mW / -4.00 dBm
   Laser output power high warning threshold :  2.2380 mW / 3.50 dBm
   Laser output power low warning threshold  :  0.4460 mW / -3.51 dBm
   Module temperature high alarm threshold   :  100 degrees C / 212 degrees F
   Module temperature low alarm threshold    :  -25 degrees C / -13 degrees F
   Module temperature high warning threshold :  95 degrees C / 203 degrees F
   Module temperature low warning threshold  :  -20 degrees C / -4 degrees F
   Laser rx power high alarm threshold       :  1.7783 mW / 2.50 dBm
   Laser rx power low alarm threshold        :  0.0141 mW / -18.51 dBm
   Laser rx power high warning threshold     :  1.5849 mW / 2.00 dBm
   Laser rx power low warning threshold      :  0.0158 mW / -18.01 dBm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

то что на входе -40дбм, то есть сигнала нет. ищите обрыв

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rdntw, нет сигнала на приёме. проверяйте волокно на RX, есть ли там сигнал вообще.

 

darkagent, у вас такое реально бывало? что при сварочных работах палили трансиверы? LR или 40-60-80 км?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

то что на входе -40дбм, то есть сигнала нет. ищите обрыв

rdntw, нет сигнала на приёме. проверяйте волокно на RX, есть ли там сигнал вообще.

 

в процессе. потом выложу результат после поднятия)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас бывало. Когда сводят волокно можно при особой удаче словить немалый процент света в отраженку. Ну и если дури у лазера много, то он сам себя поджаривает.

Лучше выключать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

darkagent, у вас такое реально бывало? что при сварочных работах палили трансиверы? LR или 40-60-80 км?

wdm 40/60km, zr80, в т.ч. cwdm

По-этому, как только чуем обрыв - сразу же гасим трансиверы с обеих сторон и поднимаем только тогда, когда получаем звонок что сварка завершена.

В случае с чужой оптой все сложней, некоторые операторы забывают оповещать о переварочных работах, проводимых, например, глубокой ночью, и на утро мы получаем пару трупов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нифига не понял как палятся- сам варил все и вся под излучением и никаких прблем. сигнала на трансивер хоть как больше чем было не прилетит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нифига не понял как палятся- сам варил все и вся под излучением и никаких прблем. сигнала на трансивер хоть как больше чем было не прилетит.

мне рассказывали такую легенду что SFP сама подстраивается под сигнал, мол если затухание норм то бъет не на полную, а если линк лежит то долбит на всю...

видимо во время восстановления как раз тот момент когда максимум мощности

хз правда или нет))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такое часто встречается на 10G линиях, когда проводят сварочные работы без отключения трансиверов.

А какова физика процесса?

Разве при сварке в волокно какая-то заметная мощность попадает?

Или имеется ввиду, что лазер сам себя спалит?

Когда сводят волокно можно при особой удаче словить немалый процент света в отраженку. Ну и если дури у лазера много, то он сам себя поджаривает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я тоже слышал от коллег, что при сварке может ***ь отражение и если порыв рядышком с модулем, то он может его сжечь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лазер сам себя спалит

Это.

На модулях LR/LW и обычных ER (не WDM) такой беды не наблюдалось, только на дальнобойках.

Как раз сейчас на руках лежат: SFP+ CWDM 80-59; SFP+ WDM 40-27; и парочка X2-ZR80, ослепленные данным образом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По MSA допустимая погрешность DDMI-показаний Rx & Tx +- 3dB.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цвдм вообще никак не мог погореть изза сварки - в муксе фильтр на выходе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цвдм вообще никак не мог погореть изза сварки - в муксе фильтр на выходе.

Могу только плечами пожать, 10G/CWDM как раз наиболее чувствительными оказались, уже с десяток модулей погорело за годы эксплуатации. Благо с DWDM такой ерунды нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А отраженка может быть при повреждениях или обрывах кабеля?

У меня недавно авария была, в сотне метров от модуля в муфте волокна вылезли.

Муфту переварили, но линк не поднимался, выяснилось что модуль неисправен.

Я тогда решил, что бракованный был и сдох раньше времени (примерно год в работе был).

Но теперь понимаю, что видимо модуль сгорел от отраженного излучения — либо когда кабель дернуло, либо когда муфту переваривали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ммм, оказывается, случайность нифига не случайна. Что же, буду знать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какова физика процесса?

 

За что купил, за то и продам =)

На пальцах, как некогда читал: когда сварочник сколотые волокна начинает совсем плотно сводить и варить, на торце возникает на какое-то время зеркальный бутерброд из стекла и воздушной прослойки. Будучи перпендикулярным оси волокна, он отражает часть сигнала назад, формируя по сути стоячую волну в волокне. Ну а дальше как повезет - все зависит от скорости сварки волокна и попадет ли лазер в пик стоячей волны (т.е. частоты лазера и длины волокна).

А вот почему лазер от этого дохнет - хз. Технология в принципе нежная весьма, может рабочее тело дохнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.