Планируется строительство сети в бизнес-центре по следующей схеме:

на каждом этаже каждого крыла здания ставится DGS-1100-10/ME, и с центрального узла к нему подводится многопарник с одним езернетом, и аналоговой телефонией в остальных парах.

(развести всё многопарником не получается - до многих конечных клиентов превышается сто метров)

Нужно избежать 220 вольт в слаботочке и обеспечить бесперебойное питание. Возникла идея запитать свич по 12 вольтам с центрального узла.

 

Как лучше это сделать? Вижу такие варианты:

- вместе с многопарником кинуть силовой кабель на 1-2 квадрата и запитать прямо с узла, подав вольт этак 13,

- соединить несколько пар многопарника параллельно, и сделать то же самое,

- запитать свичи с преобразователей 24->12 вольт и подать с узла повышенное напряжение.

Преобразователи - что-то типа такого http://www.chipdip.ru/product/sd-15b-12/

 

У кого есть подобный опыт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А про PoE что-то слышали? От 48 вольт даже работает=)

 

- вместе с многопарником кинуть силовой кабель на 1-2 квадрата и запитать прямо с узла, подав вольт этак 13,

 

Самое правильное решение, только подавать надо вольт эдак 48.

 

- соединить несколько пар многопарника параллельно, и сделать то же самое,

 

Конечно, и подавать 48 вольт.

 

- запитать свичи с преобразователей 24->12 вольт и подать с узла повышенное напряжение.

 

Есть трансформаторы 220-48 вольт, с одной стороны ставите его и подключаете 220 и с другой стороны низковольтной обмоткой к вашему кабелю, с другой стороны низковольтную обмотку к кабелю, а с высоковольтной забираете почти те же 220 вольт и подключаете через родной блок питания коммутатор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

- запитать свичи с преобразователей 24->12 вольт и подать с узла повышенное напряжение.

Преобразователи - что-то типа такого http://www.chipdip.r...duct/sd-15b-12/

То что доктор прописал, но лучше 48Вольт понижать. Можно использовать SD-15C-12.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему именно 48?

Ток меньше в "опорной сети" проводах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

от напряжения зависит толщина (пластиковой) изоляции.

от тока зависит толщина (медного) проводника

 

тут можно наглядно прикинуть сколько электричества доберется до потребителя http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr

 

площадь поперечного сечения - квадратные миллиметры.

 

для одной жилки витой пары

awg 24 (0.51 мм) = 0.204 кв мм. допустимый ток 0.4 Ампера

awg 26 (0.4 мм) = 0.13 кв мм. допустимый ток 0.26 Ампера

 

1 Ампер = 1000 миллиампер.

 

для DGS-1100-10/ME так и считай - 12 вольт 1А.

 

вывод: нужно не выпендриваться, рядом с коммутаторами на каждом этаже поставить ИБП за тысячу рублей. и заключить выгодный откат контракт на ежегодную профилактику аккумов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

 

для DGS-1100-10/ME так и считай - 12 вольт 1А.

 

вывод: нужно не выпендриваться, рядом с коммутаторами на каждом этаже поставить ИБП за тысячу рублей. и заключить выгодный откат контракт на ежегодную профилактику аккумов.

1А это по спецификации, по факту сильно меньше.

 

ИМХО использовать две пары на каждый свитч для питания. Подавать 48В(самое удобное напряжение т.к. его можно напрямую брать в телеком-стойке), на каждом свитче ставить понижалки

типа таких LM2596HV за 1.5$

 

Ток будет около 150мА что в принципе нормально для провода сечением 0.4мм2 (это если брать две пары для подачи питнаия).

Зато управлять питанием каждого конкретного свитча можно будет прямо из серверной, что довольно удобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на каждом свитче ставить понижалки

типа таких LM2596HV за 1.5$

Используя подобные преобразователи можно легко испортить свитч. ТС выбрал правильные понижалки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на каждом свитче ставить понижалки

типа таких LM2596HV за 1.5$

Используя подобные преобразователи можно легко испортить свитч. ТС выбрал правильные понижалки.

Еще легче не испортить.

Использую уже 2 года более двух десятков для IP-камер, точек доступа и свитчей. Проблем не было, если версия понижалки с твердотельными кондерами то работает на ура и при -25, если с обычными электролитами то может сдуваться уже при -15.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1А это по спецификации, по факту сильно меньше.

тут тот случай, когда лучше заложить двукратный запас.

 

если бы оно стояло на расстоянии вытянутой руки, можно было бы считать обычные 20% запаса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

220 по витухе, не?

 

Я как-то и сварочник запитывал по 2м FTP (ну а больше нечем было). Грелся умеренно.

Но это не вариант. Какое-то совсем дикое пионерство, спички и желуди.

 

Только 48 или 24в, и кабель отмечайте красной краской или изолентой во всех лючках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
...кабель отмечайте красной краской или изолентой во всех лючках.

Спасибо за идею! Возьмем на вооружение.

Share this post