Yoba Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, необходим совет (до этого с беспроводными сетями дела не имел) - пытаюсь сделать роуминг на Mikrotike RB951ui-2Hd. Вообщем собрал роуминг из двух АП на основе не перекрывающихся каналов с одними параметрами. Обе АП подключены езернетом к свитчу. При тестировании обнаружил странную вещь - невозможно корректно вернуться на АП, с которой недавно(до 1,5 минуты) произошёл роуминг к другой АП. То есть роуминг от первой точки ко второй срабатывает прекрасно, а вот если попробовать сразу вернуть обратно происходит следующее - клиент подключается к 1-ой АП, как положено, НО не может взаимодействовать с помощью одноадресной адресации ни с кем за точкой доступа в локальной сети(ping,tcp и пр.) - пишет Заданный узел не доступен, либо Превышен интервал запроса(ping windows), но при этом может общаться с виртуальными интерфейсами точки доступа и пользовательскими устройствами, которые были подключены к АП после обратного роуминга моего устройства. Выше точки доступа всё исправно, никаких блокировок канала с помощью stp,rstp(точка извне доступна, когда происходит эта проблема) + проверял на нескольких сетях. При этом монитор пакетов реального времени (Torch) вообще не видит отправляемых мной пакетов на адреса за АП. Пользовательские устройства тоже в порядке - пробовал несколько платформ. Длится этот казус около 1,5 минуты, после чего передача возобновляется. Есть подозрение, что существует какой-то параметр MikroTika, который поможет разрешить данную проблему. Либо я чего то не понимаю. Возможно кто-то что то знает об этом. В заранее спасибо. Изменено 1 марта, 2015 пользователем Yoba Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
winz Опубликовано 4 мая, 2015 · Жалоба Не решили проблему? У меня точно такая же ситуация, за исключением того, что микротики воткнуты не в свич, а соединены кабелем напрямую (один раздает интернет, другой - режим бридж). Грубо говоря, при подъеме с 1го этажа на 2й всё работает, а обратно - затык. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба ARP на bridge-интерфейсах обоих точек попробуйте отключить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба ARP на bridge-интерфейсах обоих точек попробуйте отключить. Это совершенно лишнее, т.к. АРП работает в пределах самого роутера, то есть для целей отправки IP трафика, для простого транзита L2 данных эта настройка не используется. Не решили проблему? У меня точно такая же ситуация, за исключением того, что микротики воткнуты не в свич, а соединены кабелем напрямую (один раздает интернет, другой - режим бридж). Грубо говоря, при подъеме с 1го этажа на 2й всё работает, а обратно - затык. Вам надо сбросить настройки и настроить все правильно, есть схемы где и 50 роутеров, все переключается в любую сторону без проблем. Схемы настройки в интернете есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...