fokusnik Опубликовано 28 февраля, 2015 · Жалоба Ребята, есть вопрос: Дано: инсталляция, управляемая двумя физическими кнопками ON и OFF. Нужно: Автоматизация по SMTP с удаленного Windows Server 2012 Решение: Решили использовать SNR-ERD 2.3 Подпаяли герконы параллельно кнопкам, и подключили их в выходу пользовательской нагрузки и SMART_RESET Через веб-интерфейс все работает. Вопрос: как организовать нажатие этих кнопок с командной строки или автоматического скрипта? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fokusnik Опубликовано 1 марта, 2015 · Жалоба Если у кого есть опыт в написании php или других скриптов для snr-erd, просьба откликнуться на коммерческой основе ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Добрый день! Управление 8 контактом через командную строку посредством Net-SNMP: snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2.3 i 4 где 4 - действие (switch) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...