rdntw Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба У вас что в RID? Значение по умолчанию? Попробовал выключить траст на аплинке - отличий в поведении не заметил. И так и так OFFER дропается коммутатором из-за того что RID отличается от его MAC. попробуйте так console#sh run ip dhcp information option ip dhcp information option suboption-type custom ip dhcp information option format-type option sp ip dhcp snooping ip dhcp snooping information option allowed-untrusted ip dhcp snooping vlan 1002 ip dhcp snooping vlan 1003 ip dhcp snooping vlan 3501 ! bridge multicast filtering ! vlan database vlan 20,86,1002-1003 exit ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 86 ip igmp snooping vlan 1002 ip igmp snooping vlan 1003 ! ! interface fastethernet 1/0/1 switchport access vlan 1002 bridge multicast unregistered filtering spanning-tree portfast switchport access multicast-tv vlan 86 exit ! interface fastethernet 1/0/2 switchport access vlan 1003 bridge multicast unregistered filtering spanning-tree portfast switchport access multicast-tv vlan 86 exit ! i interface gigabitethernet 1/0/1 ip dhcp snooping trust switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add 20,1002-1003,86 exit interface vlan 1 ip address 10.142.11.149 255.255.255.0 no ip address dhcp exit ! interface vlan 20 ip address 192.168.54.1 255.255.255.252 exit ! ip default-gateway 10.142.11.1 ! console# console# Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба попробуйте так А где у вас RID явно задается? Мне там нужен IP-адрес коммутатора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skinner Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба попробуйте так А где у вас RID явно задается? Мне там нужен IP-адрес коммутатора. ip dhcp relay address 1.2.3.4 ip dhcp relay enable ip dhcp information option ip dhcp information option format-type option bin delimeter . ip dhcp relay information policy replace ip dhcp snooping ip dhcp snooping database ip dhcp snooping vlan 124 нам вот этих настроек хватило Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба нам вот этих настроек хватило Я это все понимаю. С Длинками для удобства мы используем RemoteID, равный IP-адресу коммутатора. DHCP-сервер и другие механизмы заточены именно под это. Просто выдать IP-адрес на Eltex не проблема. Проблема в том, что я пытаюсь адаптировать коммутатор под сеть, а по факту приходится переделывать сеть под коммутатор. Вот тут ведем переписку по этой проблеме, замечаем все больше и больше странностей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skinner Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба мы тоже используем ip коммутатора и порт абонента для выдачи адреса, и он летит в опции без всяких дополнительных настроек, хватило тех настроек что я привёл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба мы тоже используем ip коммутатора и порт абонента для выдачи адреса, и он летит в опции без всяких дополнительных настроек, хватило тех настроек что я привёл. В тех настройках он нигде не прописан. Может вы дергаете IP из Relay Agent IP Address, а не из Remote ID? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба подозреваю что никак, даже на самых последний прошивках последний ревизий железа самых современных длинков линк со стороны абонента все так же адово валит в 100_half, если на коммутаторе ручками задать 100_full config ports 24 speed auto capability_advertised 10_full Как это конкретно работает? Потестили на DES-3200-28/C1 FW4.39.008 и абсолютно ничего не понятно. Задаешь скорость на коммутаторе явно - у абонента поднимается half. Задаешь явно у абонента - half на коммутаторе. В авто режиме 100 фулл. От capability_advertised ни жарко ни холодно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Скорость ставишь в auto и capability_advertised делаешь 10full Коммутатор будет предлагать для согласования только эту скорость. Если удаленная сторона этого не может - линк не поднимется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Скорость ставишь в auto и capability_advertised делаешь 10full Коммутатор будет предлагать для согласования только эту скорость. Если удаленная сторона этого не может - линк не поднимется. Т.е. такого происходить не должно в принципе? 03:05:48 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex 03:05:44 INFO(6) Port 7 link down 03:05:44 INFO(6) gorbushka: execute command "config ports 7 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_full". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Скорость ставишь в auto и capability_advertised делаешь 10full Коммутатор будет предлагать для согласования только эту скорость. Если удаленная сторона этого не может - линк не поднимется. Т.е. такого происходить не должно в принципе? 03:05:48 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex 03:05:44 INFO(6) Port 7 link down 03:05:44 INFO(6) gorbushka: execute command "config ports 7 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_full". show ports 7 auto_negotiationчто говорит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба show ports 7 auto_negotiation что говорит? Стенд уже разобрали, вот что осталось на порту. Port : 7 -------------------- Auto Negotiation : Enabled Config Status : Configuring Capability Bits : 10M_Half,10M_Full,100M_Half,100M_Full Capbility Advertised Bits : 10M_Full Capbility Received Bits : Если будут предложения "куда нажать" и "что сделать" - соберу и попробую снова. Функционал то интересный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба show ports 7 auto_negotiation что говорит? Стенд уже разобрали, вот что осталось на порту. Port : 7 -------------------- Auto Negotiation : Enabled Config Status : Configuring Capability Bits : 10M_Half,10M_Full,100M_Half,100M_Full Capbility Advertised Bits : 10M_Full Capbility Received Bits : Если будут предложения "куда нажать" и "что сделать" - соберу и попробую снова. Функционал то интересный. а чёто у меня тоже не работает ))))) Зашёл на свич, где я это применял - там работает.Задал вопрос саппорту длинка, посмотрим что ответят. Т.е.: свич<->ноутбук. Выставлено только 10_full. Линк поднимается на 100_full. Косяк свич<->маршутизатор абонента dlink - выставлено 10_full, поднимается 10_full. Добавляешь 100_full - поднимается 100_full. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skinner Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба мы тоже используем ip коммутатора и порт абонента для выдачи адреса, и он летит в опции без всяких дополнительных настроек, хватило тех настроек что я привёл. В тех настройках он нигде не прописан. Может вы дергаете IP из Relay Agent IP Address, а не из Remote ID? да именно так Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Тестовый период закончился, устройства вернули. Впечатления смешанные. Если поизвращаться то можно заточить под себя, но шаг влево/вправо - начинаются непонятки. Скорее всего возьмем 1 железку и будем время от времени тестировать, а ставить продолжим D-Link'и. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба show ports 7 auto_negotiation что говорит? Стенд уже разобрали, вот что осталось на порту. Port : 7 -------------------- Auto Negotiation : Enabled Config Status : Configuring Capability Bits : 10M_Half,10M_Full,100M_Half,100M_Full Capbility Advertised Bits : 10M_Full Capbility Received Bits : Если будут предложения "куда нажать" и "что сделать" - соберу и попробую снова. Функционал то интересный. а чёто у меня тоже не работает ))))) Зашёл на свич, где я это применял - там работает.Задал вопрос саппорту длинка, посмотрим что ответят. Т.е.: свич<->ноутбук. Выставлено только 10_full. Линк поднимается на 100_full. Косяк свич<->маршутизатор абонента dlink - выставлено 10_full, поднимается 10_full. Добавляешь 100_full - поднимается 100_full. фикс будет где-то через неделю, есть какие-то проблемы в согласовании. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Хотели потестить Eltex, а починили как обычно (D-Link). =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Хотели потестить Eltex, а починили как обычно (D-Link). =) это да ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Тестовый период закончился, устройства вернули. Впечатления смешанные. А можно о минусах услышать? Мне тоже предлагают MES1124 на тест. В раздумьях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба А можно о минусах услышать? Мне тоже предлагают MES1124 на тест. В раздумьях. У меня был MES2124. Минусы: -Устройство объективно «слабое» по части CPU. По SNMP отвечает медленнее D-Link'а. Одновременная работа в консоли затруднена. -Не видны настройки "по умолчанию" (особенность cisco-like интерфейсов). -Диагностика кабеля выполняется долго и роняет порт. -Не удалось заставить корректно работать DHCP Relay. Задал вопрос техподдержке, проблема изучается. -При выходе из debug-режима устройство внезапно перезапускается. Может это фича, а не баг? -Иногда по непонятным причинам можно наблюдать *FATAL ERROR*. На форуме есть аналогичные темы. -Коммунити очень маленькое. На форуме всего 3 странички с темами. -Саппорт реагирует медленно и вяло (я не говорю про исправлении багов, а хотя бы о реакции на темы). Плюсы тоже есть. Железка сама по себе интересная. Если есть время, опыт и желание, то можно поработать бета-тестером Eltex и через год-два получить хорошую и дешевый коммутатор на доступ. В конце-концов этим кто-то должен заняться, т.к. получается замкнутый круг - железка непопулярна из-за некоторых минусов, а минусы там потому что железка непопулярна. D-Link вот сколько лет уже точим напильником, кое что получается. :) p.s. Если требования к доступу небольшие (например при PPPoE) то можно не заморачиваться - подойдет и так. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба А зачем это нужно при одинаковой цене устройств и аналогичном русско-говорящем саппорте? Можно так же сидеть и с околонулевым результатом пилить снр/орион/эдж-кор/кутек, но зачем?)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба А зачем это нужно при одинаковой цене устройств и аналогичном русско-говорящем саппорте? Говорят, у него БП качественные. На QTECH 2900 с ними беда. На QTECH 2800 (или SNR-S2960) с ними получше, но и времени пока достаточно не прошло. Может они через пару лет на чердаках массово сыпаться начнут. Еще на предыдущей странице интересные графики есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexTN Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба vurd Не сказал бы что цена одинаковая, разница пару тысяч как минимум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shader Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба -Коммунити очень маленькое. На форуме всего 3 странички с темами. -Саппорт реагирует медленно и вяло (я не говорю про исправлении багов, а хотя бы о реакции на темы). форум Элтекса не позиционируется официально как техподдержка (на сколько я знаю). Нужно обращаться по телефону\заявке на сайте\Email. Вот там техподдержка работает хорошо. Я так получил через 2 дня новую прошивку на устройство, на котором был баг (довольно критичный) Изменено 7 апреля, 2015 пользователем shader Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба заявке на сайте Пробовал, проигнорировали. Вообще, форум более удобен, т.к. можно почерпнуть чужой опыт или поделиться своим. А по почте можно одну и ту же проблему решать каждый раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r54 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба заявке на сайте .. можно одну и ту же проблему решать каждый раз. для это видимо сделали "База знаний" http://eltex.nsk.ru/support/knowledge/ ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...