Перейти к содержимому
Калькуляторы

Коммутатор доступа: Eltex вместо D-Link Оправдана ли замена?

У вас что в RID? Значение по умолчанию? Попробовал выключить траст на аплинке - отличий в поведении не заметил. И так и так OFFER дропается коммутатором из-за того что RID отличается от его MAC.

 

попробуйте так

console#sh run
ip dhcp information option
ip dhcp information option suboption-type custom
ip dhcp information option format-type option sp
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option allowed-untrusted
ip dhcp snooping vlan 1002
ip dhcp snooping vlan 1003
ip dhcp snooping vlan 3501
!
bridge multicast filtering
!
vlan database
vlan 20,86,1002-1003
exit
!
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 86
ip igmp snooping vlan 1002
ip igmp snooping vlan 1003
!

!
interface fastethernet 1/0/1
switchport access vlan 1002
bridge multicast unregistered filtering
spanning-tree portfast
switchport access multicast-tv vlan 86
exit
!
interface fastethernet 1/0/2
switchport access vlan 1003
bridge multicast unregistered filtering
spanning-tree portfast
switchport access multicast-tv vlan 86
exit
!
i
interface gigabitethernet 1/0/1
ip dhcp snooping trust
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,1002-1003,86
exit

interface vlan 1
ip address 10.142.11.149 255.255.255.0
no ip address dhcp
exit
!
interface vlan 20
ip address 192.168.54.1 255.255.255.252
exit
!
ip default-gateway 10.142.11.1
!
console#
console#

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте так

А где у вас RID явно задается? Мне там нужен IP-адрес коммутатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте так

А где у вас RID явно задается? Мне там нужен IP-адрес коммутатора.

 

ip dhcp relay address 1.2.3.4

ip dhcp relay enable

ip dhcp information option

ip dhcp information option format-type option bin delimeter .

ip dhcp relay information policy replace

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping database

ip dhcp snooping vlan 124

 

нам вот этих настроек хватило

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нам вот этих настроек хватило

Я это все понимаю. С Длинками для удобства мы используем RemoteID, равный IP-адресу коммутатора. DHCP-сервер и другие механизмы заточены именно под это. Просто выдать IP-адрес на Eltex не проблема. Проблема в том, что я пытаюсь адаптировать коммутатор под сеть, а по факту приходится переделывать сеть под коммутатор. Вот тут ведем переписку по этой проблеме, замечаем все больше и больше странностей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы тоже используем ip коммутатора и порт абонента для выдачи адреса, и он летит в опции без всяких дополнительных настроек, хватило тех настроек что я привёл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы тоже используем ip коммутатора и порт абонента для выдачи адреса, и он летит в опции без всяких дополнительных настроек, хватило тех настроек что я привёл.

В тех настройках он нигде не прописан. Может вы дергаете IP из Relay Agent IP Address, а не из Remote ID?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подозреваю что никак, даже на самых последний прошивках последний ревизий железа самых современных длинков линк со стороны абонента все так же адово валит в 100_half, если на коммутаторе ручками задать 100_full

config ports 24 speed auto capability_advertised 10_full

Как это конкретно работает? Потестили на DES-3200-28/C1 FW4.39.008 и абсолютно ничего не понятно. Задаешь скорость на коммутаторе явно - у абонента поднимается half. Задаешь явно у абонента - half на коммутаторе. В авто режиме 100 фулл. От capability_advertised ни жарко ни холодно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорость ставишь в auto и capability_advertised делаешь 10full

Коммутатор будет предлагать для согласования только эту скорость. Если удаленная сторона этого не может - линк не поднимется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорость ставишь в auto и capability_advertised делаешь 10full

Коммутатор будет предлагать для согласования только эту скорость. Если удаленная сторона этого не может - линк не поднимется.

 

Т.е. такого происходить не должно в принципе?

03:05:48 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex

03:05:44 INFO(6) Port 7 link down

03:05:44 INFO(6) gorbushka: execute command "config ports 7 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_full".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорость ставишь в auto и capability_advertised делаешь 10full

Коммутатор будет предлагать для согласования только эту скорость. Если удаленная сторона этого не может - линк не поднимется.

 

Т.е. такого происходить не должно в принципе?

03:05:48 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex

03:05:44 INFO(6) Port 7 link down

03:05:44 INFO(6) gorbushka: execute command "config ports 7 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_full".

show ports 7 auto_negotiation

что говорит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

show ports 7 auto_negotiation

что говорит?

Стенд уже разобрали, вот что осталось на порту.

Port : 7

--------------------

Auto Negotiation : Enabled

 

Config Status : Configuring

Capability Bits : 10M_Half,10M_Full,100M_Half,100M_Full

Capbility Advertised Bits : 10M_Full

Capbility Received Bits :

Если будут предложения "куда нажать" и "что сделать" - соберу и попробую снова. Функционал то интересный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

show ports 7 auto_negotiation

что говорит?

Стенд уже разобрали, вот что осталось на порту.

Port : 7

--------------------

Auto Negotiation : Enabled

 

Config Status : Configuring

Capability Bits : 10M_Half,10M_Full,100M_Half,100M_Full

Capbility Advertised Bits : 10M_Full

Capbility Received Bits :

Если будут предложения "куда нажать" и "что сделать" - соберу и попробую снова. Функционал то интересный.

а чёто у меня тоже не работает ))))) Зашёл на свич, где я это применял - там работает.

Задал вопрос саппорту длинка, посмотрим что ответят.

 

Т.е.: свич<->ноутбук. Выставлено только 10_full. Линк поднимается на 100_full. Косяк

свич<->маршутизатор абонента dlink - выставлено 10_full, поднимается 10_full. Добавляешь 100_full - поднимается 100_full.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы тоже используем ip коммутатора и порт абонента для выдачи адреса, и он летит в опции без всяких дополнительных настроек, хватило тех настроек что я привёл.

В тех настройках он нигде не прописан. Может вы дергаете IP из Relay Agent IP Address, а не из Remote ID?

да именно так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тестовый период закончился, устройства вернули. Впечатления смешанные. Если поизвращаться то можно заточить под себя, но шаг влево/вправо - начинаются непонятки. Скорее всего возьмем 1 железку и будем время от времени тестировать, а ставить продолжим D-Link'и.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

show ports 7 auto_negotiation

что говорит?

Стенд уже разобрали, вот что осталось на порту.

Port : 7

--------------------

Auto Negotiation : Enabled

 

Config Status : Configuring

Capability Bits : 10M_Half,10M_Full,100M_Half,100M_Full

Capbility Advertised Bits : 10M_Full

Capbility Received Bits :

Если будут предложения "куда нажать" и "что сделать" - соберу и попробую снова. Функционал то интересный.

а чёто у меня тоже не работает ))))) Зашёл на свич, где я это применял - там работает.

Задал вопрос саппорту длинка, посмотрим что ответят.

 

Т.е.: свич<->ноутбук. Выставлено только 10_full. Линк поднимается на 100_full. Косяк

свич<->маршутизатор абонента dlink - выставлено 10_full, поднимается 10_full. Добавляешь 100_full - поднимается 100_full.

фикс будет где-то через неделю, есть какие-то проблемы в согласовании.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотели потестить Eltex, а починили как обычно (D-Link). =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотели потестить Eltex, а починили как обычно (D-Link). =)

это да )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тестовый период закончился, устройства вернули. Впечатления смешанные.

А можно о минусах услышать?

Мне тоже предлагают MES1124 на тест.

В раздумьях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно о минусах услышать?

Мне тоже предлагают MES1124 на тест.

В раздумьях.

У меня был MES2124. Минусы:

-Устройство объективно «слабое» по части CPU. По SNMP отвечает медленнее D-Link'а. Одновременная работа в консоли затруднена.

-Не видны настройки "по умолчанию" (особенность cisco-like интерфейсов).

-Диагностика кабеля выполняется долго и роняет порт.

-Не удалось заставить корректно работать DHCP Relay. Задал вопрос техподдержке, проблема изучается.

-При выходе из debug-режима устройство внезапно перезапускается. Может это фича, а не баг?

-Иногда по непонятным причинам можно наблюдать *FATAL ERROR*. На форуме есть аналогичные темы.

-Коммунити очень маленькое. На форуме всего 3 странички с темами.

-Саппорт реагирует медленно и вяло (я не говорю про исправлении багов, а хотя бы о реакции на темы).

 

Плюсы тоже есть. Железка сама по себе интересная. Если есть время, опыт и желание, то можно поработать бета-тестером Eltex и через год-два получить хорошую и дешевый коммутатор на доступ. В конце-концов этим кто-то должен заняться, т.к. получается замкнутый круг - железка непопулярна из-за некоторых минусов, а минусы там потому что железка непопулярна. D-Link вот сколько лет уже точим напильником, кое что получается. :)

 

p.s. Если требования к доступу небольшие (например при PPPoE) то можно не заморачиваться - подойдет и так.

Изменено пользователем xcme

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем это нужно при одинаковой цене устройств и аналогичном русско-говорящем саппорте?

Можно так же сидеть и с околонулевым результатом пилить снр/орион/эдж-кор/кутек, но зачем?))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем это нужно при одинаковой цене устройств и аналогичном русско-говорящем саппорте?

Говорят, у него БП качественные. На QTECH 2900 с ними беда. На QTECH 2800 (или SNR-S2960) с ними получше, но и времени пока достаточно не прошло. Может они через пару лет на чердаках массово сыпаться начнут.

Еще на предыдущей странице интересные графики есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vurd

Не сказал бы что цена одинаковая, разница пару тысяч как минимум.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

-Коммунити очень маленькое. На форуме всего 3 странички с темами.

-Саппорт реагирует медленно и вяло (я не говорю про исправлении багов, а хотя бы о реакции на темы).

 

форум Элтекса не позиционируется официально как техподдержка (на сколько я знаю). Нужно обращаться по телефону\заявке на сайте\Email. Вот там техподдержка работает хорошо.

Я так получил через 2 дня новую прошивку на устройство, на котором был баг (довольно критичный)

Изменено пользователем shader

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заявке на сайте

Пробовал, проигнорировали.

Вообще, форум более удобен, т.к. можно почерпнуть чужой опыт или поделиться своим. А по почте можно одну и ту же проблему решать каждый раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заявке на сайте

.. можно одну и ту же проблему решать каждый раз.

 

для это видимо сделали "База знаний" http://eltex.nsk.ru/support/knowledge/ ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...