tits Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 250 рабочих мест. кабель будет проходить в лотке вместе с кабелем освещения и электрическими розетками. Подумываю взять ftp. Стоит ли? Что лучше ftp или stp? Вставить ник Quote
EShirokiy Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 если будете брать FTP, то обязательно надо заземлить Вставить ник Quote
tits Posted February 12, 2015 Author Posted February 12, 2015 EShirokiy Розетки идут экранированные. Тросик металический есть куда землить в розетке. В патч панели то же экранированные. Землить их хз куда. Вставить ник Quote
popovic86 Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 Если только для локалки то UTP вполне сойдет, мы просто иногда используем UTP для подключения телефонов, вот здесь могут быть слышны наводки и т.п….а так советую подключить пару мест и протестировать… Вставить ник Quote
tits Posted February 12, 2015 Author Posted February 12, 2015 popovic86 там и телефон будет. аналог Вставить ник Quote