dan Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 сколько видел схем сами знаете чего "а-ля APC" - всё сделано на диодах и разрядниках. вот попалась мне в руки "APC Protectnet PTEL2" - ни одного полупроводника там нет. всё сделано на варисторах. 6 шунтирующих (2 межпарных, 4 - с каждой линии на массу) и 4 (с виду тоже варисторы - хотя я не уверен) - врезаны по одному в каждую линию последовательно. более ничего. нет ни псевдоискровых рарядников ни зазоров и т.п... кто что может сказать о такой схеме? Вставить ник Quote
Larky Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Приставка PTEL, наверное, подразумевает телефонию... В этом случае, становится понятна схема... шунтирующие варисторы, последовательные позисторы... Вставить ник Quote
dan Posted December 20, 2004 Author Posted December 20, 2004 упс... таки да. хотя с обоих сторон RJ-45. зачем народ путать... :) Вставить ник Quote
Larky Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Ну, розетка RJ-45 не препятствует включить в нее RJ-12... :о) А на какие контакты приходятся защищаемые линии? Вставить ник Quote
dan Posted December 21, 2004 Author Posted December 21, 2004 1,2,3,6 межпарные варисторы установлены между 1-3 и 2-6. езернет не поднимается - только что проверил. Вставить ник Quote
SMSI Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 Странная какая-то цоколевка... На телефонию не очень похоже (2 средних), на ISDN S/T тоже - 4 средних... Что это? Может для RS232? Как то я не интересовался, куда там что идет в таком разъеме. Вставить ник Quote
Larky Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 Распиновка-то как раз эзернетовская... Действительно, странная какая-то защита... Вставить ник Quote
Barsick Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 езернет не поднимается - только что проверил. Может он только на десятке работает? Вставить ник Quote
dan Posted December 21, 2004 Author Posted December 21, 2004 ну я же не вчерашний :) проверял. AT8024, Cisco, ПК(Realtec) - ничего не заводится. даже не пытается. Вставить ник Quote
Barsick Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 Значит таки телефония, а последовательно - это позисторы (терморезисторы с положительным ТКС) А может этот протект просто сгоревший? Те же позисторы порвало? Померь их сопротивление Вставить ник Quote