Всем привет. Подскажите вариант источника бесперебойного питания для свитча? Стандартные ИБП не подходят, т.к. после выключения ИБП приходится ездить его запускать. Нужно с автостартом после появления питания в сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ippon Back Office 600 на доступе

Изменено пользователем dmitry.destroyer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Нормальные" - это SMART. И лучше APC, чем IPPON. Они настраиваются. У нас так: отключение при достижении 10% заряда. Включение - сразу после подачи напруги. Еще не подводили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам мучался с такими дешевыми ups. Запарились ездить кнопку включения нажимать. Не знаю как это отражается на живучести батареи, но купил сильно бу apc backups600 с тумблером за 350 руб, купил к нему батарею на 12 Ah за 2000 руб и забыл уже как год об этом геморрое. С новой батареей держал свич 18 часов. Так что, если это не шибко важный узел и там всего один свич - рекомендую мой вариант :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам мучался с такими дешевыми ups. Запарились ездить кнопку включения нажимать. Не знаю как это отражается на живучести батареи, но купил сильно бу apc backups600 с тумблером за 350 руб, купил к нему батарею на 12 Ah за 2000 руб и забыл уже как год об этом геморрое. С новой батареей держал свич 18 часов. Так что, если это не шибко важный узел и там всего один свич - рекомендую мой вариант :)

помню были такие но сейчас в продаже таких не видел.

 

И ставить на доступ смарт это как то слишком, он даже выключится не успеет, как свет дадут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовался иппон 1000, полтора года на родных аккумах без остановки. Потом плату, а точнее остатки от платы в вытряхнул(разорвало) , в СЦ привез сказали признаем брак, починить не можем, нет компонентов ладно бабки вернули. Так что иппон до 10000 руб не совветую.

Изменено пользователем LLatypov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два иппона дешевых на 850 ВА загнулись, не прожив и года.

 

smart winner 3000 сходил с ума при нагрузке более 75% и более.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да Ippon правда как лотерея, лучше нервы поберечь. Даже офисные APC, по-моему, с автозапуском работают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня иппон стоит в одном месте с двумя батареями, работают третий год без проблем. Но вопрос всетаки кто знает и пользует, какие есть с автостартом ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если спрашиваете какие конкретно - используем такие и такие. Ставим не везде, да и стоили они в прошлом году в 2 раза дешевле)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит десятка два иппонов 1000-1400-2000 на агрегациях, к ним зацеплены 2*40ач батарейки. 4 года полет нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PowerCom_Imperial

 

один нюанс -по короткому нажатию включаются в "зелёном" режиме, тобишь при малой нагрузке отключаются через 5 минут, а вот при длинном нажатии держат пока батареи не выдохнутся :) после появления напруги на входе стартуют автоматически

 

батарейка вместо штатной, из десятков установленных, все живые, за всё время эксплуатации скопытился только один powercom IMD 1500, после ремонта снова в строю уже 3 года

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё бесперебойное питание на агрегации и на доступе перевели на низковольтное.

О проблемах с питанием забыли как страшный сон.

 

И вам настоятельно рекомендую.

 

Раньше тоже мучались и с айпонами, апс, поверкомами и пр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё бесперебойное питание на агрегации и на доступе перевели на низковольтное.

О проблемах с питанием забыли как страшный сон.

 

И вам настоятельно рекомендую.

 

Раньше тоже мучались и с айпонами, апс, поверкомами и пр.

Вот уже дважды просил вас об этом решении. Что на агрегации, потребление, тип инвертов, зарядники, контролер и какие и их кол-во батарей. Ну и сколько держит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какие мучения? Ставим PCM (WOW, BNT, Warrior и новые серии тоже) - все с автозапуском, старые APC, новые DNS.

Ippon back office - как лотерея каждый раз, то ли запустится, то ли нет. Их действительно только в офисе можно использовать, где есть кому отжать/нажать кнопочку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё бесперебойное питание на агрегации и на доступе перевели на низковольтное.

О проблемах с питанием забыли как страшный сон.

 

И вам настоятельно рекомендую.

 

Раньше тоже мучались и с айпонами, апс, поверкомами и пр.

на какое именно оборудование? 48v что-то стоит...аж смотреть страшно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот уже дважды просил вас об этом решении. Что на агрегации, потребление, тип инвертов, зарядники, контролер и какие и их кол-во батарей. Ну и сколько держит

Я помоему уже отвечал, но не жаль еще раз могу.

На агрегации принципиально используются только свичи имеющие 12-ти вольтовое питание.

Сейчас остались только DGS-3120-24SC и кое где 3200-28F.

Питается от ИБП типа НАГовского: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/14745.SNR-UPS-55125-CS только по мощнее с аккумулятором в основном на 17А/ч.

Сколько на нем держит не помню точно но много.

Есть место, где стоит 24А/ч автомобильный.

об отсутствии питания рапортует 3526.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

48v что-то стоит...аж смотреть страшно

тоже по началу смотрели.

Тут имеется смысл только если нужно какое-то жутчайше мощное оборудование питать.

Например сервер или цискаря какого.

Мы подумали подумали, решили, что нам это не надо и разбили агрегацию на мелкие свичи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас тоже где возможно все на 12/5В. На агрегациях обычно стоит DGS-3120-24SC, а у него RPS есть и он же сообщает что питание пропало.

Обычно одного 17А/ч хватает на 5-6 часов работы, но у нас если пропало более чем на 4 часа - то выезд бригады для горячей замены на заряженный акум из офиса, банальная подстраховка и проще потом ибп, так как акум сильнее заряжен и заодно профилактика батареи (типа профилактическая замена)

На доступе стоит либо SNR-UPS-55125-CS либо AD-55A (ADD-55A если надо еще 5В) без мониторинга на пропадание (определяется по косвенным признакам обычно что пропало питание) на агрегации обычно ИБП60-12 (ММП-ИРБИС производит, 60 Вт до 2 длинков можно подключить штатно + выход 12 отдельно) с мониторингом по snmp с DGS-3120-24SC и/или 3200-28F

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот уже дважды просил вас об этом решении. Что на агрегации, потребление, тип инвертов, зарядники, контролер и какие и их кол-во батарей. Ну и сколько держит

Я помоему уже отвечал, но не жаль еще раз могу.

На агрегации принципиально используются только свичи имеющие 12-ти вольтовое питание.

Сейчас остались только DGS-3120-24SC и кое где 3200-28F.

Питается от ИБП типа НАГовского: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/14745.SNR-UPS-55125-CS только по мощнее с аккумулятором в основном на 17А/ч.

Сколько на нем держит не помню точно но много.

Есть место, где стоит 24А/ч автомобильный.

об отсутствии питания рапортует 3526.

Понял, спасибо.

А что делать, если на агрегации стоит Cisco 3550 = у нее rps 12В 13А (max 190w)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ТС, ты уж извини за флуд, но уж больно режет глаза твой "бесперибойник"

Поправь, что ли ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что делать, если на агрегации стоит Cisco 3550 = у нее rps 12В 13А (max 190w)?

Для начала проверить, точно ли она 13 ампер жрет :)

Потом подумать, может вместо нее поставить что-нибудь попроще и по современнее.

Если так не получается, то тогда ставить на 12 вольт аккумулятор с подзарядом, и колхозить автоматику переключения с основного питания на 12 в.

 

Мы по началу так и делали, потом просто нашли ИБП помощнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питается от ИБП типа НАГовского: http://shop.nag.ru/c...NR-UPS-55125-CS только по мощнее с аккумулятором в основном на 17А/ч.

наг ответил что скоро появится моделька без 5v, но с большим током заряда акб, и можно будет уже 30 аЧ повешать. Нам 5-6 часов мало, а 75 ач которые мы ставим он никогда весь не зарядит :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу я напомнить древнюю инженерную байку про китайский способ ремонта ? Тогда слушайте. Купили у нас китайцы токарные станки ДиП, всё работало, но производительность надо было повышать, скоммуниздили забугром новые резцы - мощи двигателя не хватило. Поставили на порядок мощный движок - полетели приводные ремни. Поменяли ремни, стали лететь шестерни в коробке передач. Поменяли шестерни - полетели подшипники.... В конце байки у них по-моему чугунная станина станка переломилась :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.