Добрый день! Есть схема (приведу часть схемы, на котором происходит затык) Dlink 3200 (untaget port) - SDS1224 - HP2530 (untagget port). На HP не вижу сеть, которая стоит за DLink. Хотя если подключить по такой схеме Dlink 3200 (untaget port) - SDS1224 - ноутбук то сеть за DLink видна. Не могу понять SDS1224 простой коммутатор или он все таки может изменять заголовки? Или в чем тогда может затык?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что конкретно там посмотреть вы предлагаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если в HP на порту несколько нетегированных виланов - смотреть какой PVID на этом порту выбрался автоматом или выставить его вручную на нужный вилан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если соединить Dlink и HP то все работает хорошо, по-этому вопросы к коммутатору SDS1224 остаются. Тем более у него заявлена поддержка 802.1p, а вот как на него зайти не написано. Странный какой-то коммутатор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил выкинуть SDS1224, сделал транковый канал между HP и Dlink, все завелось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.