Перейти к содержимому
Калькуляторы

Выбор кабеля, заземление и грозозащита сетевого оборудования.

Доброго времени суток!

Плохо разбираюсь в вопросах касательно заземления.

Помогите пожалуйста разобраться/определиться.

 

Есть двухэтажное здание(ремонтные работы проводить не позволят). На чердаке которого установлен коммутационный ящик (пока что без заземления).

Розетки чердака заземлены. Заземление общее(вычитал что под СКС необходимо отдельное заземление).

 

Необходимо в помещении (коридор) на первом и втором этажах установить по 1 Ubiquiti Unifi AP с питанием по Passive PoE. Около ТД есть распределительные коробки из которых при необходимости можно будет отдельно прокинуть заземляющий кабель к ТД. PoE инжекторы будут в ящике, подключатся будут к Mikrotik RB750GL.

Возможности заземлить концы проводов около ТД нет.

 

Кабель. 2 кабеля витой пары выходят из ящика в разные крылья здания, а потом и из чердака будут прокладываться по наружной стене, одна на второй этаж, вторая на первый.

Длина первого кабеля 47 метров, из которых по наружной стене будет проложено 3 метра.

Длина второго кабеля 41 метр, из которых по наружной стене будет проложено 6 метров.

 

Желательна хоть какая-нибудь защита от статики и гроз.

Стоит ли покупать FTP-кабель и заземлять его с одной стороны? Возможно будет толк от грозозащиты (если её поставить сразу после PoE инжектора)?

Или же брать UTP для внешней прокладки и просто втыкать инжекторы в силовую розетку с заземлением?

Сколько не вникал, однозначного мнения по данной ситуации не сформировалось. Возможно чего-то в данной схеме не хватает?

 

Вот примерная схема:

8df54cf5d122.png

K1_AP.bmp

Изменено пользователем alesan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделать заземление в подвале, провести шину заземления к трем точкам, на каждом этаже.

Для линков с внешним размещением - обычную громозащиту с обоих сторон с обязательным заземлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ.

В здании не позволят проводить ремонтные работы и портить интерьер.

Но, около точек есть распределительные коробки. А если от заземления в коробке кинуть провод к ТД? Такой вариант подходит?

Точки будут внутри помещения, только кабель будет по наружке прокладываться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не парится с заземлением, а просто проложить уличной витой парой с экраном. (в народе FTP она называется)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ.

В здании не позволят проводить ремонтные работы и портить интерьер.

Но, около точек есть распределительные коробки. А если от заземления в коробке кинуть провод к ТД? Такой вариант подходит?

Точки будут внутри помещения, только кабель будет по наружке прокладываться.

 

Во-первых, у здания должна быть грозозащита.

Во-вторых, для правильной эксплуатации электронных приборов, должно быть нормальное заземление, не зануление.

 

При отсутствии этих факторов, близкий разряд молнии у вас будет выжигать БП и радиомодули.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток!

Плохо разбираюсь в вопросах касательно заземления.

Помогите пожалуйста разобраться/определиться.

 

Есть двухэтажное здание(ремонтные работы проводить не позволят). На чердаке которого установлен коммутационный ящик (пока что без заземления).

Розетки чердака заземлены. Заземление общее(вычитал что под СКС необходимо отдельное заземление).

 

Необходимо в помещении (коридор) на первом и втором этажах установить по 1 Ubiquiti Unifi AP с питанием по Passive PoE. Около ТД есть распределительные коробки из которых при необходимости можно будет отдельно прокинуть заземляющий кабель к ТД. PoE инжекторы будут в ящике, подключатся будут к Mikrotik RB750GL.

Возможности заземлить концы проводов около ТД нет.

 

Кабель. 2 кабеля витой пары выходят из ящика в разные крылья здания, а потом и из чердака будут прокладываться по наружной стене, одна на второй этаж, вторая на первый.

Длина первого кабеля 47 метров, из которых по наружной стене будет проложено 3 метра.

Длина второго кабеля 41 метр, из которых по наружной стене будет проложено 6 метров.

 

Желательна хоть какая-нибудь защита от статики и гроз.

Стоит ли покупать FTP-кабель и заземлять его с одной стороны? Возможно будет толк от грозозащиты (если её поставить сразу после PoE инжектора)?

Или же брать UTP для внешней прокладки и просто втыкать инжекторы в силовую розетку с заземлением?

Сколько не вникал, однозначного мнения по данной ситуации не сформировалось. Возможно чего-то в данной схеме не хватает?

 

Грозозащита без заземления не работает. То есть заземлять так и так надо. Откуда вы возьмёте землю - это не столь важно. Нужно лишь чтобы сопротивление земли было до 10 Ом.

 

Требование к заземлениям в розетке - 30 Ом, плюс время, плюс кривые руки, плюс... объективная реальность. То есть там оно вас, скорее всего, не устроит.

 

РоЕ у вас "пассивное", то есть существует вероятность, что оборудование изначально гальванически связано (как оно внутри устроено на самом деле - дело вкуса и чести разработчика). Поэтому нет смысла что-то говорить против экранированного кабеля. Если вы его выбираете, то возникает необходимость качественного заземления и гроозозащиты с обеих сторон, или изоляции самих точек доступа от возможной земли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.