alesan Posted January 29, 2015 (edited) · Report post Доброго времени суток! Плохо разбираюсь в вопросах касательно заземления. Помогите пожалуйста разобраться/определиться. Есть двухэтажное здание(ремонтные работы проводить не позволят). На чердаке которого установлен коммутационный ящик (пока что без заземления). Розетки чердака заземлены. Заземление общее(вычитал что под СКС необходимо отдельное заземление). Необходимо в помещении (коридор) на первом и втором этажах установить по 1 Ubiquiti Unifi AP с питанием по Passive PoE. Около ТД есть распределительные коробки из которых при необходимости можно будет отдельно прокинуть заземляющий кабель к ТД. PoE инжекторы будут в ящике, подключатся будут к Mikrotik RB750GL. Возможности заземлить концы проводов около ТД нет. Кабель. 2 кабеля витой пары выходят из ящика в разные крылья здания, а потом и из чердака будут прокладываться по наружной стене, одна на второй этаж, вторая на первый. Длина первого кабеля 47 метров, из которых по наружной стене будет проложено 3 метра. Длина второго кабеля 41 метр, из которых по наружной стене будет проложено 6 метров. Желательна хоть какая-нибудь защита от статики и гроз. Стоит ли покупать FTP-кабель и заземлять его с одной стороны? Возможно будет толк от грозозащиты (если её поставить сразу после PoE инжектора)? Или же брать UTP для внешней прокладки и просто втыкать инжекторы в силовую розетку с заземлением? Сколько не вникал, однозначного мнения по данной ситуации не сформировалось. Возможно чего-то в данной схеме не хватает? Вот примерная схема: K1_AP.bmp Edited January 29, 2015 by alesan Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vlad11 Posted January 29, 2015 · Report post Сделать заземление в подвале, провести шину заземления к трем точкам, на каждом этаже. Для линков с внешним размещением - обычную громозащиту с обоих сторон с обязательным заземлением. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alesan Posted January 29, 2015 · Report post Спасибо за ответ. В здании не позволят проводить ремонтные работы и портить интерьер. Но, около точек есть распределительные коробки. А если от заземления в коробке кинуть провод к ТД? Такой вариант подходит? Точки будут внутри помещения, только кабель будет по наружке прокладываться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ccc Posted January 29, 2015 · Report post Не парится с заземлением, а просто проложить уличной витой парой с экраном. (в народе FTP она называется) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vlad11 Posted January 29, 2015 · Report post Спасибо за ответ. В здании не позволят проводить ремонтные работы и портить интерьер. Но, около точек есть распределительные коробки. А если от заземления в коробке кинуть провод к ТД? Такой вариант подходит? Точки будут внутри помещения, только кабель будет по наружке прокладываться. Во-первых, у здания должна быть грозозащита. Во-вторых, для правильной эксплуатации электронных приборов, должно быть нормальное заземление, не зануление. При отсутствии этих факторов, близкий разряд молнии у вас будет выжигать БП и радиомодули. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
labi Posted January 29, 2015 · Report post Доброго времени суток! Плохо разбираюсь в вопросах касательно заземления. Помогите пожалуйста разобраться/определиться. Есть двухэтажное здание(ремонтные работы проводить не позволят). На чердаке которого установлен коммутационный ящик (пока что без заземления). Розетки чердака заземлены. Заземление общее(вычитал что под СКС необходимо отдельное заземление). Необходимо в помещении (коридор) на первом и втором этажах установить по 1 Ubiquiti Unifi AP с питанием по Passive PoE. Около ТД есть распределительные коробки из которых при необходимости можно будет отдельно прокинуть заземляющий кабель к ТД. PoE инжекторы будут в ящике, подключатся будут к Mikrotik RB750GL. Возможности заземлить концы проводов около ТД нет. Кабель. 2 кабеля витой пары выходят из ящика в разные крылья здания, а потом и из чердака будут прокладываться по наружной стене, одна на второй этаж, вторая на первый. Длина первого кабеля 47 метров, из которых по наружной стене будет проложено 3 метра. Длина второго кабеля 41 метр, из которых по наружной стене будет проложено 6 метров. Желательна хоть какая-нибудь защита от статики и гроз. Стоит ли покупать FTP-кабель и заземлять его с одной стороны? Возможно будет толк от грозозащиты (если её поставить сразу после PoE инжектора)? Или же брать UTP для внешней прокладки и просто втыкать инжекторы в силовую розетку с заземлением? Сколько не вникал, однозначного мнения по данной ситуации не сформировалось. Возможно чего-то в данной схеме не хватает? Грозозащита без заземления не работает. То есть заземлять так и так надо. Откуда вы возьмёте землю - это не столь важно. Нужно лишь чтобы сопротивление земли было до 10 Ом. Требование к заземлениям в розетке - 30 Ом, плюс время, плюс кривые руки, плюс... объективная реальность. То есть там оно вас, скорее всего, не устроит. РоЕ у вас "пассивное", то есть существует вероятность, что оборудование изначально гальванически связано (как оно внутри устроено на самом деле - дело вкуса и чести разработчика). Поэтому нет смысла что-то говорить против экранированного кабеля. Если вы его выбираете, то возникает необходимость качественного заземления и гроозозащиты с обеих сторон, или изоляции самих точек доступа от возможной земли. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...