nagger Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба Требуется провести монтажные работы по установке точек доступа в техническом помещениие (вентиляционное оборудование, лифтовые механизмы, шкафы автоматизации). Вопрос: действительно ли потребуется прокладывать экранированные кабели витой пары (фольга+медный корд) с учетом возможно постепенного добавления силового и прочего оборудования? Достаточно будет проложить только эти кабеля или же провести их заземление тоже? Если нужно заземлять, то можно на те же проводники, что и остальное оборудование? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба F/utp очень желательно. Землиться надо, желательно подальше от всего силового, идеально - на распредщите подъезда/здания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба +1 и уточните максимальную дальность точек. на расстоянии свыше 120 м подойдет полевка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба Ах да, особо избегайте прокладки кабелей рядом с инверторами. Если сумеете/пощволит бюджет попрятать кабеля в железо - делайте это Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Efrem3112 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Заземлять обязательно, без заземления только хуже будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagger Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба на расстоянии свыше 120 м подойдет полевка. Такого расстояния не будет, но все же что такое полевка? П-296? Не подойдет, наверное, нужно 8 жил. Точки питаются по PoE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба на расстоянии свыше 120 м подойдет полевка. Такого расстояния не будет, но все же что такое полевка? П-296? Не подойдет, наверное, нужно 8 жил. Точки питаются по PoE. Ну, используйте два кабеля П-296 и будет вам 8 жил :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Ну, используйте два кабеля П-296 и будет вам 8 жил :) Пусть лучше человеческое ПоЕ используют :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Требуется провести монтажные работы по установке точек доступа в техническом помещениие (вентиляционное оборудование, лифтовые механизмы, шкафы автоматизации). Вопрос: действительно ли потребуется прокладывать экранированные кабели витой пары (фольга+медный корд) с учетом возможно постепенного добавления силового и прочего оборудования? Достаточно будет проложить только эти кабеля или же провести их заземление тоже? Если нужно заземлять, то можно на те же проводники, что и остальное оборудование? Экранированным кабелем вы гальванически свяжите оборудование. В случае воздействия высоким напряжением потери будут выше. Здесь есть две школы. Условные "Немцы" землят всё (в экране). "Американцы" - ничего (без экрана). Как заземляют немцы - это нам не характерно. Совсем. Я за применение экранированных кабелей в магистральных подсистемах, но одновременно с радиальной схемой заземления (из одной точки). У вас так тоже можно сделать, но вероятный вред не уравновесится невозможной пользой. При этом надо понимать что, влияние силовых кабелей на работу сети - тема, давно обросшая домыслами. На днях видел СКС, где в широком коробе офиса смонтированы розетки сети выделенного питания, а в отдельном узеньком коробе, на расстоянии около 10 см, проложены кабели ЛВС. То и это прокладывалось одновременно - сисадмин стоял на своём. Это именно оно - шизофрения, резвившаяся на почве технического домысливания. В своё время в АйТи делали тесты на влияние силовых кабелей на работу сети - таковое доказано не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Классические 220 действительно не влияют на симметричные кабели связи. Но когда заканчивается классика - начинаются потери пакетов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...