mojo Posted January 21, 2015 Клиентская точка (Loco M2) настроена роутером и за ней на компьютере установлен сервер AC2. Как настроить точку, чтоб мониторинг работал через точку настроенную роутером? Пробовал проброс портов и с файерволом шаманил, все без толку... Если бриджом настроить точку - все работает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
webuzel Posted January 23, 2015 Если речь идёт про AirControl2 (c первой версией дела не имел), то: 1) На маршрутизаторе (роутере) "пробросить" порт 9081 (это порт по-умолчанию, если при установке AirControl'а на компьютер номер порта не был изменён). 2) При добавлении (ручном, конечно) "наблюдаемых" устройств обязательно включать параметр "Use Overridden airControl 2 Server Address" и указать внешний IP маршрутизатора (и номер проброшенного ранее на нём порта). https://community.ubnt.com/t5/airControl-2-Frequently-Asked/airControl2-Can-server-be-run-behind-a-NAT-firewall/ta-p/523723 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mojo Posted January 23, 2015 webuzel Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...