Два кабеля ВОЛС на одну ВЛ 110 кВ

Вопрос в следующем - при запросе ТУ на подвес ВОЛС на ВЛ 110 кВ энергокомпания отказала, так как на одном из участков уже подвешен ВОЛС. Была озвучена причина, что двойной подвес ВОЛС на одной ВЛ запрещен при любом раскладе (даже если будут расчет нагрузок и состояния опор). Предложили альтернативу. Мы ей воспользовались. Однако интересен сам факт - какой нормативный документ запрещает? В ПУЭ и РД 153-34.0-48.518-98 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше вроде как прямых запретов двойного подвеса нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

могут быть внутренние нормативы, ну или приказ из головного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забавно... Возможно они (энергетики) что-то слышали да не поняли.

По идее на двуцепной ВЛ-110кВ есть несколько мест для монтажа обычного не трекингстойкого ВОК. Посмотрите в разрезе диаграмму распространения электрических полей. Самая малая зона напряженности находится возле опоры на средней траверсе. Вот там с двух сторон и можно вешать кабель. Далее - ВОК можно разместить в грозотросе - ОКГТ. И в третьих ВОК можно разместить на самой опоре ВЛ ниже линии распространения полей напряженности. Для ВЛ-110 кВ это примерно 9-10 метров от земли. А если использовать трекингстойкий кабель, то его смело можно вешать по нижней траверсе с двух сторон опоры. Вобщем вас просто отшили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобщем вас просто отшили.

+1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос в следующем - при запросе ТУ на подвес ВОЛС на ВЛ 110 кВ энергокомпания отказала, так как на одном из участков уже подвешен ВОЛС. Была озвучена причина, что двойной подвес ВОЛС на одной ВЛ запрещен при любом раскладе (даже если будут расчет нагрузок и состояния опор). Предложили альтернативу. Мы ей воспользовались. Однако интересен сам факт - какой нормативный документ запрещает? В ПУЭ и РД 153-34.0-48.518-98 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше вроде как прямых запретов двойного подвеса нет.

Затрите наименование энергокомпании и ваше наименование и выложите отказ в студию :) интересно что там сочинили...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.