survivor Posted January 19, 2015 (edited) · Report post Доброго дня. После установки карты WS-X6708-10GE и безотказной ее работы в течение месяца, внезапно в 6 утра в воскресенье (!): %OIR-SP-6-PWRFAILURE: Module 4 is being disabled due to power convertor failure. PMB registers are dumped as follows, R0= 0x0, R1= 0x5, R2= 0x3, R3= 0x0, R4= 0x0, R5= 0x7, R6= 0x0, R7= 0x0, R8= 0x0, R9= 0x4, R10= 0x1, R11= 0x0, R12= 0x0, R13= 0x0, R14= 0x0, R15= 0x0 %C6KPWR-SP-4-DISABLED: power to module in slot 4 set off (FRU-power failed) Понятно что надо менять. Вопрос в том - что могло быть причиной? 1) Перегрев? Маловероятно. 2) Пыль? Исключено (только поставили). 3) Сбойная изначально электроника? Так месяц же проработала. 4) Что то не так со слотом в шасси? Вот это самый важный вопрос - так как свободных слотов не так уж много, чтобы легко вычеркивать из списка доступных один только из-за подозрений. А пожечь в нем еще одну карту очень не хочется... Если б точно можно было продиагностировать - легче поменять шасси. 5) Может блоки питания? Один у меня подключен мимо UPSа. Запас по мощности достаточен. Это за вычетом "вылетевшей" карты: system power redundancy mode = redundant system power total = 2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V) system power used = 1232.70 Watts (29.35 Amps @ 42V) system power available = 1098.30 Watts (26.15 Amps @ 42V) Ну и можно ли починить своими силами? Паяльник и хороший электронщик имеются, нужна только наводка. Пока нашел вот это: https://puck.nether.net/pipermail/cisco-nsp/2010-November/075180.html Seen this - in our case it was the on-card power regulator that died. 6500 uses a single DC voltage (42V) in the backplane, and has voltage regulators on the cards. Regulator dies, and you lose the card. Вообще насколько часто горят лайн карты для 6500? У меня предыдущие три уже пару лет тьфу-тьфу... :) Edited January 19, 2015 by survivor Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dignity Posted January 19, 2015 · Report post горят иногда. Думаю, что среднее время жизни карты с завода - лет 6-7 для Cat6500. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted January 19, 2015 · Report post Встречал упоминания о починках системы питания на картах и в бурженете и рунете. В общем - думаю сможете осилить. А еще попробуйте связаться с нагом - вполне может статься, что у них есть опыт такой. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...